我要请教的这个仿真图在ATPDraw5..5中是如何建模型?

 荐  火.. [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-16 13:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
在2002年,我看到XHK-Ⅱ型的“消孤线圈自动调谐及接地选线成套装置说明书”中“接地选线”,颇为有兴趣,在我那时的浅薄的知识认为:这是非常有工程实用的意义。我曾想用从马仁明老師学的皮毛知识,ATP-EMTP仿真角度來证明它的科学性和工程实用性。苦在本人学识孤陋寡闻,不会电流互感器元件的仿真填卡格式,更不知另序电流互感器元件的仿真填卡格式,只好作罢。今从本网上获悉,许多学者、同仁告知“ATPDraw5..5”在各娄电气元件的仿真已经解决很多问题,在这里,我很想请教大家,我的这个仿真图在ATPDraw5..5中是如何建模型?最好能以图示之。谢谢。
4 I" y$ t3 r! ?1 j% X: C另:我附上lOKV电缆的另序互感器在电缆穿入施工中接地施工方法有—定讲究,不知如今还管用否?这又如何建仿真模型?谢谢。! F/ F6 ~6 b4 z
090716atp.bmp 多引出线中性点不接地系统单相接地对地电容电流分布示意图.bmp

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
dongchch + 6 好问题,好资料,感谢舒老师!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-4-20 00:05
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 5 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:5 天
    发表于 2019-4-8 13:50:06 | 显示全部楼层
    老师您好请问您会不会杆塔的研究感应雷过电压的研究
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-3-18 16:04
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-11-24 13:08:49 | 显示全部楼层
    有讨论群就更好了,这个交互优点慢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 带头手机上上研学论坛,奖励lixinsunny2007学分4 点,赶上移动互联网大潮. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-2-3 11:22
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:20 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-10-18 00:43:17 | 显示全部楼层
    感觉这种讨论的氛围很好
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-16 14:45:52 | 显示全部楼层
    很好的实际练习, 舒老师可以把主要参数发出来,大家一起做一做,然后比较交流,讨论一下结果
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-16 16:11:06 | 显示全部楼层
    这个版块里的两个牛人都已经回话了,哈哈。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-16 17:24:02 | 显示全部楼层
    谢谢各位的关心和支持。参数之事,让我收集后传上来,我想,您们都很忙,实在不好意思。另外,我想:变电所的10KV母线就不用参数了吧,我不做铁磁谐振仿真,故也不没有母线压变。每条出线上有二相式CT和一条短电缆穿过另序CT。实在不好意思,我自己打字都累死了,是否,您们二位等待几天,允许我老头慢慢整理、打字,把我的意图说清楚再上传好吗?。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-16 19:23:36 | 显示全部楼层
    谢谢各位的关心和支持。参数之事,让我收集后传上来,我想,您们都很忙,实在不好意思。另外,我想:变电所的10KV母线就不用参数了吧,我不做铁磁谐振仿真,故也不没有母线压变。每条出线上有二相式CT和一条短电缆穿 ...% e) J+ ~% w: k7 u" }' g- Z  k
    shuzhiyun 发表于 2009-7-16 17:24

    8 x1 P: T" r- C, i呵呵,这个不着急!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-17 15:01:37 | 显示全部楼层
    关注,对这个有兴趣
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-19 21:33:06 | 显示全部楼层
    主变压器参数:中山变  31500KVA 165.3/1732 YN/d11 P0=18.118KW I0%=0.06, ]2 F3 q4 H- C* K
          在110KV档时PK=144.636KW UK%=16  ZK=61.3/ |* Q' F  c/ k6 r( o) f
    接地变压器参数:Zs·yn1
    ) ^( j4 V7 F: l3 A$ ~2 j: @+ W—次容量:400KVA  —次电流:22A
    ) F# l* @" o" G. g; I二次容量: 80KVA  二次电流:115.4
    4 {- R- x5 J4 l. f额定电压:l0.5/0.4 —次电性点电流:50A  另序阻抗:19.33Ω- S4 W2 l6 Q* `- `+ r# Z: j
    消弧线圈参数:干式消弧线圈XDZC1-300/10 系统电压10KV 额定电压6.062  额定容量300KVA 电流范围 25-50A 电抗范围 242-121欧姆。我的想法:可以用铁心,也可以用空心线圈,因为,这对我们仿真的目的影响无关,只要在U0下,能有25-50A的电感电流就行,只是麻烦一点,先要做一次10 KV系统的某相金属接地的电容电流是多少?如40A,设法使消弧线圈的电抗值在U0下,能有43A的电感电流就可以,这旡疑是过补偿。当然如新的软件中消弧线圈元件有抽头功能那更好。
    5 z  Z0 ?) o" k* L% x4 f9 V并联电阻:132欧姆, u0 q5 O8 ^: u- _" g; [6 L2 Z2 k
    补偿电阻也称阻尼电阻:40-320欧姆,你可以任选,主要取决于保证中性点位伪电压小于15%的相电压。
    ; A- a2 m) V7 W并联电阻投切开关的时间:在系统接地后第60秒投入并联电阻,经750毫秒开关切除。这亇过程,就是为了对接地点注入有功分量电流,经过采样、计算完成后迅速切除,在此段时间内完成故障选线。. `  z1 D" x, I% G
    补偿电阻图中旁边的并联开关:产品厂家是设置大功率可控硅,在单相接地发生时,依靠阻尼电阻自身电压触发,使阻尼电阻逃费短接,短接时间远远小于l亳秒,在接地故障消失后,可控硅过零向然关断。我们仿真時,当然也可用压控开关,但是我认为,没有必要这么复杂化,就—般用时控开关,接地时合,接地消失时间断,不是也可以吗?9 k3 v) ]0 \6 z" n8 o1 H- a
    负荷问题:本应可以不考虑,然考虑到光是空线路,变压器的l0KV空载下母线电压高,再则,如出线有不同的辐射负荷,再在不同的树技点上、不同相的接地情况岂不是更真实—些。根据我的经念,负荷以R-jX设置时,宜在中性奌加—亇较大电阻接地,虽然三相星形对称负荷,有—亇大电阻接地对计算可能好—些,不易发散,供参考。如果要我提供负荷数据,那我也是用试凑法,不使每条线路超过300A;不使主变满载就是了。7 D$ s6 M; s: ^2 _0 i$ c% I
    系统参数:100MVA,Uj=ll5;X1*=0.01855; X0*=0.02810 归算有名值:X1=2.4486; X0=3.7092化为矩阵X11=1/3(X0+2X1)=2.4486  X12=1/3(X0-X1)=0.4202  我这样的计算是否对,请指正。
    * o; S& e  |, j明天,我把我的设想如何做再上传。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-20 04:10:43 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2009-7-20 04:13 编辑
    0 r9 W1 v% E; N# B# g& I) W  i7 |1 H1 l) l1 L1 ?* |' g2 @
    感谢舒老师的资料整理, 先学习一下. 我接触的一直都是110kV以上中型点直接接地的输电网系统,  对消弧线圈接地, 尤其是其保护还很糊涂, 论坛里的保护强人很多, 继电的两位版主himyamigos和ywhywh, 还有protection, damayi等大侠们快来讨论啊!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-20 04:25:36 | 显示全部楼层
    今天,我先把部分内容上传。快10年了,收集整理也挺累的。先把难题和问题提出来,请大家帮助考虑。
    3 g7 E  q8 T4 K4 l/ i7 L, P" P6 ~2 A说明书中写着:黑体字
    1 }8 Q- Q3 r, \' X4 ~$ H9 v5 g8 B# m“中性点经消弧线圈接地故障线路的选择成为长期困扰供电系统的—道难题,国内外研究机构和 ...6 G( J! C! V! N" v) L- U
    shuzhiyun 发表于 2009-7-18 22:57

    + w/ I" k. w$ A' F( s6 T6 Z3 G1.套在出线电缆上的另序电流互感器如何填卡?;出线开关上的线路电流互感器如何填卡?(这个,因前节点有开关,大不了可以不要);
    - n4 T4 B4 l/ s! w* f* A5 _7 T+ L5 h- P  J8 j
    电流互感器可以用普通的饱和变压器模拟, 可是我的问题是有没有必要模拟出电流互感器来,  既然故障电流很小, 那么CT应该没有饱和吧, 可否忽略CT的详细模拟而零序保护功能只由TACS来实现呢 ?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-20 04:40:56 | 显示全部楼层
    8# shuzhiyun
    6 R3 F" i, A: B4 H2.10kV的电缆元件如何仿真?从十年前的手头资料,l0kV交联聚乙烯绝电力电缆电容值  微法/公里.然而表中未明确是单芯还是三芯
    8 z+ A& Q( w; N* n/ e# W在做仿真中,要分别做不同相、离电源不同地点接地的计算。能否可以把6公里的电缆分成3段来解决?3. 10kV的架空线元件如何仿真?如用集中参数,又要回到98年我老路上去。当年我是在变电所10kV母线上设置相对地和相间电容。为了仿真尽可能科学性,拟应分布参数,然没有必要如220、330、500kV高压线路那么複雜去考虑潜供电流有影响的线间电容。如要研究各娄断线过电压的话,那是不可缺少的。那么是否可以用π型格式,也把6公里线路分成3-4段,这就也可以在仿真中,对架空线路分别做不同相、离电源不同地点接地的仿真计算。+ j! T) r1 L+ F  S: C+ a
    9 G# U$ }2 `* o
    因为线路比较短, 所以用PI型电路应该是可以的, 分成3段后, 结果有点偏差, 但应该不大. 如果用分布参数模型, 分成3段对结果没有影响, 如果暂态过程对结果很重要, 还是选分布参数好一些. 当然最好的办法是比较一下不同模型, 不同频率下的结果, 选择一个更合理的.