TA的每日心情 | 擦汗 2016-5-18 00:25 |
|---|
签到天数: 2 天 连续签到: 2 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:2 天 连续签到:2 天
|
发表于 2009-8-19 20:11:23
|
显示全部楼层
不过对于接地变压器我有一个疑问,二次端为什么也要星形接地?为什么不是三角形呢?
$ r3 G4 j0 u( P3 f- m6 y6 }* I) q: a
& F. C2 `& A! p" x其实我也不是太清楚啊,不过接地变压器二次侧肯定是星形接的,就相当于配电变压器低压侧的接线,一般接地变压器就是用作给消弧线圈产生一个接地点,二次侧开路。好像也有用其二次侧做厂用电的情况。
, F3 E( h& r4 C$ ^" H! z$ H- s* [9 V. D) c/ e* i5 _
我认为这个接地电阻对结果也会有影响,因为零序电流也会通过它流回中性点啊?
: I" e( j# l. ?
- C. a7 q/ |8 i- N ?& G零序电流不可能通过这个接地电阻流回啊,二次侧本身就是开路的,没有电流的回路吧。另外接地变压器还有个特点就是对正负序电流呈高阻抗,对零序电流呈低阻抗的,好像是通过线圈绕组的绕法搞成这样的。 |
|