按照消弧线圈是在接地故障前进行跟踪调节,还是发生接地故障后再进行跟踪调节,消弧线圈的自动跟踪补偿主要有两种工作模式,一种为预调式,另一种为随调式。
& h8 ]! E/ |" \1 q, m1)预调式跟踪补偿
( P( C2 d& `" n1 w7 p7 m) s; |# d( j 预调式是在感受到电网对地电容的变化后,接着对其进行测量,并及时调整电感量,使其与新的分布电容处于调谐状态。系统接地后,消弧线圈产生的感性电流正好能够与分布电容的容性电流相抵消,接地点的电流仅为量值很小的有功电流,使电弧不能维持、自动熄灭。若故障为瞬时性故障,电弧熄灭后接地点的绝缘将自动恢复,电网自动恢复正常。对于永久性的故障,虽然不能自动恢复正常,但由于已使接地点的电流很小,其危害程度也会大为降低。5 s5 S/ ]% A5 b8 T8 y Q
预调式的主要优点是在接地发生之前已将消弧线圈调至调谐状态,发生接地后不必再对其进行调整,直接起到补偿作用,因而补偿的效果比较好,一般不会引起瞬时性故障向永久性故障的转换。其主要缺点是在发生接地故障前已将补偿电感与分布电容调至谐振状态,容易因三相电压不对称而引起中性点电位升高,出现较大零序电压,所以需要接入一个阻尼电阻来限制过电压的大小,在出现接地后,为了改善补偿的效果和防止阻尼电阻被烧毁,需要尽快地将阻尼电阻短接或切除,操作比较复杂。, u R9 E( c3 n3 @' C i
2)随调式跟踪补偿
j, d5 g& D! h$ z" A) ~ 随调式在出现接地故障前并不调节消弧线圈,其感抗与分布电容的容抗一般远离调谐状态(一般为感抗小于容抗的过补偿),出现接地后,根据接地电流的大小,逐步调节消弧线圈的电感值,使接地电流达到最小,故障点电弧熄灭,瞬时性故障将自动消除,永久性故障的危害同样会大为降低。
9 ` a8 j) S+ G: C' L 随调式的优点是正常运行时中性点对地电压较低,不需要加阻尼电阻。其缺点是在系统单相接地后,消弧线圈两端已经有很高的电压,这时对其进行调节比较困难,且调节需要一定的时间,在调至调谐状态前,接地点仍会有较大的接地电流,有可能在消弧之前已经把绝缘烧毁,使本属于瞬时性的故障转化为永久性故障。 |
|