TA的每日心情 | 难过 2021-1-9 03:12 |
|---|
签到天数: 4 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:4 天 连续签到:1 天
|
发表于 2009-7-21 17:33:12
|
显示全部楼层
主变压器参数:中山变 31500KVA 165.3/1732 YN/d11 P0=18.118KW I0%=0.06
p2 Z" q: D8 A, g: o$ m( W' q 在110KV档时PK=144.636KW UK%=16 ZK=61.39 } m0 t$ p6 K3 M" P) f
接地变压器参数:Zs·yn1$ U4 Q# T9 y# G3 i$ J% s, O
—次容量:400KVA —次电流:22A! d% a: {0 a0 y* E2 V: t" Q: S
二次容量: 80KVA 二次电 ...$ ]2 o4 Q* S- `, n7 V
shuzhiyun 发表于 2009-7-19 21:33
4 O: i% S' R, P6 E( Q! V; D0 X
- s+ s/ w. ~1 ]: Y" q舒老师关于系统参数的计算和转化我认为是正确的,不过ATP里可以直接输入序量参数,所以不需要我们转化为相域的矩阵形式了 |
|