TA的每日心情 | 难过 2021-1-9 03:12 |
|---|
签到天数: 4 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:4 天 连续签到:1 天
|
发表于 2009-7-21 17:33:12
|
显示全部楼层
主变压器参数:中山变 31500KVA 165.3/1732 YN/d11 P0=18.118KW I0%=0.06, Q1 Z: J5 E6 A$ q
在110KV档时PK=144.636KW UK%=16 ZK=61.3% s& I9 e6 ~! b0 x, T8 u% O3 w
接地变压器参数:Zs·yn1
6 K; G3 R+ G/ S) [8 [4 G( c—次容量:400KVA —次电流:22A8 G2 b' F5 _2 t; d1 L8 u; Y' I& t! u
二次容量: 80KVA 二次电 ...( K C' m; h3 L; ?4 \- J7 X; f
shuzhiyun 发表于 2009-7-19 21:33 * G* s% @9 ], F) k) u" \# k5 ?3 c. f
$ R; |* Q8 w3 v8 r: s7 p- ^舒老师关于系统参数的计算和转化我认为是正确的,不过ATP里可以直接输入序量参数,所以不需要我们转化为相域的矩阵形式了 |
|