    投[b]入并联电阻是为了使接地线路的电流幅值和相位都有明显变化,这个明显变化是指多大呢? 模型中哪些电压与电流对结果有判断意义呢,请多多执教!* ?' A. O0 i9 ?% G  M
    & I5 n8 R0 `) M% G
    好长时间没看了,凭记忆说一说吧。选线的方法有很多啦,中性点不接地时,用幅值相位比较法,故障线路流过系统其他线路电容电流之和,而且方向与其他线路的电流方向相反。但消弧线圈接地时这个判据就不成立了,因为此时故障线路流过的电流不仅不比非故障线路的大,而且方向也一致。至于中电阻法(叫习惯了,舒老师见谅),应该是用一个有功功率分量的判据判,具体怎么样忘了,手头也没有资料,呵呵。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 20:56:38 | 显示全部楼层
    我刚才匆匆忙忙的只看到这张仿真图。我回答为什么接地变压器的二次是星形接线,因为,变电所的所用电源是三相四线制。你现在的电缆线路是4条,每条1.75公里,共7公里,电容电流不会很大,不知你仿真的多大截面电缆? ...
    . U: I% j1 W7 j" _. v$ ^" Dshuzhiyun 发表于 2009-8-19 20:34
    2 |. t& d1 t4 q9 S( O/ c
    呵呵,我贴出这个来就是让大家挑毛病的,好继续修改模型,所以模型暂时没有上传上来,我想等模型参数大家一同认可后,再讨论结果。电缆我取得是德国11kV电网的典型值,大概 120 mm2, 电容值似乎偏大了一些,大概150µS/km,不知是否合理,高架线的电容为1.88µS/km
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 21:08:48 | 显示全部楼层
    不过对于接地变压器我有一个疑问,二次端为什么也要星形接地?为什么不是三角形呢?0 O$ @7 g/ u) E+ Z

    ) i) U4 s% K0 D7 w其实我也不是太清楚啊,不过接地变压器二次侧肯定是星形接的,就相当于配电变压器低压侧的接线,一般接地变压器就是用作给消弧线 ...
    4 y0 k- m: Z: F2 G9 a) lywhywh 发表于 2009-8-19 20:11
    , }  v' A! F( o+ `* F! x* `3 j
    接地变压器的原理确实不太了解,我查了一下资料,找到了三种利用利用线圈接地的方式,如图6 S. r/ E5 Z2 W" v, j3 `9 Q; W

    6 c$ s1 J9 O* r. S3 w3 `; R- D earthtra.jpg 1 H+ f9 H) H" [% k! o2 y% |# W

    ( g# {/ r  ^5 l# H9 l& D- Y常用的应该是第3种, 我一开始理解的第2种方式就是接地变压器,感觉二次端应该是三角连接,看来是搞错了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 21:26:43 | 显示全部楼层
    投入并联电阻是为了使接地线路的电流幅值和相位都有明显变化,这个明显变化是指多大呢? 模型中哪些电压与电流对结果有判断意义呢,请多多执教!
      ^0 @6 {9 a$ H% U* n
    # C$ l, A! T7 P( Y1 `. {- \好长时间没看了,凭记忆说一说吧。选线的方法有很多啦,中性点不接 ...3 L$ _2 x# y" e- \
    ywhywh 发表于 2009-8-19 20:43
      ^9 L# ^0 z: z, ]3 K$ y
    呵呵,多谢,我再修改一下模型,刚刚发现,电缆的电容值似乎不大合理,不知道是不是书里的给错了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-8-19 21:33:51 | 显示全部楼层
    接地变压器,一般又名称曲折变压器。一位版主说到了,就是为了变电所的所用变压器。我这里有一本李福寿教授写的“消弧线圈自动调谐技术讲义”上海思源电气取股份有限公司2002.01出版。当年。他们在推广产品是给用户培训讲课用。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-8-19 21:34:35 | 显示全部楼层
    这图上是Y形接法啊,还要什么接地变压器呢,不过前两种接地方式都没有见过啊,呵呵。其实这些选线方法的原来上次给你的老薛的论文中介绍的很好啊,也很详细的,有兴趣就看看呗,呵呵
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 21:52:38 | 显示全部楼层
    这图上是Y形接法啊,还要什么接地变压器呢,不过前两种接地方式都没有见过啊,呵呵。其实这些选线方法的原来上次给你的老薛的论文中介绍的很好啊,也很详细的,有兴趣就看看呗,呵呵
      `9 o$ H& T5 w8 d( I6 nywhywh 发表于 2009-8-19 21:34

    * o. V% b" y' ^, Y: Q& n对呀,舍近求远了,把那资料给忘了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 22:23:17 | 显示全部楼层
    根据舒老师和ywhywh的建议,我上传一个新的系统图
    3 a: V  p4 @8 {. D
    & D+ {! Y/ h) T0 p5 N systemnew.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 22:33:05 | 显示全部楼层
    母线出4个线路
      d+ o; P! u; }$ i: h电缆参数: 5公里,电容,0.26 微法/km, 电感 0.318毫亨每公里,电阻 0.19欧每公里, 简化假设正序参数等于零序
    ( `& \1 a: t8 c" Y. w. e! K1 j8 ]$ {/ W. H
    高架线参数, 5公里, 正序参数 电容 6nF每公里, 电感 1.197毫亨每公里,电阻 0.537欧每公里, 零序参数电容 6nF每公里, 电感 413毫亨每公里,电阻 0.81欧每公里
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 22:50:48 | 显示全部楼层
    仿真结果如下,先来一张没有消弧线圈中性点不接地时的稳态故障电流,电流在仿真图上线路1的断路器上测得
    4 m1 r/ S. o5 h' p3 o# e
    * r4 U3 s8 u+ ~8 D% M  ^8 U! O result1.jpg
    8 X4 I: c( F3 }2 _
    & @' w$ B4 s) B+ R放大的一张
    - H8 t& l/ t* L" r" @* Z+ K% P- d4 V' D& H" K
    result2.jpg % C3 p- O9 Z2 H8 m* s+ D# S+ }0 E
    . `0 Y- T1 d6 p) y9 h% u+ B& }# o
    如ywhywh所说,故障电流是系统所有电容电流之和,相位和正常相反