[讨论] 我要请教的这个仿真图在ATPDraw5..5中是如何建模型?

   火.. [复制链接]
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-8-19 20:43:34 | 显示全部楼层
    投[b]入并联电阻是为了使接地线路的电流幅值和相位都有明显变化,这个明显变化是指多大呢? 模型中哪些电压与电流对结果有判断意义呢,请多多执教!+ R" x" Z# X  ?7 ?: u
    8 r& M7 Q1 e* ~$ D" K& ^
    好长时间没看了,凭记忆说一说吧。选线的方法有很多啦,中性点不接地时,用幅值相位比较法,故障线路流过系统其他线路电容电流之和,而且方向与其他线路的电流方向相反。但消弧线圈接地时这个判据就不成立了,因为此时故障线路流过的电流不仅不比非故障线路的大,而且方向也一致。至于中电阻法(叫习惯了,舒老师见谅),应该是用一个有功功率分量的判据判,具体怎么样忘了,手头也没有资料,呵呵。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 20:56:38 | 显示全部楼层
    我刚才匆匆忙忙的只看到这张仿真图。我回答为什么接地变压器的二次是星形接线,因为,变电所的所用电源是三相四线制。你现在的电缆线路是4条,每条1.75公里,共7公里,电容电流不会很大,不知你仿真的多大截面电缆? ...
    + Q3 O. X% d7 L; s$ r1 r$ h- Eshuzhiyun 发表于 2009-8-19 20:34

    6 K7 ?" c! v, V: W7 j4 u0 E7 N3 H呵呵,我贴出这个来就是让大家挑毛病的,好继续修改模型,所以模型暂时没有上传上来,我想等模型参数大家一同认可后,再讨论结果。电缆我取得是德国11kV电网的典型值,大概 120 mm2, 电容值似乎偏大了一些,大概150µS/km,不知是否合理,高架线的电容为1.88µS/km
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 21:08:48 | 显示全部楼层
    不过对于接地变压器我有一个疑问,二次端为什么也要星形接地?为什么不是三角形呢?
    ' ]2 I6 J. V* K% d+ f$ D% x0 C( V) b+ g3 R2 X/ t
    其实我也不是太清楚啊,不过接地变压器二次侧肯定是星形接的,就相当于配电变压器低压侧的接线,一般接地变压器就是用作给消弧线 ...
    2 p( N! C( l" d$ i6 y4 Y" e, R9 A' g8 yywhywh 发表于 2009-8-19 20:11
    ! A3 X' S" i5 u% S, l
    接地变压器的原理确实不太了解,我查了一下资料,找到了三种利用利用线圈接地的方式,如图
    * ~3 O* Y! q' m1 Y/ V9 }
    . n1 U+ K. w4 A3 y earthtra.jpg
    # b: C$ z7 o* @+ {3 q6 W* T! q
    8 B4 O5 k/ y, A3 C& U常用的应该是第3种, 我一开始理解的第2种方式就是接地变压器,感觉二次端应该是三角连接,看来是搞错了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 21:26:43 | 显示全部楼层
    投入并联电阻是为了使接地线路的电流幅值和相位都有明显变化,这个明显变化是指多大呢? 模型中哪些电压与电流对结果有判断意义呢,请多多执教!( h, `: v4 R9 a0 \
    4 Y, J$ D/ l% h+ z
    好长时间没看了,凭记忆说一说吧。选线的方法有很多啦,中性点不接 ...
    + }0 E, q# j1 W/ t! `: r" Aywhywh 发表于 2009-8-19 20:43
      e* ]/ l3 v$ ]0 _3 X
    呵呵,多谢,我再修改一下模型,刚刚发现,电缆的电容值似乎不大合理,不知道是不是书里的给错了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-8-19 21:33:51 | 显示全部楼层
    接地变压器,一般又名称曲折变压器。一位版主说到了,就是为了变电所的所用变压器。我这里有一本李福寿教授写的“消弧线圈自动调谐技术讲义”上海思源电气取股份有限公司2002.01出版。当年。他们在推广产品是给用户培训讲课用。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-8-19 21:34:35 | 显示全部楼层
    这图上是Y形接法啊,还要什么接地变压器呢,不过前两种接地方式都没有见过啊,呵呵。其实这些选线方法的原来上次给你的老薛的论文中介绍的很好啊,也很详细的,有兴趣就看看呗,呵呵
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 21:52:38 | 显示全部楼层
    这图上是Y形接法啊,还要什么接地变压器呢,不过前两种接地方式都没有见过啊,呵呵。其实这些选线方法的原来上次给你的老薛的论文中介绍的很好啊,也很详细的,有兴趣就看看呗,呵呵
    7 u6 w* |, F- y8 }' jywhywh 发表于 2009-8-19 21:34
    , K7 ]' a  _' `- N. p* D
    对呀,舍近求远了,把那资料给忘了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 22:23:17 | 显示全部楼层
    根据舒老师和ywhywh的建议,我上传一个新的系统图
      O$ _# S' U8 j1 V- ]$ c2 h+ D- ]7 M& @# Z: W
    systemnew.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 22:33:05 | 显示全部楼层
    母线出4个线路
    - q7 C, i: x: c4 ~) P  M7 j电缆参数: 5公里,电容,0.26 微法/km, 电感 0.318毫亨每公里,电阻 0.19欧每公里, 简化假设正序参数等于零序
    3 [; ~! z  }7 f* t* i7 m: M; t) Q; {2 K/ B6 \# u
    高架线参数, 5公里, 正序参数 电容 6nF每公里, 电感 1.197毫亨每公里,电阻 0.537欧每公里, 零序参数电容 6nF每公里, 电感 413毫亨每公里,电阻 0.81欧每公里
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 22:50:48 | 显示全部楼层
    仿真结果如下,先来一张没有消弧线圈中性点不接地时的稳态故障电流,电流在仿真图上线路1的断路器上测得
    ; j3 V* n: k6 l! X, ^/ o: h7 T" e0 Y5 R7 W7 ^& G
    result1.jpg 4 P9 B5 Q# c! v2 e

    " {3 f5 Y8 j5 t; a9 ^放大的一张
    - l) I; O$ f' o5 L% H3 r: x" X1 y0 v
    result2.jpg
    1 i0 R* k4 h- B0 ?0 [
    - B6 ]9 C9 Z- |$ s+ o( U* }" a9 B如ywhywh所说,故障电流是系统所有电容电流之和,相位和正常相反