很喜欢学友这个词1 k- h2 n& }# L
- c. k. w1 Y: Y/ n; |3 n1 K# ^参与讨论,说几点自己的看法:
* @( w+ ?- M: |7 ?
5 Q- H$ w0 |2 o, w* c1. 广域保护更多的涉及的是稳定控制方面的内容,在国内与主保护的理念是不同的,其也不再属于“第一道防线”,因此现在都是按照第三道防线来进行研究的,在运行部门不管是南网总调还是国网的调度部门,稳控全部是由“方式处”来负责的,而不是由“保护处”来负责的。- y" T5 z+ z# g% v( X3 a
当然有一点,在国外的观点中,保护控制是不分家的,也就是说,在国外对电力系统技术的划分上,保护控制是一个名字,而不是单纯的说保护或者控制,因为可以说广义的保护是包括稳控的,甚至有人认为连BCU,EEAC这些也是广义的保护范畴。
! _+ v' t: E9 G7 z7 c+ N7 c+ v 其实,我也认为去划分保护还是稳定意义不是很大,大家都是为了保护电网和设备的安全。但是三道防线的功能在国内还是非常明显的。# d& I! t T. n5 A
# k' o" W/ q/ o3 k8 w# v7 Z 另外,在现有的技术条件下,广域保护考虑快速性是不现实的,快速动作的主保护主要是保护设备的安全,并且及时快速切除不利于电网稳定,也要看看在设定的时间内切除故障,设备安全能够保证,如果设备安全不能保证,我的看法仍然是要保证设备安全,因为如果设备烧毁,不能工作了,对电网的稳定同样没有任何好处。: c1 z4 k, q( Z H
; M A/ W! a' f) _, K0 n2. 直流输电线路的行波保护也看了一些,觉得虽然叫做行波保护,但是更准确的叫法应该是wavefront吧,至于有没有真正的行波保护在使用,我觉得即使是高压直流输电上也没有,因为行波差动,行波距离,行波方向等等行波保护原理并未出现在直流输电的原理上,更多的直流输电的行波保护就是deltaU/deltaT,deltaI/deltaT, deltaU>Uset吧。并且行波保护对采样率的要求是很高的,要捕捉准确的行波波头信息和判别极性,不是现在直流保护的采样率能够保证的。
" t( h* ~* o/ G" E* d& e# l
- K2 ]1 O( B4 s 还是要说明,行波测距(离线的,单独的装置)不管在交流线路还是直流线路上都取得了很好的应用。
+ B! Z1 n$ w: P! H8 T7 b, p% P- K- o9 X5 t
3. 讲个笑话,有一天和一个搞一次的同学聊天,我说“以后网络发达了,可以将电网的保护象现在的调度中心一样集中起来,只要网络的可靠性,传输速度能够满足要求,就可以得到相同的性能”,结果,被一群人狂批,认为是不可能的。毕竟处理海量数据是需要时间的,不符合快速性的要求,而设备的破坏程度基本跟故障的持续时间成正比,所以对于主保护,还是要各家自扫门前雪啊7 X- \. s) `4 S! a* T
, y! t/ Q0 e* X& ^/ h' O请各位学友指正,大家一起讨论啊
/ o" W8 y, G Q8 t, n* ]9 g9 H! E- Y# e& `% ~8 K/ P! ?2 e) @$ H
超级喜欢学友这个词,呵呵 |