原帖由 lokia0870 于 2008-7-30 10:15 发表 . L, E3 n/ o% f- F6 J4 r8 C
尤其是变压器保护仍然是继电保护中性能最差的部分,其正确动作率长期偏低??
: ] E. J9 Q3 B9 {5 ^9 U这句话好象有点不妥当,现在那么多大容量的大型变压器,用的都是完全国产的保护.比如PST1200,RCS978等等,都是世界一流的
6 g0 s: x m" B: n; O怎么知道是世界一流的?半斤八两而已。+ t& L0 ]5 g# E' O. ?8 Z- B
微机保护的正确动作率的提高取决于两个因素:3 U) W/ }; x( x! F
1、装置自身的制造工艺,硬件的可靠性的提高
& _# F1 {0 ?# U" ^0 Q: v6 ]4 y2、保护原理的提升。
( @* P( j N9 M1 Z0 r实际上,变压器的保护原理,一直没有本质的提高。一个励磁涌流就把大家折腾了好多年还没有彻底解决。
9 m8 ]9 r$ n+ e4 F$ j如果哪个厂家的变压器保护敢说彻底解决励磁涌流误动的问题,我才觉得有资格去说世界一流 :) |
|