发表于 2008-7-30 16:31:31
|
显示全部楼层
原帖由 lokia0870 于 2008-7-30 10:15 发表
* O! u' R4 v2 S& d7 x& {尤其是变压器保护仍然是继电保护中性能最差的部分,其正确动作率长期偏低??
7 i6 ^: L" x/ @3 l5 g这句话好象有点不妥当,现在那么多大容量的大型变压器,用的都是完全国产的保护.比如PST1200,RCS978等等,都是世界一流的
' u0 T" H4 K$ G% V+ L0 y6 N, r/ x怎么知道是世界一流的?半斤八两而已。; H: d2 s4 R4 I4 P4 e
微机保护的正确动作率的提高取决于两个因素:4 R! V( O( z" v$ s. m: G, s3 L8 V4 [
1、装置自身的制造工艺,硬件的可靠性的提高
$ x7 G! @ S1 C* O, Y2、保护原理的提升。
3 y& D! |2 o$ Y实际上,变压器的保护原理,一直没有本质的提高。一个励磁涌流就把大家折腾了好多年还没有彻底解决。
, Y) }6 ] C! c0 t; \7 F0 V+ ~如果哪个厂家的变压器保护敢说彻底解决励磁涌流误动的问题,我才觉得有资格去说世界一流 :) |
|