发表于 2008-11-28 12:08:28
|
显示全部楼层
再进行下相应扩展:9 ?: i# q# ]2 w6 I
随着全球和区域经济的发展,大电网互联、跨国联网输电的趋势成为必然。因电网互联而产生的电网
, ~4 n7 W# g1 ^稳定运行等问题也日益突出。通常电力系统稳定按性质可分为三种:功角稳定、电压稳定和频率稳定。其8 s6 f3 `( G M. J
中功角稳定是最直接的判断方法。由于世界技术的发展(如:高速计算机及数据管理技术、高精度GPS、
6 X# a% [2 W8 h, @# P100M 以上以太网通信技术、广域通信技术、稳定算法如EEAC 等),使得众多专家提出的构建广域测量系统
, m. [! G5 P1 p" t) S2 ?# nWAMS(Wide Area Measurement System)的设想成为可能,同步相量测量装置PMU(Syncrophasor6 x& J1 O6 \3 M% b5 k% y$ b
Measurement Unit)就是这一系统中的重要测量部件。; b5 n. o! O8 x& Q/ W
目前国内外已有不少种类的PMU,国外的如Rochestor的TR-2000,Macrodyne的1690,Arbiter Systems" q3 N2 Y' F8 w
的1133A;国内的如电科院的PAC-2000、四方公司的CSS-200、南瑞集团公司的SMU-1。它们的共同点均) N V; l; Y5 ~; w9 j4 W
是采用GPS 技术、16 位A/D 采样、200 点/s 左右的采样率。它们的不同点为:①功能。国外的此类设备' g* D5 i- W! L2 q5 l- E
一般和其它功能共同考虑,如将故障录波、电能质量监测、远动监控兼顾在一起考虑;国内目前基本为专0 L; \! ?, N; D9 d5 u
一功能的相量测量;②通信。国外的此类设备由于设计较早,所以一般采用RS232,极少采用10MHz 以太 d T* p- t" l& v/ @ p$ ?# Q
网;国内的基本采用10/100MHz 以太网通信;③存储。国外的由于设计较早,存储容量在数百兆,国内的0 O z8 R5 K: t3 I N
存储容量已经依需要而配置。④数据传输速率。国外的设备数个周波更新一次相量数据,国内的基本能做
8 v1 p1 ]* R& J/ ^4 P0 p到1个周期更新一次相量数据。
0 h3 U0 Y+ A( y9 _! S$ y针对我国该项目的实施,国调中心已经起草并正在制订WAMS 系统及PMU 装置的标准,这些标准的要
; M# e' F2 V$ R0 x; J8 u求已经大大高于国外的同类设备的技术指标。( t$ X5 |! J; T4 [! O
& E" N/ Z, x! m" Z M7 L1 @[ 本帖最后由 zzy_0305 于 2008-11-28 12:23 编辑 ] |
|