再进行下相应扩展:
) J. S" n" n! [4 s% m1 J 随着全球和区域经济的发展,大电网互联、跨国联网输电的趋势成为必然。因电网互联而产生的电网* E' G& }7 D3 ^" y* G
稳定运行等问题也日益突出。通常电力系统稳定按性质可分为三种:功角稳定、电压稳定和频率稳定。其4 ]7 @* S( S' a' g# V2 r
中功角稳定是最直接的判断方法。由于世界技术的发展(如:高速计算机及数据管理技术、高精度GPS、( M& ?0 @ W! w
100M 以上以太网通信技术、广域通信技术、稳定算法如EEAC 等),使得众多专家提出的构建广域测量系统: L, b. _' D! e
WAMS(Wide Area Measurement System)的设想成为可能,同步相量测量装置PMU(Syncrophasor
2 u$ k) J2 r5 G# hMeasurement Unit)就是这一系统中的重要测量部件。
) y9 D6 e+ x1 J8 D5 G4 ~0 Y目前国内外已有不少种类的PMU,国外的如Rochestor的TR-2000,Macrodyne的1690,Arbiter Systems6 c5 y! n3 i! k( t; \" l
的1133A;国内的如电科院的PAC-2000、四方公司的CSS-200、南瑞集团公司的SMU-1。它们的共同点均
l( L4 _) W% g2 _是采用GPS 技术、16 位A/D 采样、200 点/s 左右的采样率。它们的不同点为:①功能。国外的此类设备
: o. A" ^" t$ t* H- k2 G9 A8 f一般和其它功能共同考虑,如将故障录波、电能质量监测、远动监控兼顾在一起考虑;国内目前基本为专
" ^6 \# W& ^, n# S一功能的相量测量;②通信。国外的此类设备由于设计较早,所以一般采用RS232,极少采用10MHz 以太
) A9 _* {1 R) d网;国内的基本采用10/100MHz 以太网通信;③存储。国外的由于设计较早,存储容量在数百兆,国内的
, a0 f: q. j, J7 I5 s8 y存储容量已经依需要而配置。④数据传输速率。国外的设备数个周波更新一次相量数据,国内的基本能做
4 f2 N, i7 S# o1 L$ ?8 t* j8 x到1个周期更新一次相量数据。
3 P2 `' q: m- B针对我国该项目的实施,国调中心已经起草并正在制订WAMS 系统及PMU 装置的标准,这些标准的要 s0 ^7 ]; k* \' N5 I6 N" \+ d: }8 }
求已经大大高于国外的同类设备的技术指标。