再进行下相应扩展:
3 q3 K% L% f8 p* G8 f 随着全球和区域经济的发展,大电网互联、跨国联网输电的趋势成为必然。因电网互联而产生的电网2 |% K+ u# @4 h) @+ G" D
稳定运行等问题也日益突出。通常电力系统稳定按性质可分为三种:功角稳定、电压稳定和频率稳定。其
% F0 d+ @0 O4 z. {1 H中功角稳定是最直接的判断方法。由于世界技术的发展(如:高速计算机及数据管理技术、高精度GPS、. l& E" L. T7 w" y
100M 以上以太网通信技术、广域通信技术、稳定算法如EEAC 等),使得众多专家提出的构建广域测量系统; j; ^5 x; I. e* S! o
WAMS(Wide Area Measurement System)的设想成为可能,同步相量测量装置PMU(Syncrophasor
- s5 O- T/ n% p8 _ _7 U! P2 wMeasurement Unit)就是这一系统中的重要测量部件。- U' p# F4 I9 i4 x# [! M6 _
目前国内外已有不少种类的PMU,国外的如Rochestor的TR-2000,Macrodyne的1690,Arbiter Systems
, ?0 t' H! w9 b4 S的1133A;国内的如电科院的PAC-2000、四方公司的CSS-200、南瑞集团公司的SMU-1。它们的共同点均
) V- W5 q. N/ I8 P2 Q0 E是采用GPS 技术、16 位A/D 采样、200 点/s 左右的采样率。它们的不同点为:①功能。国外的此类设备) B2 d& n8 Z' m, x* V
一般和其它功能共同考虑,如将故障录波、电能质量监测、远动监控兼顾在一起考虑;国内目前基本为专) u8 M! N5 ] C4 {7 S, C& R
一功能的相量测量;②通信。国外的此类设备由于设计较早,所以一般采用RS232,极少采用10MHz 以太8 f( v0 w- S- u
网;国内的基本采用10/100MHz 以太网通信;③存储。国外的由于设计较早,存储容量在数百兆,国内的
9 M! W0 A" G: x6 [6 u存储容量已经依需要而配置。④数据传输速率。国外的设备数个周波更新一次相量数据,国内的基本能做, V0 Q5 H2 b- v% P
到1个周期更新一次相量数据。, }/ \4 B6 ` f7 v
针对我国该项目的实施,国调中心已经起草并正在制订WAMS 系统及PMU 装置的标准,这些标准的要6 g1 x5 Q# _% F$ y$ o0 N! C; C1 A( k
求已经大大高于国外的同类设备的技术指标。: p( T; T5 K$ ^4 G* n$ v* T