|
|
发表于 2008-11-28 12:08:28
|
显示全部楼层
再进行下相应扩展:! P; T9 ^ h" K6 j" F$ u- I. Q2 h
随着全球和区域经济的发展,大电网互联、跨国联网输电的趋势成为必然。因电网互联而产生的电网
' O. }/ u2 h- W( v稳定运行等问题也日益突出。通常电力系统稳定按性质可分为三种:功角稳定、电压稳定和频率稳定。其1 ~0 Q" R; l5 O$ f( K" `) s- U
中功角稳定是最直接的判断方法。由于世界技术的发展(如:高速计算机及数据管理技术、高精度GPS、$ ~/ D, P Y# u
100M 以上以太网通信技术、广域通信技术、稳定算法如EEAC 等),使得众多专家提出的构建广域测量系统
$ P! p2 R7 t( h) eWAMS(Wide Area Measurement System)的设想成为可能,同步相量测量装置PMU(Syncrophasor- X0 U9 c U E# @3 S/ w6 C
Measurement Unit)就是这一系统中的重要测量部件。
8 e+ C) ]/ D8 l3 Y+ o' ^5 M目前国内外已有不少种类的PMU,国外的如Rochestor的TR-2000,Macrodyne的1690,Arbiter Systems' d8 w+ R- C5 R" p5 T9 h4 r3 {( a
的1133A;国内的如电科院的PAC-2000、四方公司的CSS-200、南瑞集团公司的SMU-1。它们的共同点均
1 Y, e g3 ?+ y- R* M是采用GPS 技术、16 位A/D 采样、200 点/s 左右的采样率。它们的不同点为:①功能。国外的此类设备) I9 T) ~# ?) {* `& Z! H
一般和其它功能共同考虑,如将故障录波、电能质量监测、远动监控兼顾在一起考虑;国内目前基本为专
/ T/ P$ q2 y' N4 e+ X( A一功能的相量测量;②通信。国外的此类设备由于设计较早,所以一般采用RS232,极少采用10MHz 以太) P1 {3 K% j( H
网;国内的基本采用10/100MHz 以太网通信;③存储。国外的由于设计较早,存储容量在数百兆,国内的
4 S7 {. b" Z6 P: I$ t/ H# y存储容量已经依需要而配置。④数据传输速率。国外的设备数个周波更新一次相量数据,国内的基本能做
- M i M' j% c+ Z' J到1个周期更新一次相量数据。' k% B J5 p+ c
针对我国该项目的实施,国调中心已经起草并正在制订WAMS 系统及PMU 装置的标准,这些标准的要' Y$ S) s5 N. M9 I- M+ N, ?
求已经大大高于国外的同类设备的技术指标。
% o# n) m* @- c8 Z2 t3 Y6 t0 G# p
1 m. A7 |' ]8 F1 b6 {- ~9 K[ 本帖最后由 zzy_0305 于 2008-11-28 12:23 编辑 ] |
|