再进行下相应扩展:
4 d. c6 [" j' E4 r- ^( v3 L5 m 随着全球和区域经济的发展,大电网互联、跨国联网输电的趋势成为必然。因电网互联而产生的电网
8 C% \0 X; U. B5 S稳定运行等问题也日益突出。通常电力系统稳定按性质可分为三种:功角稳定、电压稳定和频率稳定。其' ^2 ^; ~$ H0 f: C% n' y
中功角稳定是最直接的判断方法。由于世界技术的发展(如:高速计算机及数据管理技术、高精度GPS、' w3 U( L2 {' m2 w
100M 以上以太网通信技术、广域通信技术、稳定算法如EEAC 等),使得众多专家提出的构建广域测量系统
7 e2 m! j0 W7 }) p7 fWAMS(Wide Area Measurement System)的设想成为可能,同步相量测量装置PMU(Syncrophasor
8 r0 S# X7 e5 n1 i5 cMeasurement Unit)就是这一系统中的重要测量部件。
9 _ }; Z5 @2 m8 z5 R" A- r目前国内外已有不少种类的PMU,国外的如Rochestor的TR-2000,Macrodyne的1690,Arbiter Systems& D1 q( S+ U" c i0 w4 a
的1133A;国内的如电科院的PAC-2000、四方公司的CSS-200、南瑞集团公司的SMU-1。它们的共同点均
8 ?1 s( s( J" R ?) Z# w5 ~# J是采用GPS 技术、16 位A/D 采样、200 点/s 左右的采样率。它们的不同点为:①功能。国外的此类设备
1 I# m+ R/ B' g. t5 i: i' C9 W2 r一般和其它功能共同考虑,如将故障录波、电能质量监测、远动监控兼顾在一起考虑;国内目前基本为专
$ i* _0 `' O0 _5 Z/ \5 P; T( X0 Q一功能的相量测量;②通信。国外的此类设备由于设计较早,所以一般采用RS232,极少采用10MHz 以太9 c9 ]. D5 f- z1 O" _7 m0 ?
网;国内的基本采用10/100MHz 以太网通信;③存储。国外的由于设计较早,存储容量在数百兆,国内的
6 O7 J( g5 o# v9 c存储容量已经依需要而配置。④数据传输速率。国外的设备数个周波更新一次相量数据,国内的基本能做) R5 |, ]( y& P) Z. r
到1个周期更新一次相量数据。
% a( y9 U R+ t针对我国该项目的实施,国调中心已经起草并正在制订WAMS 系统及PMU 装置的标准,这些标准的要3 R. ?: b2 k6 s; m' u% H/ Y+ d* q4 Y
求已经大大高于国外的同类设备的技术指标。
! U8 a% A/ {% V5 l4 A- z' S4 M8 Q. L8 N1 p3 c
[ 本帖最后由 zzy_0305 于 2008-11-28 12:23 编辑 ] |
|