再进行下相应扩展:/ f- g, l6 Z( j6 T+ S" e& o
随着全球和区域经济的发展,大电网互联、跨国联网输电的趋势成为必然。因电网互联而产生的电网9 n5 _, [( ]- N* z k
稳定运行等问题也日益突出。通常电力系统稳定按性质可分为三种:功角稳定、电压稳定和频率稳定。其
' k4 h0 O2 `- |3 D4 I, Z6 U! c- c中功角稳定是最直接的判断方法。由于世界技术的发展(如:高速计算机及数据管理技术、高精度GPS、# I' C1 l4 ~! `( c/ r0 _
100M 以上以太网通信技术、广域通信技术、稳定算法如EEAC 等),使得众多专家提出的构建广域测量系统$ ~8 @. x! z2 J6 H# p. J7 J, w
WAMS(Wide Area Measurement System)的设想成为可能,同步相量测量装置PMU(Syncrophasor" h; g$ W* L4 c
Measurement Unit)就是这一系统中的重要测量部件。; K8 Q# J, L7 I9 p; ]% j
目前国内外已有不少种类的PMU,国外的如Rochestor的TR-2000,Macrodyne的1690,Arbiter Systems
' k ]+ L$ {3 N* C5 R的1133A;国内的如电科院的PAC-2000、四方公司的CSS-200、南瑞集团公司的SMU-1。它们的共同点均3 ~1 w; j1 W3 ~1 e1 E8 A5 [7 e
是采用GPS 技术、16 位A/D 采样、200 点/s 左右的采样率。它们的不同点为:①功能。国外的此类设备
4 `3 W' n! Z3 z$ w/ C0 Z8 l一般和其它功能共同考虑,如将故障录波、电能质量监测、远动监控兼顾在一起考虑;国内目前基本为专7 G* J# D8 v8 N
一功能的相量测量;②通信。国外的此类设备由于设计较早,所以一般采用RS232,极少采用10MHz 以太2 z# Y5 l0 f% ^- a9 L
网;国内的基本采用10/100MHz 以太网通信;③存储。国外的由于设计较早,存储容量在数百兆,国内的; u; s; U* ?) n% s2 s. e
存储容量已经依需要而配置。④数据传输速率。国外的设备数个周波更新一次相量数据,国内的基本能做8 j5 u4 p1 o- W% N
到1个周期更新一次相量数据。
: A9 k5 |1 ?0 e; s针对我国该项目的实施,国调中心已经起草并正在制订WAMS 系统及PMU 装置的标准,这些标准的要
. a: o8 G* \, w4 s3 K8 C' x6 l求已经大大高于国外的同类设备的技术指标。