我做过一个城市的电网潮流计算。在实际工作中和从师兄处拷来的算例,以及IEEE9节点算例都是把节点电压设置为525、230、115等平均额定电压制的数值,这个平均额定电压不是在短路故障电流计算里用来解决升/降变压器绕组电压不一致的么,那么这里节点基准电压在BPA里面到底是做什么用的,是潮流计算后做母线电压越线分析比较的,还是潮流计算中就用来标幺值计算的
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-24 12:16:10 | 显示全部楼层
好 真的好
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-30 11:48:13 | 显示全部楼层
我觉得应该是潮流计算中就用来标幺值计算的吧。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-18 12:12:39 | 显示全部楼层
BPA的重要问题啊,学习
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-11-10 12:09
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-1-1 08:41:07 | 显示全部楼层
    "节点电压设置为525、230、115等平均额定电压制的数值"的作用有两个:. a; a/ y' Q, P$ Q& ~$ A
    1、节点名的组成部分,PSD-BPA程序的节点名由字符(8位)和基准电压(数字)组成,即字符一样,基准电压不同,程序认为是不同的节点,这符合电力系统实际情况。
    & i2 M+ P  ]9 I+ ]( d* G3 c2、节点电压的基准值,这方面比较复杂一些,节点电压的基准值并不参加潮流计算,填任何值程序都能正常计算,但是如果所填基准值与潮流数据中的标幺值参数的基准值不一致时,程序给出的有名值就不对了,虽然标幺值是对的。如以525kV为基准值的参数,所得电压为1.0pu时,电压有名值为525kV,如果节点电压设置为500kV,程序给出的有名值就是500kV,显然不对了。所以,节点电压的基准值应该和潮流标幺值数据的基准值一致。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-1-18 14:55:02 | 显示全部楼层
    回复 5# dianke 8 U# C) h9 Z' S3 z% Z
    $ e8 H0 K% J( Y/ ?

    3 F4 l9 e4 k4 ]9 G; |    补充一些:6 Y/ l& C2 u7 h+ M0 R( I7 K
    ) a' L' n/ Z3 M
    (1)并联无功补偿的容量,应根据这个电压基准值进行折算后填入数据;( B$ x8 j  }: K( j
    (2)交流线路的阻抗标幺值,应根据这个电压基准值折算。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-7-14 23:05
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-1-26 22:12:14 | 显示全部楼层
    各基准电压之比就是标准变比
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-7-14 23:05
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-1-26 22:26:33 | 显示全部楼层
    不仅是在BPA中有这个问题,像PSS/E,PSASP中也这样设置,这些数值都是取的同一电压等级的设备额定电压的平均值,此外各变压器的标准变比就是变压器两端电压的基准值之比,目的主要使得变压器分接头改变时,不需要重新计算阻抗标幺值,减小计算的工作量
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-5-8 21:34
  • 签到天数: 28 天

    连续签到: 2 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:28 天
    连续签到:2 天
    发表于 2012-9-27 16:01:46 | 显示全部楼层
    不会,路过
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-11-21 23:22:58 | 显示全部楼层
    支持一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-30 23:47

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表