今天看到一篇文章,讲内桥接线的,我对里面桥断路器的配置很疑惑,它说桥断路器配置三相三段式电流保护,四段式零序方向保护。我的问题是:桥断路器的保护配置怎么和断路器针对线路保护的配置一样?
0 E: v, z; }! j% ~% N, _5 A+ H! a不知道这样描述问题大家能明白么?请指正!
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-25 08:08:49 | 显示全部楼层
    不妨把内桥接线变换一下看,看成是双母线接线方式,桥开关相当于母联。桥开关的保护配置与母联相同。