大家好,我是名新人,格式不对请多包涵。直接说我的问题:5 ^( ~$ y7 H/ O* f
我写报告时,发现国网110站很多都是内桥接线,南网都是线变组接线。我想知道这两者有什么优缺点以及适用的场合+ f0 j1 v  N2 V
其次内桥接线一般设计时就不允许穿越功率流过。所以桥断路器一般不投运的,那么我想知道,现场中桥断路器在正常运行方式下真的就是不投运的么?2 n! ]8 q1 S" I( u& K6 k& _
请指正
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-4-5 18:54:14 | 显示全部楼层
我们这里110kV内桥接线的变电站都是一条进线带两台主变(桥开关合位)运行,另一条进线做备自投用
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-4-16 13:59:21 | 显示全部楼层
内桥接线一条线路停电不影响变压器运行,线变组接线线路停电主变必须被迫停运;1 g4 L2 k0 O( ]0 q( ]$ Z: R  A
内桥接线倒闸操作复杂,线变组接线倒闸操作简单;
) ^  k4 L+ Q; {0 R3 Y7 m9 k桥路接线需安装桥路刀闸,投资较线变组接线稍大。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-3 17:35:03 | 显示全部楼层
在正常运行方式下桥断路器一般是不投运的,只有在其中一台断路器检修时投入运行,提高了运行的可靠性。
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-4-15 22:47
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-5-4 21:56:37 | 显示全部楼层
    目前我们这常见的110kV变电站绝大部分都采用内桥接线,运行方式一般是一条线路运行带两台主变,采用线路自投。他与线变组相比最大的优点是主供线路停电时,可投入备用线路带下级负荷,不影响正常供电,线变组则必须停掉负荷。相对来说内桥接线应该适合于供电可靠性要求较高、线路工作情况较多的场合。
    ; I: K8 u+ b7 E正常运行下需要倒换供电线路时,两侧线路及桥开关短时间内还是需要并列的,不过不允许长时间并列。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-5-17 22:54:44 | 显示全部楼层
    110KV桥式接线,采用两进两出形式,我们这一条进线处热备用,另一条运行带两台主变,桥开关运行,10KV分列运行。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-2-29 13:09:39 | 显示全部楼层
    回复 5# digua8877
    ; j7 d% E+ g& I# u
    . w5 P; I: ?4 g; C% j% C- _" V3 X
        一般都是这个运行方式
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-4-21 15:27:07 | 显示全部楼层
    有没有人知道500kV内桥接线啊?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-4-23 08:53:52 | 显示全部楼层
    桥接线运行方式更灵活,如有穿越功率,宜采用外桥接线。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】