设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 7502|回复: 10

110变电站内桥接线与线变组接线问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-20 21:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
大家好,我是名新人,格式不对请多包涵。直接说我的问题:
. V. ~0 y% _# b( |! a8 w( _我写报告时,发现国网110站很多都是内桥接线,南网都是线变组接线。我想知道这两者有什么优缺点以及适用的场合
0 y1 Z2 [+ K# X; T其次内桥接线一般设计时就不允许穿越功率流过。所以桥断路器一般不投运的,那么我想知道,现场中桥断路器在正常运行方式下真的就是不投运的么?6 \" @( ]+ m8 I& f
请指正
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-9 22:48:44 | 显示全部楼层
桥供电可靠性比线变组高些,线路断路器检修时,可以用桥带主变。线变组断路器检修,主变要停电。- n9 F3 P/ K3 E3 `
正常运行方式下,桥开关不需要合上,这样主变就并列了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-9 22:50:36 | 显示全部楼层
桥供电可靠性比线变组高些,线路断路器检修时,可以用桥带主变。线变组断路器检修,主变要停电。6 p+ A: w6 Z" z7 o
正常运行方式下,桥开关不需要合上,这样主变就并列了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-9 22:52:31 | 显示全部楼层
桥供电可靠性比线变组高些,线路断路器检修时,可以用桥带主变。线变组断路器检修,主变要停电。# ^( l4 Y% k" b; ]* ]5 N$ N4 b
正常运行方式下,桥开关不需要合上,这样主变就并列了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-9 22:54:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 dengguangjing 于 2011-2-9 22:56 编辑 / c: v0 Y& c6 _4 e3 D8 _* \

/ `7 N) z9 Z7 Y* x系统反应太慢了,不是刷帖
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-6-17 15:14
  • 签到天数: 40 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:40 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-6-15 09:35:06 | 显示全部楼层
    110变电站内桥接线与线变组接线问题,不能单纯评价谁优谁劣。要放在系统中综合考虑。0 b& L& `* Y6 O7 E; I
    如果系统强大,设备质量好运行状况好,选择线变组当然多快好省,而且是一个良性循环。当然系统的状况是一个积累的过程。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:221 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-6-15 21:14:48 | 显示全部楼层
    路过,学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-8-13 13:32:33 | 显示全部楼层
    学习了,,谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:42
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-9-9 10:25:00 | 显示全部楼层
    线变组接线省投资;接线简单,设备少。
    - q& Y% [! l2 ]" n& V相对于线变组接线,内桥接线投资大,变压器投切比较复杂,断路器检修时,影响较大。6 B6 h# q' E& X5 A+ j/ N5 d
    内桥适用于容量较小的变电站或者发电厂,并且电压器不经常切换、线路较长、故障率较高的情况。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-10-1 07:12:01 | 显示全部楼层
    两种接线方式一般都是用在终端变电站
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-7-25 21:11

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表