大家好,我是名新人,格式不对请多包涵。直接说我的问题:
% \6 C0 q+ S6 W" X6 I我写报告时,发现国网110站很多都是内桥接线,南网都是线变组接线。我想知道这两者有什么优缺点以及适用的场合
  T; L' a3 ^; a  X+ f7 X3 M9 t其次内桥接线一般设计时就不允许穿越功率流过。所以桥断路器一般不投运的,那么我想知道,现场中桥断路器在正常运行方式下真的就是不投运的么?
1 I( _3 H; e" f7 |6 C0 i& H请指正
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-9 22:48:44 | 显示全部楼层
桥供电可靠性比线变组高些,线路断路器检修时,可以用桥带主变。线变组断路器检修,主变要停电。( R% y8 c# x+ d$ r6 u3 a' S7 I! d
正常运行方式下,桥开关不需要合上,这样主变就并列了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-9 22:50:36 | 显示全部楼层
桥供电可靠性比线变组高些,线路断路器检修时,可以用桥带主变。线变组断路器检修,主变要停电。7 V# \! S8 D/ w' K
正常运行方式下,桥开关不需要合上,这样主变就并列了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-9 22:52:31 | 显示全部楼层
桥供电可靠性比线变组高些,线路断路器检修时,可以用桥带主变。线变组断路器检修,主变要停电。
/ `# s( P6 D6 }  v6 _6 i0 U1 P正常运行方式下,桥开关不需要合上,这样主变就并列了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-9 22:54:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 dengguangjing 于 2011-2-9 22:56 编辑 3 b' [: Y# M) ^5 h, H+ o% U; l) H

3 G, d& r$ R2 B1 h系统反应太慢了,不是刷帖
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-6-17 15:14
  • 签到天数: 40 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:40 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-6-15 09:35:06 | 显示全部楼层
    110变电站内桥接线与线变组接线问题,不能单纯评价谁优谁劣。要放在系统中综合考虑。/ g$ i. H/ F6 k, ?) s
    如果系统强大,设备质量好运行状况好,选择线变组当然多快好省,而且是一个良性循环。当然系统的状况是一个积累的过程。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-6-15 21:14:48 | 显示全部楼层
    路过,学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-8-13 13:32:33 | 显示全部楼层
    学习了,,谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:42
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-9-9 10:25:00 | 显示全部楼层
    线变组接线省投资;接线简单,设备少。
    8 D, ]$ R4 D) J; d, W相对于线变组接线,内桥接线投资大,变压器投切比较复杂,断路器检修时,影响较大。
      f+ v- F% C" _8 v# g6 P$ v内桥适用于容量较小的变电站或者发电厂,并且电压器不经常切换、线路较长、故障率较高的情况。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-10-1 07:12:01 | 显示全部楼层
    两种接线方式一般都是用在终端变电站