大家好,我是名新人,格式不对请多包涵。直接说我的问题:
  K4 [1 i' h; O0 a我写报告时,发现国网110站很多都是内桥接线,南网都是线变组接线。我想知道这两者有什么优缺点以及适用的场合
, O" l+ [, l6 o1 O- L$ k/ ^其次内桥接线一般设计时就不允许穿越功率流过。所以桥断路器一般不投运的,那么我想知道,现场中桥断路器在正常运行方式下真的就是不投运的么?
& c1 |5 H5 m! F  l请指正
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-9 22:48:44 | 显示全部楼层
桥供电可靠性比线变组高些,线路断路器检修时,可以用桥带主变。线变组断路器检修,主变要停电。
& \& F( D( }9 A: l1 R/ _6 Y正常运行方式下,桥开关不需要合上,这样主变就并列了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-9 22:50:36 | 显示全部楼层
桥供电可靠性比线变组高些,线路断路器检修时,可以用桥带主变。线变组断路器检修,主变要停电。
9 a3 A8 K+ _- O$ K2 q0 {# j正常运行方式下,桥开关不需要合上,这样主变就并列了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-9 22:52:31 | 显示全部楼层
桥供电可靠性比线变组高些,线路断路器检修时,可以用桥带主变。线变组断路器检修,主变要停电。: L" o. a; a! F% J- S6 p7 N
正常运行方式下,桥开关不需要合上,这样主变就并列了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-9 22:54:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 dengguangjing 于 2011-2-9 22:56 编辑
0 _( f  t+ J" n5 ^
  b- [3 q0 }3 E& k+ t; w系统反应太慢了,不是刷帖
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-6-17 15:14
  • 签到天数: 40 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:40 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-6-15 09:35:06 | 显示全部楼层
    110变电站内桥接线与线变组接线问题,不能单纯评价谁优谁劣。要放在系统中综合考虑。) W$ S  N- M+ |3 r/ c6 H
    如果系统强大,设备质量好运行状况好,选择线变组当然多快好省,而且是一个良性循环。当然系统的状况是一个积累的过程。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:221 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-6-15 21:14:48 | 显示全部楼层
    路过,学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-8-13 13:32:33 | 显示全部楼层
    学习了,,谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:42
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-9-9 10:25:00 | 显示全部楼层
    线变组接线省投资;接线简单,设备少。
    $ m/ w% b  K: p8 D% Q, P相对于线变组接线,内桥接线投资大,变压器投切比较复杂,断路器检修时,影响较大。- D% e! x1 z, M; U" v# C
    内桥适用于容量较小的变电站或者发电厂,并且电压器不经常切换、线路较长、故障率较高的情况。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-10-1 07:12:01 | 显示全部楼层
    两种接线方式一般都是用在终端变电站