BPA的数据与matpower数据

[复制链接]

该用户从未签到

累计签到:15 天
连续签到:1 天
发表于 2025-1-9 17:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
matpower中有三种节点,但是他的PV节点有时候是会接入发电机的,这样的话发电机矩阵里面就有无功出力值了,现在我想将MATPOWER中的数据转入到BPA的BE卡中,没有无功出力是多少,只有无功上下限值,其实从原理方面理解本应该这样(无功本该就不知),可是在BPA中我如何体现出这个PV节点接入了一个发电机呢,而且我们已经知道了这个发电机的有功无功出力了。
" n' T. @0 x8 J  \
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
[发帖际遇]: 帮助老师傅注册上研学论坛,小露灭受奖励威望1 点. 幸运榜 / 衰神榜
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-1-25 14:21
  • 签到天数: 58 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:85 天
    连续签到:1 天
    发表于 2025-1-9 17:57:41 | 显示全部楼层
    用并联导纳无功负荷发无功模拟发电机。或者将matpower 的PV节点用BPA的PQ节点B卡代替。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    累计签到:15 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2025-1-9 20:19:28 | 显示全部楼层
    爱破晓的朝霞 发表于 2025-1-9 17:57$ _4 V  q* l1 q9 ?
    用并联导纳无功负荷发无功模拟发电机。或者将matpower 的PV节点用BPA的PQ节点B卡代替。 ...

    7 Q- p9 ?; S8 Q3 c5 m, B3 i谢谢老哥,并导纳无功负荷和有功负荷如果填的是200MW是代表这个节点发电200MW的有功或者是无功吗。第二个我感觉用B卡代替体现不出来V恒定特性。感谢老哥解答6 P. n* S- t0 F3 L7 M
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-1-25 14:21
  • 签到天数: 58 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:85 天
    连续签到:1 天
    发表于 2025-1-10 08:57:08 | 显示全部楼层
    小露灭 发表于 2025-1-9 20:19. F) @1 `& B3 P; K# I' [) u
    谢谢老哥,并导纳无功负荷和有功负荷如果填的是200MW是代表这个节点发电200MW的有功或者是无功吗。第二个 ...
    ) }6 }. a. u: E
    恒无功负荷填-200.,并联导纳无功会受电压影响,不能到给的功率。% b  C! y8 `3 ]* l& H. X; F4 m, n
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-1-25 14:21
  • 签到天数: 58 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:85 天
    连续签到:1 天
    发表于 2025-1-10 09:33:34 | 显示全部楼层
    你是不是理解错了,我看MATPOWER中PV节点只定了P,V,虽然给了Q,但潮流结果Q还是变了- P/ X9 k$ m6 ?0 t% d' G
    1.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    累计签到:15 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2025-1-10 14:58:33 | 显示全部楼层
    爱破晓的朝霞 发表于 2025-1-10 09:33! ^# s) a0 h: y( J: p1 v
    你是不是理解错了,我看MATPOWER中PV节点只定了P,V,虽然给了Q,但潮流结果Q还是变了
    3 G, H7 L. T) _ ...

    5 w$ I% D( f( S5 s2 M确实哎,因为我理解的是他的电机发出的无功功率是保持恒定的,因为他不是平衡机,那这样的话这个无功功率不体现出来也没问题吗。主要是我把matpower39节点数据写到BPA里面时,潮流文件不收敛,我以为是这里的问题呢。那老哥,我平衡节点用BS卡,PV节点用BE卡,PQ节点用B卡,这样对应没错把: y3 k) v- Z6 [3 B
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-1-25 14:21
  • 签到天数: 58 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:85 天
    连续签到:1 天
    发表于 2025-1-13 14:36:11 | 显示全部楼层
    小露灭 发表于 2025-1-10 14:58! y. @* d# ], {- D& B
    确实哎,因为我理解的是他的电机发出的无功功率是保持恒定的,因为他不是平衡机,那这样的话这个无功功率 ...

    3 H* ~, ~8 y1 G9 q& A4 Q没问题
    - C) |3 f( q; j8 }