南瑞继保RCS-915AB的差动电流高/低值的问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-15 20:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
你们好!请问南瑞继保的母线保护RCS-915AB的定值单中有差动起动电流高值和差动起动电流低值,请问既然是差动起动电流为什么分成高值和低值?对母差保护而言,是Icd>Icdh(高定值)起动,还是Icd>Icdl(低定值)起动?: t6 S# g' x2 r8 K& ~
谢谢你的关注和回复!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-16 16:24:02 | 显示全部楼层
所谓的两个定值是因为双母线主接线时,可能有双母并联运行和双目分列运行两种运行方式,在不同的运行方式下,大差比率差动元件的比率制动系数分为高值和低值,在双母互联的运行方式下采用高值,分列运行采用低值,故定值单重会出现差动起动电流高值和低值。因为差动保护分为大差和小差,大差判断故障故障是在保护范围之内还是保护范围之外,小差用来判断故障在哪条线路上,当母线分列运行时,小差将不再计算母联电流,大差比率差动元件自动专用比率制动系数低值,如果不调整,则大大降低了大差元件的额灵敏度,严重时会造成整个母差保护拒动。不知道我解释清楚了没
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-5-16 21:21:38 | 显示全部楼层
首先,谢谢你的回复!! s6 E$ R( R' |; h
其次,我不知道我这样理解对不对:当使用高比率系数时,使用的差动电流高定值启动;而当使用低比率系数制动时,使用的是差动电流低定值启动?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-17 00:11:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 llp_sg2007 于 2010-5-17 00:16 编辑 & i4 O8 Q& @) Q6 i' H3 `3 Y0 }

2 {# O$ ~$ U4 \9 ?7 c% F: a两条母线分裂运行是,可能出现一条母线上没有大电源 的情况,如果此时发生母线故障,可能故障电流很小,差流也很小,于是分列运行时,可以有一个低的启动值
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-5-17 20:35:48 | 显示全部楼层
今天请教了南瑞继保的一位牛人,差动启动电流低值是差动启动电流高值的返回值,也就是Icd>Icdh(高定值)时,保护启动,而当Icd不低于Icdl(低定值)时,差动保护不返回。% Y. v3 S8 {6 \" [
个人的理解,当母线出现故障时,母差动作跳开故障母线,此时如果差流不低于Icdl,母差不返回,当超过250ms时,大差后备延时动作,跳开其他非故障母线的所有单元,这是不得已的扩大停电范围的做法。