设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3021|回复: 3

主变保护的制动电流和差流怎么计算的?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-28 19:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
求教高手说一下主变保护的制动电流和差流怎么计算的?4 P- T: t9 b. l; `6 @2 m
& i9 t+ M4 q/ i7 w8 c6 u- x! _
谢谢!!!-%-89765-%--%-90235-%--%-89840-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-14 15:47
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-28 19:37:07 | 显示全部楼层
    对于YY接线变压器的差动电流,直接将两侧电流经折算后做相量和就行(默认参考方向为指向变压器内部)
    $ P( c! o1 C: Q2 [4 f2 S! A
    7 Z) Y  m2 U9 ]( I对于Y-Delta变压器,有两种转角方式
    ; B5 k+ {& O, l0 x' v8 l一种是将Y侧的相电流两两相减,按照相序和Delta侧折算后电流做相量和. S- _" D# N. B$ I5 u. t4 P
    另一种是将Y侧各电流减去零序电流,然后再Delta侧测量电流两两相间,所得电流按照相序做相量和! a: I1 a3 g9 D$ \
    0 }0 K; c$ A. D1 x( a6 ^7 p) S) S
    差动保护中的差电流没有多少花样,两种转角方式现场都有采用
    * |$ `" N3 O9 ]5 n; P
    / _5 Z* w1 h' ~3 k制动电流的花样就多了,包括
    , u6 U' P& }+ W相量差取模制动
    8 e9 S5 K  M' Q) \. Y$ g) e2 |5 U模值和制动
    " o" ]: a7 ^* a7 e6 d4 q标积制动
    1 c) A. ?) S$ H3 a' R最大电流制动
    . p/ K' f, g, M# W+ e8 U9 G( J' F* l: t
    一般情况下都是采用模值和或者标积制动这两种
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-28 23:26:12 | 显示全部楼层

    回复 1楼 shiyisynln 的帖子

    楼主阁下今天可是一下子提出了好多的问题啊!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-2-7 23:39
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-30 11:05:07 | 显示全部楼层
    PST1200和RCS978的说明书上说得很详细的
    ) T1 E5 m2 p5 B这两个经典国产双雄都是非常非常好的东西,虽然它们的转角方式是相反的!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入