设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2028|回复: 2

有关远方起信回路的一点疑问

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-2 10:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
在远方起信回路中有这样的说法:; D; r5 x6 H+ A: d- c2 b
本侧收到对侧的信号,若本侧TWJ未动作,则立即发信,若TWJ已经动作,则延时160ms发信.* n3 o. d" f. F
我想问的是本侧何时发信为何与TWJ动作与否有关呢?这一点是从哪方面考虑的呢?还有,远方起信回路是不是只有在闭锁式保护中才有,而在允许式中是没有的吗?$ i$ e7 |# @9 L( H
请各位师傅给予解答!!-%-91848-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-8-4 15:36:04 | 显示全部楼层
论坛上的高手们都很忙吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2008-8-5 10:17:02 | 显示全部楼层
    楼主稍安勿躁。大大们周末休息一般不来。这几天可能就有人帮忙了。::握手:: 6 V6 {9 L/ V* i% I7 |: g, d
    高频保护,现在确实懂的比较深的大大不多了。: q0 R: ~: V) S1 ^  m# u; j
    还记得高频闭锁的原理好像是,故障后先启动,然后发闭锁信号,如果故障电流超过保护整定值,判断区内区外,如果区外就一直发闭锁信号。如果区内停发。7 b- ?9 {* Z  ?: G' B
    那现在是本端收到对端的闭锁信号。说明是已启动或者区外。个人认为无论哪种情况,本端保护是不可能动作的。因为从对端启动开始,本端就一直被对端的信号闭锁。唯一的可能是,除高频之外的保护(比如零序保护),在出口位置故障,反应灵敏,甚至在高频保护未起动时就已经动作。  U# d4 t6 v; i! s0 |* u
    但是问题是,既然灵敏度这么高,说明在区内,那对端为何还要发闭锁信号过来呢?1 c6 z1 A/ |7 D$ G

    - t0 `$ D4 Q3 J$ ~3 E( r& m3 p( w( `4 |1 }  G  }
    大大们踊跃参与。我糊涂了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-2-23 10:07

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表