在远方起信回路中有这样的说法:
5 P6 N2 a5 O: ^9 P本侧收到对侧的信号,若本侧TWJ未动作,则立即发信,若TWJ已经动作,则延时160ms发信.5 E0 Q2 ^4 P' O6 j9 n  n
我想问的是本侧何时发信为何与TWJ动作与否有关呢?这一点是从哪方面考虑的呢?还有,远方起信回路是不是只有在闭锁式保护中才有,而在允许式中是没有的吗?
" y! V, m( n. |# y  O请各位师傅给予解答!!-%-91848-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-8-4 15:36:04 | 显示全部楼层
论坛上的高手们都很忙吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2008-8-5 10:17:02 | 显示全部楼层
    楼主稍安勿躁。大大们周末休息一般不来。这几天可能就有人帮忙了。::握手:: ) l) Q# J( c# g. K
    高频保护,现在确实懂的比较深的大大不多了。
    7 u! v+ C7 ]$ X2 i  ]* j还记得高频闭锁的原理好像是,故障后先启动,然后发闭锁信号,如果故障电流超过保护整定值,判断区内区外,如果区外就一直发闭锁信号。如果区内停发。! x  \( B0 n' b
    那现在是本端收到对端的闭锁信号。说明是已启动或者区外。个人认为无论哪种情况,本端保护是不可能动作的。因为从对端启动开始,本端就一直被对端的信号闭锁。唯一的可能是,除高频之外的保护(比如零序保护),在出口位置故障,反应灵敏,甚至在高频保护未起动时就已经动作。% t' J1 g5 ?0 t) l4 b7 N, w& q
    但是问题是,既然灵敏度这么高,说明在区内,那对端为何还要发闭锁信号过来呢?9 u* G( Z/ l( P- N2 h  y- z
    " {5 s. ^4 U4 j  Y6 R1 @% |

    , N* a* ], G% }大大们踊跃参与。我糊涂了。