楼主稍安勿躁。大大们周末休息一般不来。这几天可能就有人帮忙了。::握手:: ) n, ?6 D5 t: H" j8 t; `, u8 d1 K
高频保护,现在确实懂的比较深的大大不多了。& r' }- C0 m! R: l* \
还记得高频闭锁的原理好像是,故障后先启动,然后发闭锁信号,如果故障电流超过保护整定值,判断区内区外,如果区外就一直发闭锁信号。如果区内停发。
1 ]3 u0 S, E8 t. B4 \. q那现在是本端收到对端的闭锁信号。说明是已启动或者区外。个人认为无论哪种情况,本端保护是不可能动作的。因为从对端启动开始,本端就一直被对端的信号闭锁。唯一的可能是,除高频之外的保护(比如零序保护),在出口位置故障,反应灵敏,甚至在高频保护未起动时就已经动作。
8 y5 H, T( s. [. N6 E: Z' L' U( D但是问题是,既然灵敏度这么高,说明在区内,那对端为何还要发闭锁信号过来呢?. H8 X0 A" C- Q6 [7 z2 f) N7 t3 W