主变保护为何要求解除失灵复合电压闭锁,对于失灵保护为电磁型的如何实现解除复压闭锁回路。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-8 00:19:19 | 显示全部楼层
若主变低压侧发生故障,主变三侧跳闸,若此时高压侧断路器拒动,高压侧电压为正常电压,失灵保护不会动作,所以主变保护要求解除失灵复合电压闭锁
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-8 09:19:17 | 显示全部楼层
我来看看能否解释
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 10:18
  • 签到天数: 653 天

    连续签到: 3 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:830 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-5-8 17:56:45 | 显示全部楼层
    本帖最后由 tz_19660401 于 2010-5-9 10:40 编辑
    4 X( T& s. I. C0 l( p8 W" U" m, @+ q, k9 G1 m8 `/ ?- q9 i
    回复 1# shiyisynln ! c* T! m# E% [- U6 I
    ! Q4 L" @$ U4 e! g2 @
    对于电磁型的失灵保护,启动失灵的同时也要送一对节点去解闭锁,这样即使电压降不下来,也同样可以出口跳闸,因为解闭锁的节点短接了复压闭锁的那个节点。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-5-1 00:56
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-5-9 07:12:41 | 显示全部楼层
    主变失灵保护
    , W6 T* c& y4 C4 r- X电压判据要求
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-9 23:13:42 | 显示全部楼层
    因为当变压器低压侧和变压器内部发生故障,同时高压侧开关失灵,由于变压器的阻抗比较大,在主变高压侧电压变化不大,使复压闭锁原件不能可靠的开放,失灵保护不能出口,所以要解除复合电压闭锁。当失灵条件满足后,第一时限解除复合电压闭锁,第二时限保护出口。

    评分

    参与人数 1学分 +2 +50 收起 理由
    ywhywh + 2 + 50 我觉得有道理。

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-2 05:02

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表