设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 7612|回复: 22

关于复压闭锁的问题

[复制链接]

该用户从未签到

累计签到:3 天
连续签到:1 天
发表于 2008-5-23 20:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
关于复压闭锁问题,请各位前辈给说明一下,具体是什么原理?什么情况下需要闭锁和解除闭锁?不胜感激!7 b4 x0 d4 }9 ^" G& p. L# N/ b
! R$ w. S! y9 l! F
[ 本帖最后由 onetwo 于 2008-6-21 21:24 编辑 ]
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2008-5-26 09:46:49 | 显示全部楼层
    只知道低压闭锁。。。什么叫复压。。
    ; R7 M$ b$ c" U2 J( D4 X三楼的,你知道么?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-5-26 11:06:53 | 显示全部楼层
    复合电压闭锁保护全称是“复合电压启动过电流保护”,一般用在变压器和发电机等后备保护中。复合指“低电压或负序电压”,也就是采用低电压或负序电压闭锁的过电流保护,这是为防止保护区外短路引起发电机或变压器后备过流保护误动所采取的一种保护方式。一般整定中可由控制字来选择是否闭锁或不闭锁,当各段保护不存在选择性矛盾时可退出闭锁,否则只有靠复合电压闭锁老保证选择性。
    ) h* q6 b! L% V, W(一家之言,仅供参考)

    评分

    参与人数 2威望 +6 +500 收起 理由
    onetwo + 3 + 200 我很赞同
    ywhywh + 3 + 300 感谢您参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-6-2 21:23
  • 签到天数: 30 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:31 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-5-30 11:06:50 | 显示全部楼层
    补充:低压和负压两个条件配合起来(或的关系)以后,才称之为复合电压: F+ d/ V' y. f
    在实际保护装置中,二者是可以单独整定的,有各自的控制字, H  Q) }7 L) [7 t, R6 u% n+ l
    注意不要被“闭锁”所欺骗,实际上正如goldenman所言,是“复合电压启动过电流保护”
    7 k1 k: ?9 ?( H& P$ H: _+ `

    评分

    参与人数 1威望 +2 +200 收起 理由
    ywhywh + 2 + 200 说闭锁不如说起动。起初也被唬住了。

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-5-30 19:55:56 | 显示全部楼层
    原帖由 onetwo 于 2008-5-30 11:06 AM 发表 0 ?5 y1 g" t: f% q
    补充:低压和负压两个条件配合起来(或的关系)以后,才称之为复合电压5 N: r- ~; Y. T6 p8 }8 b9 e3 n# X$ u1 s
    在实际保护装置中,二者是可以单独整定的,有各自的控制字
    % }9 R, R7 d9 E  m6 {4 P8 m注意不要被“闭锁”所欺骗,实际上正如goldenman所言,是“复合电压启动过电流保护 ...

    ; U8 X# Y7 ?, p8 s' Y* f- p9 S6 f1 h# {2 e3 I# N
    闭锁是相对 保护开放而言,只有在复压的条件下才开放。就跟 低压闭锁一样。 不知道这样理解对否?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-6-2 21:23
  • 签到天数: 30 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:31 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-6-1 21:10:31 | 显示全部楼层
    原帖由 namcowy 于 2008-5-30 19:55 发表 # L# ^; n' r5 v5 j8 j
    9 `% ~# U, j$ c6 C* c, o% ~
    1 s2 b1 M, _! Y5 d% a" _
    闭锁是相对 保护开放而言,只有在复压的条件下才开放。就跟 低压闭锁一样。 不知道这样理解对否?
    / t( D4 z. Z$ E% P  C5 B
    , ^  t0 W$ B& l/ N8 j
    right
    6 s0 ~$ u: a$ J7 j7 b$ V你理解的不错,复合电压条件投入时,当满足负序电压或低电压任意一个,保护即开放
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-6-4 11:22:31 | 显示全部楼层
    我觉得不能这么理解。
    $ N+ W5 w% i2 w" q复压闭锁的本身就是利用负序电压的灵敏度比低电压的灵敏度高的特点使用,可以理解为启动均是通过负序继电器启动,而返回是通过低压继电器、负序继电器返回,而低压继电器返回电压要高于启动电压。: J+ Y3 ~9 E0 A. S$ U
    不能简单理解为满足两种条件之一即启动,如果这样就不能称之为“复合电压”,而应该称之为“负序及低压”。
    ' o+ E3 n; r# e- p( O6 j4 N- K1 g( W5 j  n$ m2 v
    具体实例可以参考前面我写的负序电压应用的回复帖子,变压器负序电压启动过电流保护。
    & G$ Q6 d! v* C9 C! u
    , B  @" p( x2 [3 g% W2 n0 b7 v! ]( A2 ]" j3 M
    一家之言,请大家讨论!

    评分

    参与人数 2威望 +7 金币 +3 +500 收起 理由
    onetwo + 5 + 3 + 500 我很赞同,感谢参与!
    ywhywh + 2 请给出链接 :-)

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-6-8 19:50:49 | 显示全部楼层

    回复 7楼 endlesser 的帖子

    我见过的回路是低压和负序过电压经过一个或门去开放过流
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-6-10 22:25:20 | 显示全部楼层
    应该是既有负序又有低压才能开放吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-6-12 21:14:04 | 显示全部楼层
    可以这样理解,就是说得同时考虑电流和电压两个条件(理解为复合),光满足其中一个条件是不动作的(理解为闭锁),大家认为呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-2-23 19:41

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表