设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1474|回复: 1

关于重合闸的问题

[复制链接]

该用户从未签到

累计签到:3 天
连续签到:1 天
发表于 2008-6-5 23:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
断路器本身有的有闭锁重合闸,有的没有,是因为机构不一样么?弹簧机构的闭锁重合闸能不能用为储能信号?
! k/ Y' Y  Z% c. z闭锁重合闸还和什么有关?有的机构有闭锁合闸,闭锁跳闸,总闭锁,接保护装置的闭锁重合闸信号能用闭锁合闸或者总闭锁代替么?请高人给讲讲,谢谢-%-75052-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-6 00:02:44 | 显示全部楼层
以我站的SF6断路器来讲,一般来说有SF6压力低闭锁,油压低闭锁,无储能闭锁。总闭锁是综合了种种情况之后,通过一个中间继电器给出的总信号,称之为总闭锁(general lock out)。
. |* K' a2 I! E! f当然,交流开关防跳回路还会将开关闭锁至“分位”,即合闸闭锁,直流开关正好相反,通过跳位节点将开关闭锁至“合位”。3 r) v7 N+ \: m( b+ P* g
闭锁重合闸的情况与此不同,除了开关分合闭锁的情况之外,还有手跳闭锁,合后继闭锁等情况,综重还有三跳闭锁等情况,所以闭锁合闸一般来讲是由于开关本身条件所限,不满足操作条件。而闭锁重合闸则是需要与线路(重合闸一般都用于线路)的故障情况相配合实现,二者是两个概念,不能混为一谈。, ?# S9 n* H+ ~, s2 p. Z+ g
& k, R+ C& X2 x
另外,断跳器闭锁重合闸是与其机械结构储能方式有关的吧,一次打压约能分合三四次,因此重合次数是受限的,达到次数肯定会闭锁重合闸。
! q4 T4 Z6 _/ I) R6 G3 V, C/ F' B3 t+ P! o# _4 Z# D% m  `8 d' Q, C/ G
以上是我的一点体会,希望抛砖引玉。

评分

参与人数 1威望 +3 +300 收起 理由
ywhywh + 3 + 300 感谢您参与

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-2-23 17:05

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表