发表于 2008-6-6 00:02:44
|
显示全部楼层
以我站的SF6断路器来讲,一般来说有SF6压力低闭锁,油压低闭锁,无储能闭锁。总闭锁是综合了种种情况之后,通过一个中间继电器给出的总信号,称之为总闭锁(general lock out)。
) a% K* H3 u4 c% ?当然,交流开关防跳回路还会将开关闭锁至“分位”,即合闸闭锁,直流开关正好相反,通过跳位节点将开关闭锁至“合位”。 g/ @0 A2 n, k+ m: h6 P+ ^8 \
闭锁重合闸的情况与此不同,除了开关分合闭锁的情况之外,还有手跳闭锁,合后继闭锁等情况,综重还有三跳闭锁等情况,所以闭锁合闸一般来讲是由于开关本身条件所限,不满足操作条件。而闭锁重合闸则是需要与线路(重合闸一般都用于线路)的故障情况相配合实现,二者是两个概念,不能混为一谈。
2 \, S1 L/ C$ A' W5 H( ]
( p( @+ w. k8 K0 P( c+ [* Z( ^另外,断跳器闭锁重合闸是与其机械结构储能方式有关的吧,一次打压约能分合三四次,因此重合次数是受限的,达到次数肯定会闭锁重合闸。7 Z6 h) ^2 B' O# J. ^
+ m9 V( `( C( U以上是我的一点体会,希望抛砖引玉。 |
评分
-