发表于 2008-6-6 00:02:44
|
显示全部楼层
以我站的SF6断路器来讲,一般来说有SF6压力低闭锁,油压低闭锁,无储能闭锁。总闭锁是综合了种种情况之后,通过一个中间继电器给出的总信号,称之为总闭锁(general lock out)。
4 R8 y4 g1 ?% w: N& ~9 P! s当然,交流开关防跳回路还会将开关闭锁至“分位”,即合闸闭锁,直流开关正好相反,通过跳位节点将开关闭锁至“合位”。
( N# I2 r/ W- j+ l闭锁重合闸的情况与此不同,除了开关分合闭锁的情况之外,还有手跳闭锁,合后继闭锁等情况,综重还有三跳闭锁等情况,所以闭锁合闸一般来讲是由于开关本身条件所限,不满足操作条件。而闭锁重合闸则是需要与线路(重合闸一般都用于线路)的故障情况相配合实现,二者是两个概念,不能混为一谈。
6 {4 n3 `, {8 o/ ]$ w
; x4 ^4 J8 Y$ a! Y9 z' L# ]另外,断跳器闭锁重合闸是与其机械结构储能方式有关的吧,一次打压约能分合三四次,因此重合次数是受限的,达到次数肯定会闭锁重合闸。
7 [0 ~6 s; z I$ A3 O& `6 N: B( g3 r+ b+ x8 J% t# a4 q' y
以上是我的一点体会,希望抛砖引玉。 |
评分
-
查看全部评分
|