最近对重合闸投入方式很湿迷惑,不明白220千伏线路和110千伏头重合闸方式,以及联络线和馈线的投重合闸方式,检无压和检同期怎么区别,请牛人不吝赐教!!!谢谢谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-3-8 08:37:43 | 显示全部楼层
支持楼主~~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2482 天
    连续签到:5 天
    发表于 2013-3-8 10:05:54 | 显示全部楼层
    电力切换领域的术语,建议去看看国标
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-3-11 09:53:50 | 显示全部楼层
    只知道单相重合闸不用检同期
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-3-20 13:28:03 | 显示全部楼层
    检无压是先看看线路一侧有无电压,检同期是看看线路电压与母线电压是否同步;所以其不同点是:一,检无压只是检查线路有无电压,检同期需要确定电压是否同步;二,检无压只需检查一侧有无就可,检同期需要检查两侧的电压;三,一般是先进行检无压,若无压,则这侧断路器合闸,再检查母线电压与线路电压是否同期,以决定是否合另一侧断路器。

    评分

    参与人数 1威望 +6 金币 +2 学分 +10 收起 理由
    norika + 6 + 2 + 10 谢谢你的解答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2482 天
    连续签到:5 天
    发表于 2013-3-20 13:59:19 | 显示全部楼层
    顶楼主一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-11 14:38:34 | 显示全部楼层
    里面有很多东西值得学习
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-6 11:38:44 | 显示全部楼层
    110kv系统采用三相重合闸。即线路任何故障三跳,整定时间后重合。重合方式有多种,最常规的是检无压和检同期两种方式。检无压为检线路无电压,检同期为母线电压与线路电压同期。线路两侧一般一侧检无压,一侧检同期。为防止开关偷跳后能重合,检无压的一侧同时投入检同期。
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-6-20 20:47:38 | 显示全部楼层
    一侧检同期和检无压,另一侧检同期,检无压侧先重合,检无压侧投检同期是为了防止开关偷跳。
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-6-26 11:10:22 | 显示全部楼层
    对于电厂配出线则是要求检有压,不论单重或者三重方式。