请教:如果是单相接地故障,保护跳开以及自动重合闸的操作,是对三相一起进行的,还是是只针对故障相的?谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2490 天
    连续签到:13 天
    发表于 2013-6-18 10:22:48 | 显示全部楼层
    应该是针对三相一起的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-6-18 14:06:30 | 显示全部楼层
    配置三相重合闸的时候,跳三相,合三相。
    $ V) }" {& e8 h& c" x" M配置单重或者纵重的时候,跳单相,合单相。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-6-18 14:50:22 | 显示全部楼层
    回复 1# Astero 2 _4 t: {; ~, I4 r2 x- W2 ~
    ( a0 ^, o8 R6 \
    ( o& Y+ m6 K3 ^( z
        66kV及以下中性点不接地系统以及110kV中性点直接接地系统,只有三相重合闸,因为这些系统的断路器操作采用的是全相操作,也就是说ABC三相是用一个操作机构来操作的,那么不管什么故障,都是一律跳三相,合三相。而220kV及以上,采用的是分相操作,每一相单独都有一个操作机构,可以实现单相重合和三相重合,对于220kV来说,单相重合和三相重合都可以用,但对于330kV及以上系统来说,由于三相重合时产生的过电压大,易损坏其绝缘,故不采用三相重合闸,只采用单相重合闸,也就是说,当单相接地时,跳单相,合单相,三相短路时,才跳三相,合三相。

    评分

    参与人数 1威望 +10 学分 +10 收起 理由
    norika + 10 + 10 谢谢解答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:220 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-6-18 19:32:29 | 显示全部楼层
    ls解释解释很详细,补充一点,单重、三重和综重配置是根据不同电压等级不同故障类型发生的概率来考虑的,所以才有,110及以下基本都是三重,220及以上单重综重比较多。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-9 14:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-6-23 01:11:15 | 显示全部楼层
    学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-6-23 11:37:23 | 显示全部楼层
    学习了,O(∩_∩)O谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-6-24 18:27:31 | 显示全部楼层
    楼上很给力,确实是这样的
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-6-26 11:12:17 | 显示全部楼层
    220以上分相操作断路器,具备单重能力,如果单重方式,则是选相单相跳闸,但是合闸是不分相的,只有一个合闸脉冲。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-7-11 00:03:20 | 显示全部楼层
    学习了