设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1857|回复: 3

讨论下单相三相重合闸的适用条件

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-6 18:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
大家讨论下单相三相重合闸的适用条件。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-14 17:30:35 | 显示全部楼层
选用线路三相重合闸的条件是什么?
: P$ ^; k  H1 r& E- e9 g! c" j3 g. K+ T3 E4 A4 t0 x# j) I( m' p
  在经过稳定计算校核后,单、双侧电源线路选用三相重合闸的条件如下:
3 Y6 \: R  w; q* {/ d! |- q8 x; S  b
, ~) x* z/ D4 K7 g  (1)推测电源线路。单侧电源线路电源侧宜采用一般的三相重合闸,如由几段串联线路构成的电力网,为了补救其电流速断等瞬动保护的无选择性动作,三相重合闸采用带前加速或顺序重合闸方式,此时断开的几段线路自电源侧顺序重合。但对给重要负荷供电的单问线路,为提高其供电可靠性,也可以采用综合重合闸。 : O6 K7 P( G8 b

5 E+ H7 P; Z7 ]  (2)双侧电源线路。两端均有电源的线路采用自动重合闸时,应保证在线路两侧断路器均已跳闸,故障点电弧熄灭和绝缘强度已恢复的条件下进行。同时,应考虑断路器在进行重合闸的线路两侧电源是否同期,以及是否允许非同期合闸。因此,双侧电源线路的重合闸可归纳为一类是检定同期重合闸,如一侧检定线路无电压,另一侧检定同期或检定平行线路电流的重合闸等;另—类是不检定同期的重合闸,如非同期重合闸、快速重合闸、解列重合闸及自同期重合闸等。 0 Z8 ?/ x" R+ {' m

$ d' ~0 M6 u7 k1 v/ T/ W选用线路单相重合闸或综合重合闸的条件是什么? ) J1 b4 X& X' G' m% J' a
' P" H0 @! y1 o2 G
  单相重合阐是指线路上发生单相接地故障时,保护动作只跳开故障相的断路器并单相重合;当单相重合不成功或多相故障时,保护动作跳开三相断路器,不再进行重合。由其他任何原因跳开三相断路器时,也不再进行重合。
  P# j  Q* X8 W) Z8 @7 x) H6 ^* a4 j: Z& K9 L
综合重合闸是指,当发生单相接地故障时采用单相重合闸方式,而当发生相间短路时采用三相重合闸方式。在下列情况下,需要考虑采用单相重合闸或综合重合闸方式:
: z' l3 w2 o, I' F- D3 a4 n2 ]- a% K) q
  (1)220kV及以下电压单回联络线、两侧电源之间相互联系薄弱的线路(包括经低一级电压线路弱联系的电磁环网),特别是大型汽轮发电机组的高压配出线路。 4 ~' N3 T: V5 A3 e' R2 o

. j; N/ |$ x' d( m3 t  (2)当电网发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定的线路。
& V8 L+ C0 D, X5 E7 g' Q! B: L/ d: ~+ y
  (3)允许使用三相重合闸的线路,但使用单相重合闸对系统或恢复供电有较好效果时,可采用综合重合闸方式。例如。两侧电源间联系较紧密的双回线路或并列运行环网线路,根据稳定计算,重合于三相永久故障不致引起稳定破坏时,可采用综合重合闸方式。当采用三相重合闸时。采取一侧先合,另一侧待对侧重合成功后实现同步重合闸的分式。
9 F) v$ ^" O4 ^4 S1 i) x* b
2 _. l4 O. _5 \  (4)经稳定计算校核,允许使用重合闸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-14 17:30:55 | 显示全部楼层
两种重合闸的优缺点如下:
: P' {  L  _1 H5 c( }(1)、使用单相重合闸时会出现非全相运行,除纵联保护需要考虑一些特殊问题外,对零序电流保护的整定和配合产生了很大影响,也使中、短线路的零序电流保护不能充分发挥作用。
* Y# |5 z% \& x* g+ u(2)、使用三相重合闸时,各种保护的出口回路可以直接动作于断路器。使用单项重合闸时,除了本身有选项功能的保护外,所有纵联保护、相间距离保护、零序电流保护等,都必须经单相重合闸的选相元件控制,才能动作于断路器。
# J5 j& v2 o5 _- ]  H- m# R$ i(3)、当线路发生单项接地采用三相重合闸,会比采用单项重合闸产生较大的操作过电压,这是由于三相跳闸、电流过零时断电,在非故障相上会保留相当于相电压峰值的残余电荷电压,而重合闸的断电时间较短,上述非故障相的电压变化不大,因而在重合时会产生较大的操作过电压。而当使用单相重合闸时,重合时的故障相电压一般只有17左右(由于线路本身电容分压产生),因而没有操作过电压问题。从较长时间在110kV及220kV电网采用三相重合闸的运行情况来看,对一般中、短线路操作过电压方面的问题并不突出。
0 \0 V9 F# q, L) g9 S(4)、采用三相重合闸时,在最不利的情况,有可能重合于三相短路故障,有的线路经稳定计算认为必须避免这种情况时,可以考虑在三相重合闸中增设简单的相间故障判别元件,使它在单相故障时实现重合,在相间故障时不重合。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-14 17:32:04 | 显示全部楼层
选用重合闸方式的一般原则如下: * W* s$ w% {: Z# W0 @# ^  Q

; P& H1 \/ n& o# s  (1)重合闸方式必须根据具体的系统结构及运行条件,经过分析后选定。 9 x( R8 d) c) F
(2)凡是选用简单的三相重合闸方式能满足具体系实际需要的,线路都应当选用三相重合闸方式。持别对于那些处于集中供电地区的密集环网中,线路跳闸后不进行重合闸也能稳定运行的线路,更宜采用整定时间适当的三相重合闸。对于这样的环网线路,快速切除故障是第一位重要的问题。 8 W$ ?& f. w: T3 C& X

* ]; A  I) \& x' v; [1 X+ C  (3)当发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定,或者地区系统会出现大面积停电,或者影响重要负荷停电的线路上,应当选用单相或综合重合闸方式。
& U  s- O6 e. |& ?
$ x2 _6 J+ M6 `# W' V' v- Y  (4)在大机组出口一般不使用三相重合闸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-9 11:49

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表