设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1648|回复: 3

讨论下单相三相重合闸的适用条件

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-6 18:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
大家讨论下单相三相重合闸的适用条件。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-14 17:30:35 | 显示全部楼层
选用线路三相重合闸的条件是什么? # {0 e6 ^* G0 T$ ]7 D1 u! q
0 e3 n  R2 o1 {+ ~' u
  在经过稳定计算校核后,单、双侧电源线路选用三相重合闸的条件如下: ; _# L/ S, [8 M, l/ t; R; f+ ]
) G  R) Y9 ^; l1 m# H9 }! S
  (1)推测电源线路。单侧电源线路电源侧宜采用一般的三相重合闸,如由几段串联线路构成的电力网,为了补救其电流速断等瞬动保护的无选择性动作,三相重合闸采用带前加速或顺序重合闸方式,此时断开的几段线路自电源侧顺序重合。但对给重要负荷供电的单问线路,为提高其供电可靠性,也可以采用综合重合闸。 % h3 D& B) r6 w8 t3 T3 U' D
" g% I, \. m7 j8 }1 o' L
  (2)双侧电源线路。两端均有电源的线路采用自动重合闸时,应保证在线路两侧断路器均已跳闸,故障点电弧熄灭和绝缘强度已恢复的条件下进行。同时,应考虑断路器在进行重合闸的线路两侧电源是否同期,以及是否允许非同期合闸。因此,双侧电源线路的重合闸可归纳为一类是检定同期重合闸,如一侧检定线路无电压,另一侧检定同期或检定平行线路电流的重合闸等;另—类是不检定同期的重合闸,如非同期重合闸、快速重合闸、解列重合闸及自同期重合闸等。 , r0 w2 I( z- X6 G2 o

1 B6 v( s" z$ i5 u选用线路单相重合闸或综合重合闸的条件是什么? : [. ~' X! ]" E4 Z6 [! O/ w* x# G8 P
5 d9 k' H4 O4 I5 r' u
  单相重合阐是指线路上发生单相接地故障时,保护动作只跳开故障相的断路器并单相重合;当单相重合不成功或多相故障时,保护动作跳开三相断路器,不再进行重合。由其他任何原因跳开三相断路器时,也不再进行重合。 & N; R, W3 a) Z+ {

* r% p' D. ]# y综合重合闸是指,当发生单相接地故障时采用单相重合闸方式,而当发生相间短路时采用三相重合闸方式。在下列情况下,需要考虑采用单相重合闸或综合重合闸方式: : R# _5 h+ P2 N

" b* s; Z# ?% H+ Q6 w" J: W  (1)220kV及以下电压单回联络线、两侧电源之间相互联系薄弱的线路(包括经低一级电压线路弱联系的电磁环网),特别是大型汽轮发电机组的高压配出线路。 7 s* A: Q' e" t4 g2 g
; g9 y% q4 k  d. o$ R3 {7 n
  (2)当电网发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定的线路。 8 }1 T& K& J- T& L0 |
1 r% t; C3 S3 h+ o4 P
  (3)允许使用三相重合闸的线路,但使用单相重合闸对系统或恢复供电有较好效果时,可采用综合重合闸方式。例如。两侧电源间联系较紧密的双回线路或并列运行环网线路,根据稳定计算,重合于三相永久故障不致引起稳定破坏时,可采用综合重合闸方式。当采用三相重合闸时。采取一侧先合,另一侧待对侧重合成功后实现同步重合闸的分式。
0 l8 ^( N/ M: U# i; f+ A+ w  j% A# N* Z& v4 h( h( |. T% k
  (4)经稳定计算校核,允许使用重合闸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-14 17:30:55 | 显示全部楼层
两种重合闸的优缺点如下:
" i) G( l) {/ a. M* g2 ]( z(1)、使用单相重合闸时会出现非全相运行,除纵联保护需要考虑一些特殊问题外,对零序电流保护的整定和配合产生了很大影响,也使中、短线路的零序电流保护不能充分发挥作用。9 U( p7 T! z/ W6 f+ n
(2)、使用三相重合闸时,各种保护的出口回路可以直接动作于断路器。使用单项重合闸时,除了本身有选项功能的保护外,所有纵联保护、相间距离保护、零序电流保护等,都必须经单相重合闸的选相元件控制,才能动作于断路器。# ?- Q0 Y' ]( P3 u4 E
(3)、当线路发生单项接地采用三相重合闸,会比采用单项重合闸产生较大的操作过电压,这是由于三相跳闸、电流过零时断电,在非故障相上会保留相当于相电压峰值的残余电荷电压,而重合闸的断电时间较短,上述非故障相的电压变化不大,因而在重合时会产生较大的操作过电压。而当使用单相重合闸时,重合时的故障相电压一般只有17左右(由于线路本身电容分压产生),因而没有操作过电压问题。从较长时间在110kV及220kV电网采用三相重合闸的运行情况来看,对一般中、短线路操作过电压方面的问题并不突出。! y9 z  w( \) u- ~9 D
(4)、采用三相重合闸时,在最不利的情况,有可能重合于三相短路故障,有的线路经稳定计算认为必须避免这种情况时,可以考虑在三相重合闸中增设简单的相间故障判别元件,使它在单相故障时实现重合,在相间故障时不重合。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-14 17:32:04 | 显示全部楼层
选用重合闸方式的一般原则如下: 8 S- ?( K, \$ Y9 g8 `/ b3 j# O( A) C  a

+ X7 }1 A: t4 {5 r' u" \; n. C3 P" u  (1)重合闸方式必须根据具体的系统结构及运行条件,经过分析后选定。
, C: a; f3 R& t" ^% |6 ~0 l+ \(2)凡是选用简单的三相重合闸方式能满足具体系实际需要的,线路都应当选用三相重合闸方式。持别对于那些处于集中供电地区的密集环网中,线路跳闸后不进行重合闸也能稳定运行的线路,更宜采用整定时间适当的三相重合闸。对于这样的环网线路,快速切除故障是第一位重要的问题。 # `  `! d& ^, v1 h" R, j9 l8 J# H! K

+ K1 E! [% H; k, w* n% O! u  c( F  U  (3)当发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定,或者地区系统会出现大面积停电,或者影响重要负荷停电的线路上,应当选用单相或综合重合闸方式。
0 b# i2 F9 ?6 |1 @/ E- _
; L! p( [+ b3 ]" ~  M  (4)在大机组出口一般不使用三相重合闸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-4-10 12:27

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表