设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1645|回复: 3

讨论下单相三相重合闸的适用条件

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-6 18:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
大家讨论下单相三相重合闸的适用条件。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-14 17:30:35 | 显示全部楼层
选用线路三相重合闸的条件是什么? 8 l7 {. ^5 W0 S; u6 D0 k, s

6 }0 o; T6 q* P8 T+ @7 G  在经过稳定计算校核后,单、双侧电源线路选用三相重合闸的条件如下:
; Q! h) b5 w6 Q: H8 R8 r2 W/ H6 l$ a+ T( R: Z$ S. k" ?9 Y5 h5 q
  (1)推测电源线路。单侧电源线路电源侧宜采用一般的三相重合闸,如由几段串联线路构成的电力网,为了补救其电流速断等瞬动保护的无选择性动作,三相重合闸采用带前加速或顺序重合闸方式,此时断开的几段线路自电源侧顺序重合。但对给重要负荷供电的单问线路,为提高其供电可靠性,也可以采用综合重合闸。   T2 O* G) U4 |6 l! }% }
4 J0 C4 n# U# T0 W
  (2)双侧电源线路。两端均有电源的线路采用自动重合闸时,应保证在线路两侧断路器均已跳闸,故障点电弧熄灭和绝缘强度已恢复的条件下进行。同时,应考虑断路器在进行重合闸的线路两侧电源是否同期,以及是否允许非同期合闸。因此,双侧电源线路的重合闸可归纳为一类是检定同期重合闸,如一侧检定线路无电压,另一侧检定同期或检定平行线路电流的重合闸等;另—类是不检定同期的重合闸,如非同期重合闸、快速重合闸、解列重合闸及自同期重合闸等。 8 Y2 p! J8 }: |: a
* m& G* ?7 k. h  @4 N" {
选用线路单相重合闸或综合重合闸的条件是什么? + ~9 L1 ~  f& g3 G0 P" x

; k- E) l8 N. _* K" ^8 y. C  单相重合阐是指线路上发生单相接地故障时,保护动作只跳开故障相的断路器并单相重合;当单相重合不成功或多相故障时,保护动作跳开三相断路器,不再进行重合。由其他任何原因跳开三相断路器时,也不再进行重合。
0 h. h* a0 Y& Q4 u, ~6 Q/ }
& R2 ^8 s& f$ N( e  p) x综合重合闸是指,当发生单相接地故障时采用单相重合闸方式,而当发生相间短路时采用三相重合闸方式。在下列情况下,需要考虑采用单相重合闸或综合重合闸方式: + ]" |% R. Y1 P( L' ~1 f
# W. w# A) z( q/ m6 H8 b- H5 {! c
  (1)220kV及以下电压单回联络线、两侧电源之间相互联系薄弱的线路(包括经低一级电压线路弱联系的电磁环网),特别是大型汽轮发电机组的高压配出线路。 % v) r  R7 E; I4 z: T

) `8 B/ k$ M# H  (2)当电网发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定的线路。 + |/ Z/ |( M9 L; H

  b" _( f) I+ i( |) b  (3)允许使用三相重合闸的线路,但使用单相重合闸对系统或恢复供电有较好效果时,可采用综合重合闸方式。例如。两侧电源间联系较紧密的双回线路或并列运行环网线路,根据稳定计算,重合于三相永久故障不致引起稳定破坏时,可采用综合重合闸方式。当采用三相重合闸时。采取一侧先合,另一侧待对侧重合成功后实现同步重合闸的分式。 : Q; h/ ]6 M' w3 u5 d

- m3 q% K1 i$ B- ^+ T6 y/ Q  (4)经稳定计算校核,允许使用重合闸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-14 17:30:55 | 显示全部楼层
两种重合闸的优缺点如下:/ G" N$ P% W& P. Q8 L0 G
(1)、使用单相重合闸时会出现非全相运行,除纵联保护需要考虑一些特殊问题外,对零序电流保护的整定和配合产生了很大影响,也使中、短线路的零序电流保护不能充分发挥作用。
% ]2 V1 i2 \: i$ I  w(2)、使用三相重合闸时,各种保护的出口回路可以直接动作于断路器。使用单项重合闸时,除了本身有选项功能的保护外,所有纵联保护、相间距离保护、零序电流保护等,都必须经单相重合闸的选相元件控制,才能动作于断路器。
6 [9 k1 |$ B. r. Y4 l. i+ m$ B  B(3)、当线路发生单项接地采用三相重合闸,会比采用单项重合闸产生较大的操作过电压,这是由于三相跳闸、电流过零时断电,在非故障相上会保留相当于相电压峰值的残余电荷电压,而重合闸的断电时间较短,上述非故障相的电压变化不大,因而在重合时会产生较大的操作过电压。而当使用单相重合闸时,重合时的故障相电压一般只有17左右(由于线路本身电容分压产生),因而没有操作过电压问题。从较长时间在110kV及220kV电网采用三相重合闸的运行情况来看,对一般中、短线路操作过电压方面的问题并不突出。
! `% m) i: P0 Z$ `5 g2 Z6 g5 e(4)、采用三相重合闸时,在最不利的情况,有可能重合于三相短路故障,有的线路经稳定计算认为必须避免这种情况时,可以考虑在三相重合闸中增设简单的相间故障判别元件,使它在单相故障时实现重合,在相间故障时不重合。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-14 17:32:04 | 显示全部楼层
选用重合闸方式的一般原则如下:
$ R5 a" x8 m& q" A7 d1 C- O7 Z( z0 r* J( R
  (1)重合闸方式必须根据具体的系统结构及运行条件,经过分析后选定。
- H' x6 X7 t2 E/ C; {$ a(2)凡是选用简单的三相重合闸方式能满足具体系实际需要的,线路都应当选用三相重合闸方式。持别对于那些处于集中供电地区的密集环网中,线路跳闸后不进行重合闸也能稳定运行的线路,更宜采用整定时间适当的三相重合闸。对于这样的环网线路,快速切除故障是第一位重要的问题。
& k5 }, V* X( i) d. L$ j0 D1 {: j- h% c
  (3)当发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定,或者地区系统会出现大面积停电,或者影响重要负荷停电的线路上,应当选用单相或综合重合闸方式。 ! u4 [1 R8 Z$ q+ t/ X/ e. C" ~
. t" x+ [3 |3 b+ z" }
  (4)在大机组出口一般不使用三相重合闸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-2-23 13:29

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表