高频通道问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-2 10:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
如何检查高频通道收信裕量?-%-95554-%--%-91842-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-8-4 15:39:14 | 显示全部楼层
为何各位大虾都不解答?论坛的人气不太旺呀!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2008-8-5 09:51:04 | 显示全部楼层
    这个高频通道。。。。估计需要有经验的老师傅来帮忙了。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-8-23 16:32:37 | 显示全部楼层
    方法一:让对侧持续发信,本侧用选频电平表在收发信机处测量高频电缆电缆上的收信电平值,假如为X,然后看你的收发信机的灵敏起信电平是多少,假如为Y,投入的衰耗是多少,假如为Z,那么通道裕量就是X-Y-Z。( \! [4 O7 _& \' f
    方法二:让对侧持续发信,本侧在收发信机和高频电缆间串衰耗器,衰耗器的衰耗由0dB开始,每次增加1dB,知道本侧的收发信机收信灯灭为止,看看你投了多少衰耗,就是通道裕量。1 N- u* c: {2 P# n
    这俩就够了,别的不说了,楼主问题太多了!

    评分

    参与人数 1威望 +5 金币 +1 收起 理由
    cepsc + 5 + 1 感谢您参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-10-7 20:58:37 | 显示全部楼层
    4楼讲解透彻,谢谢。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-16 22:27:38 | 显示全部楼层
    freelylei是位高手 绝对的