    在某220kV线路保护定检时,模拟单相故障,保护不动作,在切除故障的同时,保护动作出口三相跳闸,是什么原因?(投了弱馈保护)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-9-4 18:59:45 | 显示全部楼层
    在某220kV线路保护定检时,模拟单相故障,保护不动作,在切除故障的同时,保护动作出口三相跳闸,是什么原因?(投了弱馈保护)2 F. D0 ~6 z* Y! ~  H3 E
    楼主说得不明不白啊!你当时校验的什么保护啊?纵联?距离?零序?如何加的故障量啊?有没有合开关(不合开关肯定三跳)?重合闸充电没(不充好点肯定三跳啊)?弱馈也只跟纵联保护有关,投了弱馈跟三跳没什么直接关系