提几点意见:线路参数最好采用实际参数;考虑线路电导G的影响,否则开关跳开后在线路电压上会有一个衰减很慢的直流分量;
1 H" q/ U+ |3 S电源电势电压,仿真500kV系统还是220kV系统呢,电源模型中的是相电压的幅值切记;
6 C. ^+ x. ]( G f* T: A" U. L重合闸:单相故障时单相跳闸,一般保护动作加开关动作时间可以考虑100ms,然后经重合闸延时后开关重合,该延时一般1s左右;若重合于故障则三相跳闸;0 v+ J1 d5 C0 w2 P( s- c
修改后的模型母线电压在线路开关跳开后仍有一个数值振荡,应该是电源模型的问题,当线路开关跳开后,测量的母线电压实际为一个电压源经R与L后的电压,EMTP计算过程会出现振荡现象,这在Dommel的经典书中有论述,解决办法就是在母线上考虑一定的杂散电容(还有其他方法),不过采用PSCAD时不会出现这种情况,我也是刚学这个软件,见笑了
, B% [ T. x, u9 a* s% S9 s
faultcalculate4.rar
(4.93 KB, 下载次数: 45)
|
评分
-