    基于电弧特性的特高压输电线路单相自适应重合闸.rar (747.41 KB, 下载次数: 28) reclose4.rar (7.27 KB, 下载次数: 50) 附件为一次和二次电弧模型文件,请懂models的朋友帮我改一下。提前谢谢了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-6-11 09:32
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-3-22 14:58:14 | 显示全部楼层
    加我QQ,87107353,我帮你看,有个地方有点疑问,通过修改后,你的arc2 model有点问题,' M( ]1 N/ z. ?4 ]8 m( `8 F

      S1 a' _) m8 N" h9 }0 ^
    6 N1 L  r* ]0 s( T8 F6 z2 { KILL code number                Overlay number               Nearby statement number
    $ d$ D; H' s6 w$ u7 l                        682                         13                               9999; s+ R: B3 r# k0 p2 B1 |! L6 A
    KILL = 682.  Attempted explicit division by a zero-valued factor within an expression.- A: K/ y$ N, B, \
            divisor value = 2.63269778E-19
    ! Z# f3 ~; h' t- t6 L9 R+ E2 }/ D  z5 ?! A1 p8 N! v, e+ z
    这个数太小了,但是又是分母,运行出现错误,我在想是不是你计算公式里面有点问题,model arc里面的错误我帮你找出来了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-6-11 09:32
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-3-22 16:28:59 | 显示全部楼层
    搞定,上传一个文件备份,参数设置有点不对,改一下再发给我吧
    ; L! h, E' S/ r: H reclose_rev.rar (4.88 KB, 下载次数: 76)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-25 12:41:46 | 显示全部楼层
    问一下,你这MODELs怎么解决的。
    : F6 h, i% w8 o1 D. \( V& m* P7 u
    能不能把弄好的共享一下。学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-25 12:59:35 | 显示全部楼层
    回复 3# moonglaive
    # c. S& p2 {$ K" Z
    ; j5 M5 U, y2 ?& [' Z9 s
    * Y) ^* {' [; B+ W5 L$ Z3 A) T; d    这什么格式的呀,没法打开
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-7-10 16:18:34 | 显示全部楼层
    请教用什么软件打开?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-7-17 15:42:13 | 显示全部楼层
    尊敬的专家,您好!我在做断路器电弧模型,报错也是"attempted explicit division by a zero-valued within an expression".我借用的是别人现成的模型,表达式不该有错,不知可能还会是哪方面的原因?请指教!谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-7-17 16:20:18 | 显示全部楼层
    回复 3# moonglaive ; a; o, v1 F1 a' T" U( m
    5 y$ |* B5 b  [9 w& y/ |6 L

    1 r' a, G! Z+ w8 A  ?    尊敬的专家,您好!我在做断路器电弧模型,报错也是"attempted explicit division by a zero-valued within an expression".我借用的是别人现成的模型,表达式不该有错,不知可能还会是哪方面的原因?请指教!谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-11-18 13:02
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-8-12 20:01:01 | 显示全部楼层
    回复 9# memory200177
      |2 x2 g5 m3 J8 L" Q6 D: a* H8 G
    3 J4 X; ~* j/ G! A: o0 [( m& L3 W- t! |2 t0 X
        在你的程序中,出现了分母非常小的数。你给他加个限制,让它不至于非常小。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-11-5 00:37:57 | 显示全部楼层
    回复 5# nanshugong
    ! B! @8 D4 Q, M) E& }% E, y1 M3 D* b
    ; V# O* P: p% L' C
    $ ^* G: I& L4 ?    你打开了吗?