我局有一条220KV线路保护高频收发信机常常持续发信不能返回,是什么原因啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-26 23:48:15 | 显示全部楼层
反方向元件动作了?呵呵,查起讯的回路啊.节点抖动?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-28 10:37:39 | 显示全部楼层
说的不够清楚,发信时保护装置是否启动,持续多长时间没有说。
9 s0 w8 g7 `3 A若装置故障,则收发信机应发闭锁信号一直闭锁对侧保护。闭锁式每天定时通道自检会有15s的收发信。