设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2283|回复: 8

主变差动启动值问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-24 15:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
为什么变压器比率制动式差动保护的最小动作电流不能按照电流互感器的稳态误差考虑,最小动作电流不应太低?-%-96871-%--%-96924-%--%-96768-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-8-24 15:11:23 | 显示全部楼层
貌似论坛还是有牛人的,为什么不参与讨论或者答疑解惑呢?助人乃快乐之本啊!
8 }2 j0 e( h. A; g4 c
. L. r+ s  `; j: [" N& r! G[ 本帖最后由 freelylei2008 于 2008-8-24 15:13 编辑 ]
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-24 17:00:36 | 显示全部楼层
必须躲开正常运行时变压器的励磁电流和CT稳态误差
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-8-24 18:29:52 | 显示全部楼层
不是那么简单的啊,三天后公布“标准”答案。呵呵!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2008-8-29 20:11:16 | 显示全部楼层
    5天已过,期待楼主的“标准答案”
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-8-29 21:45:14 | 显示全部楼层
    抱歉,把这事忘记了。
    7 [; C8 \" ~- T启动电流的选择应该避开区外故障切除时出现的不平衡电流,考虑的因素至少有以下几点:/ h  E- r/ Q9 i% o
    一,电压恢复时区外变压器的励磁涌流。因为故障切除时,区外变压器的端电压由故障残压恢复为系统电压,当故障短路电流在瞬时值尚未到零时切断,会有一定的涌流出现。
    , G/ R# S7 g$ Q2 t  f$ P( ]+ G1 ~二,故障时系统电压下降,电动机转速下降,故障切除时装速会上升,各种负荷都会对电压波动有反应,负荷电流也会有变化。# a4 }- {0 ^- M3 R* d$ _
    三,CT在区外故障流过较大短路电流时,二次回路会产生衰减的自由性直流分量。区外故障切除后,CT除了要适应一次强制性电流突变外,其二次回路中的自由衰减分量可能还未衰减完毕,CT暂态误差大。
    : ]/ P  u3 }! H6 `因此,如果启动值低的话,区外故障时则上述因素的综合效应便可能造成差动误动。3 [9 m4 W! e/ l
    当然,这也只是部分原因,总之,启动值绝不能按额定电流下静态误差(3%左右)来整定,大家看一下实际的定值,一般启动值都整定在0.5In左右,远大于可能的静态误差。
    8 w* X+ }; ~, N3 c+ v6 K0 Q) ?* P! w" a( t' n0 O* u* U
    [ 本帖最后由 freelylei2008 于 2008-8-29 21:58 编辑 ]

    评分

    参与人数 1威望 +3 +300 收起 理由
    ywhywh + 3 + 300 欢迎你常来

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-8-30 11:15:19 | 显示全部楼层
    原帖由 freelylei2008 于 2008-8-29 21:45 发表 : z" N+ G+ v& i' v0 H: Q$ `
    抱歉,把这事忘记了。
    " E- O  r1 Y7 r, A' Z0 |% f' W启动电流的选择应该避开区外故障切除时出现的不平衡电流,考虑的因素至少有以下几点:2 V$ L/ i+ x2 ?
    一,电压恢复时区外变压器的励磁涌流。因为故障切除时,区外变压器的端电压由故障残压恢复为系统电压, ...
    4 r0 Y6 v3 N9 n$ [' V7 G
    . u; }9 \' ~6 c% D
    有几点错误:3 P9 U0 q, \0 I) J+ w1 u1 d; y
    第一点,变压器的励磁涌流不是通过启动值躲过,而是通过二次谐波制动来使得保护不误动;
    , w- Z! X* M3 s, H( j第三点,区外故障流过短路电流而是CT误差变大,这是通过比率制动曲线来制动,而不是启动值(启动值只是比率制动曲线初始的一个水平段);
    1 H% T( a% F7 X- H6 w( ]. G至少在SEL-387里,启动值就是按照躲开变压器的正常励磁电流和CT稳态误差来整定。

    评分

    参与人数 1威望 +2 +200 收起 理由
    ywhywh + 2 + 200 感谢您参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-8-30 13:42:03 | 显示全部楼层
    呵呵,所以我说的“标准”答案,标准上面加了引号的,是华东官方答案,部分细节值得商榷。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-8-30 14:57:41 | 显示全部楼层
    801的提法是按躲过正常工况下最大不平衡差流来整定,一般  Iq =(0.3~0.4)Ie

    评分

    参与人数 1威望 +2 +100 收起 理由
    ywhywh + 2 + 100 感谢您参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-25 21:18

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表