RCS931问题讨教

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-23 23:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
RCS931带通道联调时,假设两侧为A、B侧,AB侧断路器均处合位,仅投主保护,A侧加正常电压,不加电流;B侧加正常电压,待PT断线信号消失后,加单相故障,故障相电流大于差动动作高值,故障相电压下降3V以上。则B侧保护延时100ms左右动作,A侧同时动作。请问,这是931中那一个动作逻辑?B侧为什么会动作?A侧向B侧发允许信号了吗?如果发了,A侧如何启动的?如果同样的方法模拟相间故障,保护会动作吗?期待论坛达人出现::撇嘴::-%-95625-%--%-96316-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-24 01:17:54 | 显示全部楼层

回复 1楼 freelylei2008 的帖子

A侧保护"远跳受本侧控制字"没投,如果投了A侧是不应该动作的.

评分

参与人数 1威望 +2 +100 收起 理由
ywhywh + 2 + 100 感谢您参与

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-2-19 19:03
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-8-27 17:36:29 | 显示全部楼层
    楼上说的好象是正确的,虽然我门那也是931,到没注意这个
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-7 14:51:59 | 显示全部楼层
    我是个门外汉到这里凑凑热闹 和大家一起思考讨论
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-4-13 15:59
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-12-24 04:58:04 | 显示全部楼层
    这是在进行远传吧?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-25 14:18:22 | 显示全部楼层
    本帖最后由 luotao54321 于 2009-12-31 13:44 编辑
    6 R" Q2 f( [8 V( F! a
    7 \* ?1 h8 H) q: [( y) N4 k& }8 h我们厂用的RCS-931A,你可以参考RCS-931A型微机分相电流差动保护校验规程5.11.2b)保护通道联调,5.11.2装置带通道试验+ n( V0 m1 x+ S. @, `. S
    接好光缆,把两侧RCS-931A“通道自环试验”控制字置“0”,两侧装置运行灯亮,无任何异常信号。同时注意:“主机方式”控制字一侧置“1”,另一侧置“0”,两侧的差动保护投入压板均投入。
    + i7 X0 B1 o6 F( {# t5.11.2.1 两侧断路器均分位" l) q% v6 O* E, u; U
    两侧断路器均为分闸位置,对侧分别加入正常电压,加入单相电流大于差动高值,本侧不加电流、电压。在本侧装置“DSP采样值”上读取的对侧电流幅值,检查差动电流幅值,误差应小于5%In。同时可验证,对侧差动保护动作,本侧差动不动作。
    : j5 a& @/ b8 P# Q: s5.11.2.2两侧断路器均合位6 m0 K) x( O3 \
    一侧加入正常电压和大于差动高值的电流时,另一侧不加量。. g1 B: j6 F4 M; A! ~
    合格判据:加量侧差动保护单相跳闸;不加量侧三相跳闸。6 s# p7 j- W# E8 T  |% ]3 S
    5.11.2.3远跳试验% V1 U; q# k. v' @  r1 H) q
    合上开关,本侧仅投入差动压板,对侧模拟远跳输入接点动作.
    4 {: S- K2 S4 u9 u. |0 `- R当装置设置“远跳受本侧控制”=0时。开入量“收远跳”=1时,同时跳闸灯亮,本侧开关跳闸,跳闸报告显示远跳动作。
    6 G: _: U5 {2 r( s& k% {, T. L9 G当装置“远跳受本侧控制”=1时。开入量“收远跳”=1时,但无跳闸,必须加入故障启动量后才有跳闸。
    ) C  a9 M9 a3 V; ~6 L: ^此时合格判据:加量B侧单项跳闸,A侧三相跳闸.和楼主模拟的试验结果相似,我理解为B侧单跳后没有重合成功,联跳A侧三跳.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-5-19 19:34
  • 签到天数: 235 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:237 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-12-26 14:05:19 | 显示全部楼层
    这个主要是模拟弱馈的,A侧的启动是靠低压差流启动的,其判据主要有:差流元件动作;收到对侧的允许信号;差流动作相电压低(是指故障点的电压)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-30 10:26:30 | 显示全部楼层
    学习一下,虽然不是搞保护的,但还是要学啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-31 11:20:08 | 显示全部楼层
    倒着推一下试试:- T: t5 M4 k3 ^' D
    B侧保护延时100ms左右动作,应该是零序电流差动保护出口,那么B侧所加电流相位超前电压90°;
    7 w8 Z& X" V! {6 uB侧动作,肯定收到A侧的动作信号。假设A侧是弱馈动作,则A侧所加电压应该小于0.65额定电压,A侧收到B侧允许信号,A侧弱馈启动,瞬时出口,向B侧发允许信号。问题是A侧加正常电压,这就不能说是弱馈保护动作了。还是再试验试试。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-5-19 19:34
  • 签到天数: 235 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:237 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-1-16 10:07:35 | 显示全部楼层