BP-2A制动系数

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-10-25 12:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
BP-2A制动系数是不是固化在程序中的?因为定值单中没有此项内容。如果是固化的话,那么是多少呢?谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-10-27 09:58:29 | 显示全部楼层
定值单第一项为复式比率系数,即高值。小差不管母线分段与否,均取高值。大差在母线并列运行时也取高值,在母线分段运行时,大差取低值,害怕高值灵敏度不够。

评分

参与人数 1威望 +4 +50 收起 理由
himyamigos + 4 + 50 上几天忙,给忘记加分 了,不好意思!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-10-27 10:00:16 | 显示全部楼层
补充一点,低值为0.5。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-10-29 13:22:14 | 显示全部楼层
高值2,低值0.5.BP-2B也一样,但是是可以整定的,考虑20%的故障电流流出母线时的推荐值。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-10-30 17:49:05 | 显示全部楼层
正解如下:+ ?: z6 ~) k) F8 S* Y% Y- K
BP-2A复式比率系数高值可整定,新版本比率低值固定为0.5,早期版本有固化为0的;/ J8 f# A" c, k! y1 U; ~9 Z0 e
BP-2B比率系数高低值均可整定。

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
himyamigos + 4 谢谢解答

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-10-31 21:23:02 | 显示全部楼层
谢谢,谢谢各位老大的回复