设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 651|回复: 0

中性点经小电阻接地方式

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-21 08:49
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 3 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:3 天
    发表于 2018-1-12 15:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    中性点经小电阻接地方式中电阻值一般在20Ω以下,单相接地故障电流限制在400A~1000A。依靠线路零序电流保护将单相接地故障迅速切除,同时非故障相电压不升高或升幅较小,对设备绝缘等级要求较低,其耐压水平可以按相电压来选择。
    (1)限制过电压水平。系统单相接地时,健全相电压升高持续时间短,可降低单相接地各种过电压(如工频、弧光接地、PT谐振、断线谐振过电压),对设备安全有利。
    (2)快速检出并隔离接地故障线路,可减小接地故障时间,防止事故扩大。使一些瞬间故障不致发展扩大成为绝缘损坏事故,特别降低同沟敷设紧凑布置的电缆发生故障时对邻近电缆的影响。
    (3)发生人身高压触电时,切断电源,有利于保护触电者的人身安全。
    (4)系统单相接地时,健全相电压不升高或升幅较小,对设备绝缘等级要求较低,其耐压水平可以按相电压来选择。
    (5)接地时,由于流过故障线路的电流较大,零序过流保护有较好的灵敏度,可以比较容易检除接地线路。但因为零序保护有一定的整定值,在发生高阻接地的情况下,有可能达不到保护动作值而不动作。
    (6)中性点经小电阻接地方式除保护测控装置外,无增加控制元件,原理简单,设备缺陷率低,运维简单,出现异常情况判断处理迅速,无须依赖接地装置厂家技术支持。
    (1)以架空线为主的配电网单相接地时,跳闸次数会增加,在配网环网率不高、特别是单路线路供电的情况下,易造成供电中断。但此种影响在投自动重合闸的情况下可以将影响降到最低。
    (2)当一次设备故障无法及时动作切除故障时将引起接地变后备保护动作从而扩大设备跳闸范围。
    (3)由于接地点的电流较大,当零序保护动作不及时或拒动时,将使接地点及附近的绝缘受到更大的危害,导致相间故障发生。
    (4)当发生单相接地故障时,无论是永久性的还是非永久性的,均作用于跳闸,使线路的跳闸次数大大增加,严重影响了用户的正常供电,使其供电的可靠性下降。
    (5)10kV零序保护及接地选线装置跳闸准确性缺乏有效的佐证手段
    中性点经小电阻接地或消弧线圈并联小电阻方式下,10kV间隔接地故障依靠零序保护切除,相对消弧线圈接地方式,一次故障跳闸次数将大幅增加。
    (6)注意小电阻接地系统用接地变压器安装位置对保护的影响

    % T5 b7 r. O$ [9 a* K7 L+ L
    对于接地变压器通过隔离开关接至主变压器次级首端与主变同时投退的运行模式,接地变压器全回路处于主变压器的差动保护范围内,线路和母线发生接地故障时,主变压器回路和接地变压器回路的CT均有零序电流流过,主变差动保护应剔除或躲过该部分的零序电流,防止零序采样问题导致主变保护的误动。尤其该接线方式下,10kV中性点由消弧线圈接地改为小电阻接地时需评估一次接地方式变化对主变保护的影响,进行保护版本升级和定值校核,防范可能产生的误动风险。

    * o8 @  T& _2 H% j* n: \
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 一个袋子砸在了 小先生 头上,小先生 赚了 学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-2 05:55

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表