    不接地方式小电阻接地系统,需要增加小电阻成套设备,并完善变电站保护装置零序保护功能。
    改造为小电阻接地系统后,发生单相故障时,投入电阻产生较大的电流信号,通过馈线保护装置的零序保护来选线跳闸。所以需要完善馈线保护装置的零序保护功能,进行合理的零序电流保护定值整定并投入使用。

    0 _: I# r/ k8 w, Y5 s
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-1-24 10:14
  • 签到天数: 91 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:91 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-3-22 10:50:18 | 显示全部楼层
    写的不错,谢谢分享

    评分

    参与人数 1学分 +3 收起 理由
    抢楼评分专号 + 3 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-8 17:02
  • 签到天数: 31 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:31 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-4-16 15:29:51 | 显示全部楼层
    要考虑电压等级

    评分

    参与人数 1学分 +2 收起 理由
    抢楼评分专号 + 2 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-11-16 08:04
  • 签到天数: 17 天

    连续签到: 3 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:17 天
    连续签到:3 天
    发表于 2018-11-9 07:58:45 | 显示全部楼层
    一个站点改造为小电阻接地后,有电气连接关系的各配电站,也需要做相应的保护调整吧。一改就是一片?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-4-21 14:22
  • 签到天数: 201 天

    连续签到: 2 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:201 天
    连续签到:2 天
    发表于 2018-11-9 10:56:08 | 显示全部楼层
    电气设备的绝缘是不接地的高,不过短路电流是不是不一样呢,设备是不是得校验下呢。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-18 16:37
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-11-12 14:28:00 | 显示全部楼层
    这种接地方式,一般在有环网和电流很大的情况,特点是快速切除和隔离故障,利用其他备用路径减小故障范围。. n! z6 o9 `$ _8 {8 i+ B. F
    是消弧接地的补充方案,比如电缆太多故障电流太大,环网和分支复杂时,消弧接地的风险就很大。3 d5 y5 `; K# S9 S7 I& i
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-6 17:46
  • 签到天数: 127 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:264 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-12-12 11:41:49 | 显示全部楼层
    感恩无私的分享与奉献 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-11-20 22:15
  • 签到天数: 28 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:28 天
    连续签到:1 天
    发表于 2020-11-20 22:17:49 | 显示全部楼层
    帮顶帮顶帮顶!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-27 00:02

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表