    a) 变压器台数应满足用电负荷对可靠性的要求。对于重要电力客户或有一、二级负荷的客户,选择两台或多台变压器供电。
    b) 对季节性负荷或昼夜负荷变化较大客户的宜采用经济运行方式,可选择两台或多台变压器供电。
    c) 装有两台及以上变压器时,当断开一台时,其余变压器容量应满足一级负荷和二级负荷的全部用电。
    d) 配电站中单台变压器的容量不宜大于1250kVA。当用电设备容量较大、负荷集中且运行合理时,可选用较大容量的变压器。
    e) 柱上油浸式变压器的单台容量不宜超过500kVA。
    f) 箱式变单台容量干式变压器不宜超过800kVA,油浸式变压器不宜超过630kVA