    a) 居住区用电负荷应根据居住区内总计算负荷及功率因数确定。
    b) 变压器的需要系数是根据居住区内居民住宅总户数的多少来确定,户数越少则需要系数选择越大,户数越多则需要系数选择相应递减,但最少不得小于0.45,即配电变压器安装容量应按不小于0.45 的需要系数进行配置。
    c)居住区公用配电变压器,应采取“小容量,多布点”的原则,在满足电压质量和可靠性的条件下,应因地制宜。配电变压器容量应靠近负荷中心,单台油浸式变压器的容量选择最大不应超过630kVA,单台干式变压器的容量选择最大不应超过1250kVA。
    d)公用配电变压器的长期工作负载率不宜大于80%,自备配电变压器的长期工作负载率不宜大于85%。