TA的每日心情 | 开心 2020-3-17 10:28 |
---|
签到天数: 2 天 连续签到: 2 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:2 天 连续签到:2 天
|
论文文献
标题: |
35kV中性点经消弧线圈接地系统几种铁磁谐振消谐措施有效性分析 |
作者: |
王 鹏 , 郭 洁 , 齐兴顺 , 杨积成 , 张鹏娇 |
所属专业方向: |
高压电气 |
摘要: |
由于电磁式电压互感器(PT)饱和引起的铁磁谐振严重影响 整 个系统的 安 全 运 行。以某 35 kV 中性点经消弧线圈接地系统为例建立仿真模型, 对 PT 高压侧中性点经 PT 接 地(4PT)、 非线性电阻消谐器接地, PT 开口三角绕组接入阻尼电阻, 系统母线加装星形避雷器四种目前常用消谐措施进行了仿真计算和分析比较, 计算结果表明: 对于中性点经消弧线圈接地系统中常见的由于单相接地故障消失引发的分频铁磁谐振, 4PT 法和 PT 高压侧中性点经非线性电阻消谐器接地抑制谐振效果不明显, 由于系统发生谐振时避雷器没有动作, 母线加装星形避雷器对谐振的影响很小, 而 PT 开口三角接入阻尼电阻对谐振具有较好的抑制作用, 并且电阻越小抑制效果越明显, 但是小电阻的热容量太大, 容易引起电阻烧坏, 且电阻热容量越大成本越高, 应尽量使阻尼电阻短时间接入。 |
关键字: |
铁磁谐振; 电磁式电压互感器(PT); ATP-EMTP; 消谐措施 |
来源: |
电瓷避雷器 |
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
# h- I5 D. D% k2 o
|
|