[讨论] 中性点经消弧线圈接地怎么计算消弧线圈的电感值?

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-7-22 15:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请问对于一个复杂的辐射型网络,如bus34节点的,只知道所有线路的自阻抗、自导纳和相间阻抗、相间导纳,而且每条线路的上述参数不尽相同(长度也不同),假设过补偿度为-10%,该怎么计算消弧线圈的电感值和电阻值呢,请知道的老师给予解答,非常感谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2769 天
    连续签到:8 天
    发表于 2013-7-22 22:46:06 | 显示全部楼层
    顶楼主一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-7-23 08:33:21 | 显示全部楼层
    用电容电流测量仪出系统的电容电流,然后用相电压除以wL,使该值=Ic,便可以求出电感值,若要设定补偿度,将两个表达式套入补偿度公式即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-7-23 09:22:36 | 显示全部楼层
    回复 3# wjnan2572
    # p, \4 C+ i* I6 ?6 z
    8 D; Z- q+ b, Z9 Q" ^4 ^& {# m. j  {$ {, L
        谢谢,但无法测出系统的电容电流啊。只是建的一个仿真模型,知道哪些线路参数而已,这该怎么解决呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2769 天
    连续签到:8 天
    发表于 2013-7-23 12:53:54 | 显示全部楼层
    能不能用PSCAD仿真计算一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-7-24 08:07:48 | 显示全部楼层
    回复 4# sophie $ R9 V& [2 `9 I* [
    ' r9 T) L2 l# U% _2 S/ T: T
    8 Y2 v0 Z! s) b
       那就用估算公式将电容电流估算出来,估算公式有好几种,可以去知网找些文献看下。