[讨论] ATP暂态过电压问题

[复制链接]
最佳答案
0 

该用户从未签到

发表于 2013-6-3 11:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即加入

x
请问大家,为什么我做单相接地故障仿真时,发现暂态过电压的最大值不像理论分析的那样可以达到3.5倍相电压(中性点不接地方式下的)?. n0 \( ^$ _! g( a7 G1 z
请高手指导,谢谢啊
真诚赞赏,手留余香
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
最佳答案
0 

该用户从未签到

发表于 2013-6-3 15:05:56 | 显示全部楼层
过电压值受多种因素的影响,理论分析是各种最严重的情况下得出的,仿真时对电弧的熄灭、电弧的重燃时机、电弧电阻的设定,线路上是否有并联电容、线路损耗、是否装有避雷器等等,需要通盘考虑。
真诚赞赏,手留余香
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
最佳答案
0 

该用户从未签到

发表于 2013-6-3 15:49:15 | 显示全部楼层
学习了,原来有这么多的内容里面,本来想是以为免费的结果不够精确可以理解,呵呵
真诚赞赏,手留余香
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
最佳答案
0 

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-6-3 16:30:57 | 显示全部楼层
回复 2# whwu
# Q: ~( ~4 k$ q, A/ u$ j% v5 N3 Y. d$ K8 U! x- U8 X; s. `

+ D8 B6 q5 C2 @# e# Q    谢谢你,再请问一下,怎么在ATP里面看电弧的重燃时机及电弧电阻的设定啊?
真诚赞赏,手留余香
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
最佳答案
0 

该用户从未签到

发表于 2013-6-4 12:12:43 | 显示全部楼层
回复 4# sophie
& C0 n5 v! R# U; g' T' o; }3 |! ^; c3 U! U. t3 c: c
电弧的熄灭和重燃,用时控开关,实际上是设置时控开关的合闸或者分闸时间,也就是把熄灭和重燃时的相位变换成时间来控制。
) M* `& q9 w) B$ V/ e. O  |2 N电弧电阻精确的是非线性电阻,比较麻烦,简单分析时用普通的定值电阻模拟。
真诚赞赏,手留余香
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
最佳答案
0 

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-6-4 14:55:22 | 显示全部楼层
回复 5# whwu
7 I$ H. p6 H( L" t( f1 e2 r5 g( p6 e- w. R

: _) V, D' Y, N& Q/ S, S: v    非常感谢,我是用时控开关设置了单相接地,有分金属接地和经过渡电阻接地的情况,但仿真出来的暂态过电压值都没有看到其他人仿真出来的那么大。。。
真诚赞赏,手留余香
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
最佳答案
0 

该用户从未签到

发表于 2013-6-9 15:28:30 | 显示全部楼层
设置开关闭合的时间,一般电压达到峰值时闭合开关,弧光接地过电压最大。
真诚赞赏,手留余香
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
最佳答案
0 

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-6-13 09:22:16 | 显示全部楼层
回复 7# wjnan2572
/ ^6 U& T* \( v5 `! v) [6 Y* V. m9 ^+ i6 @

+ ]& \" U; d; U* @! j. H   嗯。谢谢,端午节仿真出来了,达到了3.3倍左右,
真诚赞赏,手留余香
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】