TA的每日心情 | 奋斗 2017-8-12 01:00 |
|---|
签到天数: 4 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:4 天 连续签到:1 天
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
想仿真一个真空断路器开断的过程,用model仿断路器,但是程序一直在报错,请各位高人指点指点
0 `4 _4 B- _0 z5 `; ?- V' ^真空断路器开断的过程:断路器接到断开指令后,触头间有电弧持续燃烧,当交流电流值小于截流值时,电弧熄弧,此时在断路器两端出现恢复电压,若出现恢复电压大于断路器击穿电压的现象,则断路器复燃,当复燃电流小于截流值,复燃电流频率小于断路器的最大开断频率时,复燃电弧重新熄灭,往复循环这一过程,直到没有复燃发生,这一过程结束,断路器完成开断。利用ATPDraw中的MODEL模块与SW_TACS0 x# r. Y4 s: y
相互配合的方法,来实现这一功能。其中,model的程序是这样的:
I3 \7 O& q& q/ YMODEL SF
$ X1 {3 u1 D) @INPUT u1,u2,i1(开关电源侧电压,开关负载侧电压,流过开关的电流)
, a0 h$ ~9 j: ?% v& p5 oOUTPUT trip(输出开关状态)" S) ^3 p% V* V) u' _) I
VAR trip,tfire,u0,d,v,I,f,vcap,dit
. h8 O# u: v0 k. D, U(trip输出开关状态,tfire开关动作时刻,u0断路器击穿电压,I断路器截流值,f断路器高频熄弧能力,vcap恢复电压,dit电流对时间的倒数)7 C7 T O* ]$ M& ]+ j
INIT" g" r* l5 _- y) s% H
u1:=0- @$ D$ h( C2 k% E
u2:=03 d# A3 ` o( `' z9 f
i1:=00 j# l9 C& P# T$ O
v:=5.4, k1 p1 }6 X' e. s Q$ Q( E3 G
I:=1
7 I2 j F% T$ Z" W; X f:=100
0 r7 D2 \3 l. n6 m& Wtrip:=0
! R0 v0 s& M1 f- \) s5 z' A0 IENDINIT# m2 G1 |4 Q# o' t0 Y' a# p
EXEC
' j0 a. w$ {/ s+ { d:=v * t' G" ]( E: F |$ i. K
U0:=10^-2*d^-2 + 20.7*d + 7.19 Z- o* C% Y# h4 W# x! s+ V
dit:=derivplo(D-polynomial) ︱i! F6 @( ^0 i5 ~, o K' m2 q
vcap:=u1 - u2
4 n, r# v+ O7 @; F0 b; ?+ v& {# {, l/ y9 u2 r- x
IF trip=1- H+ R& t1 e+ M
AND t=tfire
2 a! X* V' N5 OAND i<I
' O) c# j$ X' LAND dit<f F8 {. x9 z6 D, T
THAN trip:=0
' b" ?, {& `, @- Y) r, n$ H5 V* {) f8 B" T5 f. R' `
IF trip=0
) M9 C) C) [" O5 n' jAND vcap>u0
9 t! c/ P( S Q- G: y4 X& ]THAN trip:=1, D/ R# v6 Z1 Z3 x+ g; t. {8 x
- Z6 {2 B; P, e8 A6 W0 p" r
2 k3 s! L8 e/ H1 \ENDEXEC* e) V/ F$ \# ^6 [
ENDMODEL