谁能帮我解答一下母线失灵保护!最好能具体点!!谢谢!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-3 09:11:46 | 显示全部楼层
    谈一下个人的理解:
    1 ]( s) Q1 V) f1 E) ~母线失灵保护其实就是断路器失灵保护,当母线配置了母差保护时,一般不需要再配置失灵了,因为母差保护本身就已经对故障母线的所有回路进行跳闸了。当母线没有配置母差保护时,在母线的电源回路的保护中(比如主变进线、发电机回路、母联等)要配置断路器失灵保护,当母线发生故障而这些电源回路的断路器又不能切除时,由失灵保护再发跳闸令,跳开母线上的所有回路。
    % G+ P! z8 j7 Z- P$ I启动失灵的条件可以采用检查配置失灵保护的继电器的主保护动作后长期不返回、或主保护动作后母线电压仍然降低不返回;对于单相重合闸的情况,检查单相故障电流是否消失等条件来启动断路器失灵保护。一般注意,不要单纯的依靠断路器的辅助接点来启动失灵,要结合故障电气量是否消失,提高保护的可靠性。

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    onetwo + 2 感谢您参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-3 13:24:42 | 显示全部楼层
    楼上的见解还是基本正确的。
    4 e$ n# t! W" Q纠正一个错误:楼上说“当母线配置了母差保护时,一般不需要再配置失灵了,因为母差保护本身就已经对故障母线的所有回路进行跳闸了。”这个说法明显是不严谨的,因为如果线路故障而线路断路器拒动的话母线保护是无法切除线路故障的,除非是采用那种非完全母差保护,而这种保护现在基本不用了,因为动作正确率太低了。再不然就只能靠远后备来切除线路故障,但这会扩大停电范围,所以一般只用于110kV及以下等级的线路,采用这种远后备。' ]0 X% ~4 P- R! z- z
    在220kV及以上电网中,基本母线保护、失灵保护都要配的。失灵保护其实属于近后备保护的一种。
    % t. `6 |6 ^. G9 a* P9 s( ~失灵的启动条件基本同意楼上观点,即保护动作加断路器有流判别加母线电压判别加延时,条件为与,其中保护动作节点要用快速返回的电气量节点,非电量保护节点不能用。有流判别可以是相过流、零序过流或负序过流,也要瞬时返回,一般返回时间要求10ms。至于断路器位置节点判别条件一般只有主变采用,线路基本不用。

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    onetwo + 2 感谢您参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-11-3 17:30:00 | 显示全部楼层
    谢谢两位的祥细讲解,的确是我们这在建的那个站就是220kV配的是两套母线保护外还配了一套母线失灵保护!!!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-2-21 04:03:11 | 显示全部楼层
    失灵跳闸也是走母差出口吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 09:02
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-2-22 11:33:38 | 显示全部楼层
    当断路器拒动时,把所有进线电源跳开,减轻对系统的冲击
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-2-24 21:06:05 | 显示全部楼层
    学习了,谢过了,
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-11 22:45:54 | 显示全部楼层
    学习了~~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-14 23:00:29 | 显示全部楼层
    举个例子就明白了,比如双母线接线方式,I段母线发生接地故障,母差保护跳连载I母上的所有进线、主变高压侧(或者中压侧)和母联。若这时候母联失灵了,这时候就要启动失灵保护,跳连在II母上的所有线路。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-15 08:21:24 | 显示全部楼层
    母线失灵保护就是断路器失灵保护~就是防断路器拒动时能可靠动作~一般断路器都有这个保护,母联的开关更是如此~