关于母线保护的一点疑问

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-5-24 21:32
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-12-30 10:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    我厂110KV系统采用双母线接线方式(分东西双母),系统联络线有两回一回运行一回冷备,两台主变,一台高备变,母线保护采用上海天正明日自动化公司生产的STB--321型母差微机保护装置,现我厂运行方式为系统进线接入东母(一回)两台主变都接入东母,高备变接入西母,母联开关运行,现在我有个疑问还望师傅们帮帮我,我厂的这种运行方式正确吗?在母线保护范围内一但发生短路情况,母差会动作吗?现在不清楚这个型号的保护装置采用的是什么原理,如采用比相式的话,这个运行方式还正确吗?是不是我们的这种运行方式母差保护将失去作用啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-7 08:08:44 | 显示全部楼层
    在母差保护范围内故障,母差保护应该动作阿。5 c9 |7 q) H4 f/ `% K
    就是你的两个主变都接在东母,可能是一种临时的运行方式吧,否则,个人感觉不太合适,但不会影响母差据动回路的。