    大家好,我厂有两台2×50MW发电机组,主接线采用的是发变组单元,变压器和发动机之间直接用母线相连不设开关。主变采用的是Y∕△11点变压器,同期点设在主变高压侧,主变变比是10.5∕35KV,因为主变高低压侧有30度相位差,需要安装转角变,我厂安装在发电机出口低压侧,接线组别是△∕Y1点,,搞不明白啊,主变三角侧相位超前了主变高压侧30度,如在安装个△∕Y1点转角变,此时主变低压侧即三角侧的相位经△∕Y1点转角变后是不是就差下了60度相位角呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-1 13:31:36 | 显示全部楼层
    看看GB1094.1 图2 ,钟时序数表示法的例子,你们这个转角是对,主变低压侧比系统滞后30度,厂变再超前30度,结果系统和厂用电相差0度,如果装有从系统直接降压的备用变,备用电源切换就不会有角度差了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-5-24 21:32
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-9-3 19:27:23 | 显示全部楼层
    主变低压侧不是超前高压侧30度吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-15 21:32:43 | 显示全部楼层
    相反才是了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-5-24 21:32
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-12-25 16:13:28 | 显示全部楼层
    怎么会相反啊,有的书上说三角侧不是超前星形侧吗?在正序电压的情况下