    星三角11点变压器不是三角侧正序电流超前低压侧30度吗?为什么在有关差动保护的资料中说星形侧超前三角侧150度那,即高压侧超前低压侧150度,实在不理解阿
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-28 20:49:09 | 显示全部楼层
    1. 星三角11点变压器是三角侧超前星形30度.0 H& O( _- n1 ^( o+ P) Y7 _' S
    2. 高压侧与低压侧要180度时,正常运行才能没有差流.以高压侧为基准,低压侧转过180度,此时高压侧超前低压侧150度. 高压侧在通过星三角转换后向前30度,此时高压侧与低压侧是180度了.