    星三角11点变压器和三角星11点这个相位关系是不是一样啊,是不是不管那个是一次电源的输入侧都是三角侧相位超前星形侧30度的相位啊,(在正序的情况下)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-1 13:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-9-22 09:28:36 | 显示全部楼层
    你记住一条,后面带的数字标号N是指二次侧滞后一次侧N*30。这样你看Yd11,即三角侧滞后星型侧330°,也就是三角侧超前星型侧30°。再看dY11,即星型侧滞后三角侧330°,也即星型侧超前三角侧30°。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-22 15:05:30 | 显示全部楼层
    楼上真是专业,概念一提,特清晰
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-22 21:12:26 | 显示全部楼层
    呵呵 很好很专业
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-27 11:22:10 | 显示全部楼层
    我感觉分析变压器两侧相角关系画张向量图就非常清晰,不仅可以知道两侧相角的关系,而且相关幅值的关系也可以明确。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-5-24 21:32
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-9-27 18:58:12 | 显示全部楼层
    也就是说两个变压器相位关系不一样了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-5-24 21:32
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-12-25 16:16:24 | 显示全部楼层
    回复 6# niuxiangwei
    % i( F% S" T3 z! A% |/ {3 m& L% l8 N6 @5 M1 O; O. ]

    & w8 x) f  u% [5 `& {8 C    谢谢大家的指点啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 10:18
  • 签到天数: 653 天

    连续签到: 3 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:831 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-2-22 17:06:11 | 显示全部楼层
    回复 2# 白夜风起
    ! U! O1 p. h+ X6 p  K! R; U( F& [* X6 ?4 h& n) _
    ' X9 D5 a) g8 V; K$ u" K) d6 H
        这个答案非常有用,因为类似接组别的变压器在系统中还是很常用的。二次滞后一次n×30度。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-2-22 19:51:37 | 显示全部楼层
    我一般都是画一下相位图,然后根据:逆时针超前,顺时针滞后的道道。就不会错了,而且调试保护需要涉及相位的话,画向量图比较直观。呵呵