220kV线路失灵保护为什么只启动第一套母线保护,为什么使用单失灵而不采用双失灵?500kV的失灵保护是如何配置的?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-4-9 00:49:30 | 显示全部楼层
其实最早线路保护仅投一套失灵的原因是保护装置(含线路保护及失灵装置)仅提供了一付失灵接点,现在按国网标准化,应该是双重化的线路保护一一对应启动双重化的两套母差保护。