保护通道联调怎么做,有哪些注意事项,可以分别以RCS931光差保护及RCS902用高频保护通道为例。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-24 19:26:28 | 显示全部楼层
保护通道联调
! O' U/ S8 X% r+ x5 M1、先分清保护通道是允许式还是闭锁式,931式允许式的;902可用允许式(光纤通信)、或闭锁式(高频通道通信);3 y3 s# o* z1 s' `6 H. V
2、保证两侧保护装置的光纤通道连接正确,目前高版本的保护装置都支持“通道码”。如果通道码对不上会报警。也出现过光纤通道将两端不同线路的保护联到一起。
; D$ F5 g! E$ J8 p0 l6 F! n, O1 z3、然后就可以按照说明书后面的通道联调步骤进行联调了。 基本是 通道分别加电流 两侧检查一下采样值;保护功能测试和传动; 远传远跳功能测试。
; C8 m' Z' `* t4、注意检查一下通道误码率,看一下通道情况; 误码率高一般是光纤施工不规范或插头接触不良; fox装置和mux2000版本不匹配造成的。
+ p. b4 G0 _, _/ C) r/ D0 c( x- T
. s9 c3 ^' X: o) c说明书已经很详细了  高频的现在不常用了,如有需要请站内短信。