设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1566|回复: 1

请教高手保护通道联调的问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-24 16:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
保护通道联调怎么做,有哪些注意事项,可以分别以RCS931光差保护及RCS902用高频保护通道为例。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-24 19:26:28 | 显示全部楼层
保护通道联调2 n3 X7 j' Z  J) T4 t
1、先分清保护通道是允许式还是闭锁式,931式允许式的;902可用允许式(光纤通信)、或闭锁式(高频通道通信);+ Z. _( O/ w9 a4 [% \, }: j" J0 P
2、保证两侧保护装置的光纤通道连接正确,目前高版本的保护装置都支持“通道码”。如果通道码对不上会报警。也出现过光纤通道将两端不同线路的保护联到一起。
( C  n5 ~5 p2 D  y( X3、然后就可以按照说明书后面的通道联调步骤进行联调了。 基本是 通道分别加电流 两侧检查一下采样值;保护功能测试和传动; 远传远跳功能测试。, ?$ l4 G9 Z' Q! r. D3 ]" z5 W7 Q/ k& l
4、注意检查一下通道误码率,看一下通道情况; 误码率高一般是光纤施工不规范或插头接触不良; fox装置和mux2000版本不匹配造成的。
4 _9 @. H: @; K6 f6 d' r
+ E2 N6 `) Z% T: d说明书已经很详细了  高频的现在不常用了,如有需要请站内短信。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-3 00:05

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表