    差动和瓦斯不启动失灵保护,说是继电保护动作返回时间长就不去启动失灵。
    , @' d# T- }0 y9 V. J) t- @: |3 l失灵保护动作时间要大于断路器动作时间和继保返回时间之和。& m5 L! P1 m" y* F7 q
    为何要等继保返回,才可启动失灵?只要继保动作出口,在大于断路器动作时间,便可失灵动作。这样有什么不好?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-8 14:54:07 | 显示全部楼层
    估计是失灵保护一旦误动或拒动都会造成严重后果吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-12-8 16:06:01 | 显示全部楼层
    这个你理解的有些偏差。失灵保护是在保护动作跳闸后不返回的情况下来启动的。这样,对于那些本身返回时间长的保护,比如非电量,就容易被误启动(因为在保护返回未执行完毕的过程中,失灵可能误判保护未返回而启动了)。所以,失灵保护的启动回路或启动逻辑设计很关键。有一种比较实用的做法是在断路器的跳闸线圈旁并联失灵启动的监测线圈,通过其带电与否(对应节点的状态)来判断断路器是否成功跳开。可以参考李宏任的实用继电保护。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-8 22:50:29 | 显示全部楼层
    断路器失灵是指保护装置动作并发出了跳闸指令,而故障设备的断路器拒绝动作,系统发生故障后,如果断路器失灵不采取其他措施,后果十分严重,失灵保护是一种后备保护。失灵保护起动元件的构成原理就是被保护设备的保护动作,其出口继电器触点闭合,断路器仍在闭合状态,且有电流流过断路器。失灵保护构成原则和逻辑框图一般的继电保护教材上都有介绍,都可以参考。- T% v( O6 }* Q7 }5 G6 f
    提高失灵保护可靠性的措施有一条就是在失灵启动回路中不能使用非电气量保护出口触点。非电气量保护主要有重瓦斯保护、压力保护、发电机的断水保护及热工保护等。非电气量保护保护动作后不能快速自动返回,容易造成误动。

    评分

    参与人数 2威望 +5 学分 +3 +50 收起 理由
    dengkn + 1 + 1 这个不错,解释的够明白
    himyamigos + 4 + 2 + 50 很好的解释!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-2-6 23:46
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-12-9 09:42:04 | 显示全部楼层
    谢谢大家回答!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-14 19:17:09 | 显示全部楼层
    高手真多啊 . h. Y8 j( H# h) e8 E
    学习~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-20 21:03:31 | 显示全部楼层

    ) W' }* F( H0 @7 f) C. x+ m7 d/ o9 j- E
    " x  |- k7 N$ l& L0 w* ?/ [
        这位老哥说的很对,就是这么个道理。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-23 15:12:29 | 显示全部楼层
    "失灵保护起动元件的构成原理就是被保护设备的保护动作,其出口继电器触点闭合,断路器仍在闭合状态,且有电流流过断路器。"----------断路器不一定在闭合状态。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-23 15:13:38 | 显示全部楼层
    “有一种比较实用的做法是在断路器的跳闸线圈旁并联失灵启动的监测线圈,通过其带电与否(对应节点的状态)来判断断路器是否成功跳开。”----------实际有应用?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-24 19:47:02 | 显示全部楼层
    楼上的,你引用了好多话,你可以把自己的想法说出来和大家分享一下吗?