求助:PT绕组问题????

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-12-4 11:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
求助:PT绕组问题????' x$ D6 Q( B9 V+ K* S
为什么保护用的电压和计量用的电压要分开呢??????这两个有什么区别呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-12-11 15:22:27 | 显示全部楼层
保护用的电压一般均为P级,计量用的电压为0.2级,二者准确级不一样,0.2级更易饱和。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-12-15 10:25:19 | 显示全部楼层
根据25项反措要求,为了便于发现问题
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-12-15 13:06:40 | 显示全部楼层
2楼说的不错, 除了准确级别不同, 其饱和特性也不同;
# D+ h7 ]+ ?1 [8 S: j1 {
' j9 }( F+ b, Q1 L1 Z综合3楼的说法, 按反措要求, 保护电压回路与测量(或计量)电压回路是要分开的;对高电压等级的变电站均会要求作;: z( F' j$ o1 g% t8 y2 A3 V1 n

" Z# L: i; p4 p* ?8 Y* L& _0 }但普通的35kV以下等级,好象并未作出要求;
- ^8 S: K6 C4 Y' B/ s+ @& y4 }6 U/ y2 x! h1 D7 i# C( _. N
而且保护试验时为了不影响计量,也确实需要将各自的电压回路分开
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-12-18 16:13:37 | 显示全部楼层
保护的PT量程大一些,精度也就比测量的偏低一些。测量的PT量程较小,正常运行时精度高,故障时如果电流非常大测量的有可能饱和
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-4-13 15:59
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-12-21 03:19:42 | 显示全部楼层
    避免计量回路接地或短路波及保护回路,毕竟计量回路重要级别不如保护回路