设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3154|回复: 5

DEH顺序阀控制参数整定

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-10-30 08:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
DEH顺序阀控制参数整定8 I9 {+ g6 p' R' `
    新建大、中型机组中汽轮机,均采用数字电液控制系统(DEH)进行控制。通常,新建机组在试运行阶段,汽轮机处于单阀控制及汽轮机各高压调门同时参与调节,各调门开度相同。低负荷时,高压调门开度较小,因而高压调门的截流损失较大,不利于机组长期经济运行。" ~3 Z6 i. p" `' g1 S$ R
    因此,新建机组试生产结束后,为了提高机组运行的经济性,将汽轮机从单阀运行切换至顺序阀运行是一个非常重要的措施。尽管顺序阀控制是DEH中的一个基本功能,但由于现场安装等因素的影响,高压调门实际的流量特性与DEH中预置的流量特性曲线(DEH出厂时的预置值)会有差异。
% {1 y+ L7 n* n  ?" d, ^    这一问题将导致在进行单阀—顺序阀切换时机组负荷扰动大,汽轮机主要运行参数出现异常变化,影响机组的安全。因此,在顺序阀功能投用前,应通过特性试验校验高压调门的实际流量特性,设置各高压调门之间的重叠度,使单阀—顺序阀的切换能平稳地进行,减小切换过程中对汽轮机重要参数的影响(如振动、瓦温等),保证机组安全稳定地运行。& P$ H+ M' m- G$ \+ m0 v. [% q
1  DEH顺序阀控制原理
. g9 y, K% v* R4 |! F( ^    顺序阀控制是DEH中机组功率控制的一种控制功能,按照汽轮机高压调门的开关顺序,对汽轮机流量指令进行分配,从而确定各高压调门的流量,最终确定各高压调门的开度。这些控制策略一般包含在DEH的阀门管理控制功能中。7 S. J/ i- j5 t# \; ^! O1 p
    扬州第二发电厂(以下简称扬二厂)选用西屋公司WDPF MODⅢ型数字电液控制系统,在顺序阀运行时,汽轮机的流量指令FDEM需经过背压修正、比例偏置修正、GV流量修正、GV流量开度函数修正后,产生各个GV的开度指令。控制原理见图1。* Z/ T% Q: \) i7 M+ M

7 ^1 i9 Z+ ?& }    FDEM可在机组负荷控制时手动给定或由功率调节器运算产生。流量背压修正函数F(X1)是机组流量需求与流量指令的修正函数。汽轮机在不同的流量作功时,汽轮机排汽压力随之变化,蒸汽焓降变化,相应的作功能力不同,因此需对不同的蒸汽流量指令进行修正。例如,随着负荷升高,汽轮机蒸汽流量增加,汽轮机排汽压力升高,流量需求必须通过修正产生实际的流量指令。通常这是由汽轮机的自身特性所决定,.无需试验整定。流量比例偏置(K+B)和GV流量修正函数F(X2)确定各高压调门在顺序阀控制方式下,调门的开启顺序、重叠度及流量指令。GV流量开度修正函数F(X3)是阀门的流量特性,是流量与阀位的对应关系,需要通过试验获得。0 z; _; J2 F6 {; u1 J
2  顺序阀特性试验
) d( r& S2 `, ]/ p5 y* a2.1  试验方法的确定
, H! G% F. g1 N4 X3 k/ l    汽轮机在投入顺序阀控制前,运行在单阀方式下。由图1可知,流量指令直接通过GV流量开度修正函数F(X3)产生阀位指令,与其它函数无关,因此可优先整定GV流量开度修正函数F(X3)。
# d. Z4 F- N/ u5 O    投入顺序阀运行后,可以实际校验各阀门的重叠度,设置流量比例偏置因子(K十B)和GV流量修正函数F(X2)。背压修正函数F(X1)是由机组的特性决定,因此无需整定。8 o1 @! o, F" z2 X- N/ H: L  Z8 L- O
2.2  GV流量开度修正函数F(X3)的特性试验
; A% q' L! ~" x0 U4 Z3 E# v    DEH工作在本机方式下,切除功率控制回路,手动运行。手动给定流量指令,测取流量指令FDEM与汽轮机蒸汽流量的函数关系。扬二厂1号机组试验时,在主蒸汽压力恒定的工况下(16.0 MPa),手动给定流量指令,测量不同负荷点的蒸汽流量。当流量指令与实际流量不成线性关系时,可以修正GV流量开度修正函数,直到满足要求为止。通过试验,得到GV流量开度修正函数F(X3),见表1。9 k: ~- ?1 m- {9 t

6 e% Q9 m. ]5 e$ M& I    在此GV流量开度修正函数下,得到流量指令FDEM与主蒸汽流量的对应关系如图2所示,流量指令FDEM与主蒸汽流量成线性关系,线性度较好。2 n" k! m. w& [/ d- t  i  e: b
9 P5 e6 i* K! Z
2.3  背压修正函数F(X1). Y2 d, _7 l$ }2 Y. z8 P
    背压修正函数F(X1)由汽轮机厂提供。扬二厂1号机组的实际函数设置见表2。! F3 g* w" r. ?  M

# e1 z7 ?  j* S6 m2.4  流量比例偏置因子(K+B)的整定
2 x) h6 ]! i6 k! }) c% n5 U    流量比例偏置因子(K+B)是根据阀门的设计流量和顺序阀时阀门的开启顺序来确定。扬二厂1号机组汽轮机在顺序阀运行时,GV3、GV4同时开启,然后GV1、GV2考虑阀门间的重叠度依次顺序开启。7 j7 J7 n1 {& I& I- I" p
    (1)GV3、GV4流量比例偏置因子(K+B)的计算8 @: t; @4 t: D1 A0 L
    由于GV3、GV4阀门同时开启,因此流量比例因子可同时计算。根据设计资料可知,当GV3、GV4阀门流量为69%额定流量及流量指令FDEM为69%时(经背压修正后的流量指令f1为69%),GV3、GV4的流量指令,f2应为100%,GV3、GV4开足。当流量指令FDEM为0%时(经背压修正后的流量指令f1为0%),GV3、GV4的流量指令。f2应为0%,GV3、GV4关闭。所以由以下计算得:
( E) z5 n7 k2 j    0=K×0十B;  100=K×69+B& D2 Y- N! d2 }7 ?5 U4 X$ X7 z
得到GV3、GV4的流量比例偏置因子为:5 h, d$ a5 p  n7 _  Q  X8 {
    K=1.45,B=0
2 O* N3 A; y8 @& @6 t    (2)GV1流量比例偏置因子(K十B)的计算因为GV1在GV3、GV4阀门后开启,考虑到随着汽轮机蒸汽流量的增大,汽轮机排汽压力的升高,GV1的阀门流量为21%额定流量,及当流量指令FDEM为69%时(经背压修正后的流量指令f1为69%),GV1的流量指令,f2为0%,GVl关闭;当流量指令FDEM为90%时(经背压修正后的流量指令f1为103%),GV1的流量指令践为100%,GV1开足。所以由以下计算得:* K! f/ C3 j; [* k. M. q: h
    0=K×69十B
/ n) c- S% S1 x, S  C. c0 y1 o: W    100=K×103十B
7 P6 M! i+ u4 r0 ?! {得到GV1的流量比例偏置因子为:
: s$ U# Q2 h' h$ x6 u; o& L    K=2.9,  B=-200
+ p7 S8 ^: t2 V: `" v% G    (3)GV2流量比例偏置因子(K十B)的计算因为GV2在GV1阀门后开启,考虑到随着汽轮机蒸汽流量的增大,汽轮机排汽压力的升高,GV1的阀门流量为10%额定流量,及当流量指令FDEM为90%时(经背压修正后的流量指令f1为103%),GV2的流量指令。f2为0%,GV2关闭;当流量指令FDEM为100%时(经背压修正后的流量指令f1为137%),GV2的流量指令f2为100%,GV2开足。所以由以下计算得:
% K9 L; s9 U; a2 y    0=K×103+B& _6 w( T! H# ?: ?! \; ]; ]6 D% l
    100=K×l37+B' L1 V% o3 H8 K% H
得到GV1的流量比例偏置因子为:
2 ?. E7 e) f" C7 {& n    K=2.9,  B=-300' n, K7 @* x0 k3 U0 q
    (4)GV流量修正函数F(X2)设置GV流量修正函数应通过试验确定。确定GV流量修正函数即可确定各阀门间的重叠度。扬二厂1号机组GV3、GV4最先开启,不需要设置重叠度。试验中发现,当流量指令FDEM增至66.7%,GV3、GV4开至52.2%后,流量指令FDEM与实际的蒸汽流量已不成线性,这时需开启GV1来修正流量指令FDEM与实际流量的关系,使之线性化。流量指令FDEM再增加到69%后,GV3/GV4开足,因此GV1与GV3/GV4之间存在2.3%的重叠度,在GV流量修正函数F(X2)中应设置(-5,0)这一点。额定工况下,流量指令FDEM达到90%时,机组出力已经到600MW7 {( {6 {0 G& J2 u3 A; E: j
(100%负荷),此时GV2处于关闭状态。如果机组运行参数较低,如主汽压力、主汽温度低于额定参数,则当流量指令FDEM达90%,GV3、GV4、GV1开足后,机组出力将不会达到600 MW,流量指令还可继续增加到100%。这时GV2将从关闭状态到全开位置。由于扬二厂1号机组在额定工况进行重叠度试验,当流量指令为90%时,机组出力已经达600MW负荷,而CV2仍然处于关闭状态。因此,GV1与GV2之间的重叠度未在试验中加以整定。6 @! R, _: K( r$ R+ y) Q
    如需整定,方法与上述相同。各阀门的重叠度函数经试验后设置见表3。" R7 H4 U- v( j( k8 l2 X/ C
- J3 q7 y8 B# Z8 Q+ s5 I
3  试验结果
, ~# s( S  P/ T! E, M    扬二厂1号机组试验前投用顺序阀控制时,切换过程不平稳,尤其是当在顺序阀控制时,1号瓦温上升很快,影响机组安全。通过顺序阀特性试验后,在负荷变化过程中,1号瓦温得到有效改善,在480MW左右负荷段,瓦温达最大值,随着负荷的上升,瓦温开始下降并趋于稳定。在顺序阀的切换过程中,负荷扰动较小,汽轮机的振动、瓦温无较大变化,顺序阀控制功能正常投入,机组运行的经济性得到提高。& l) k( Z( Y5 @9 B
    至今,扬二厂1号机组顺序阀控制功能均正常投用,单阀—顺序阀切换时,机组运行平稳,主汽温度、主蒸汽压力较为稳定,汽轮机各项重要运行参数均无异常。- p) m, ~- s4 F  K' }* L4 Y1 \) C3 @- B
    顺序阀时阀门开启次序见图3。5 _0 e( ?; Q( v
. q2 \2 h# r( F3 h* ^2 z; e, T$ H6 v
4  试验要点5 x4 e+ P( u3 q: Z* q- J% B
    (1)校验阀门流量特性曲线时,为了保证各个阀门不同开度时汽轮机蒸汽流量的可比性,主蒸汽压力和温度应保持恒定。# ]; e& w5 n% l7 T$ Y* V
    (2)确定阀门重叠度时,在前后开启阀门的负荷点附近应缓慢变化流量指令,获取阀门的重叠度。试验应重复进行几次,以几次试验的平均值作为该阀门的重叠度。
" c# l& |# Y4 Z) T6 `( d5 v0 i    (3)试验前,应确定各电液转换器、油动机的死区、迟缓率应满足设计要求,从而保证执行机构不影响试验的准确性。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-2-24 19:53:05 | 显示全部楼层
学习了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-26 22:19:36 | 显示全部楼层
好东西
! ]# C4 v, I6 P$ u谢谢了!!!1
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-29 15:30:59 | 显示全部楼层

回复 1楼 wlfd 的帖子

学习了,讲得很好。中小机组的重叠度是厂家制造时就做好了的,安装时要检查其是否符合要求。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-27 08:58:58 | 显示全部楼层
学习了,好文章
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-22 13:20:32 | 显示全部楼层
没有图片?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-30 12:26

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表