|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
巡检员岗位试题
% P0 H# Y) H: s p% L P, }1. 名词解释
i: Z% ]' a( D/ F9 O" E4 l2 H1. 真空:气体的绝对压力小于大气压力的部分称为真空,也叫负压。 , L) e* e Z! V' i
2. 比容:单位质量的气体所具有的容积称为比容。
& T+ s7 Y o6 W1 V3. 密度:单位容积内所具有的气体的质量称为密度。2 n6 w4 _! }7 B7 x1 q, u
4. 比热:单位数量的物质温度升高1℃(或降低1℃)所吸收(或放出)的热量称为该物质的热容量。, q3 v* v+ F" _( V
5. 热容量:质量为M千克的物质温度升高1℃(或降低1℃)所吸收(或放出)的热量称为该物质的热容量。
- G2 D9 D3 V6 T# @7 ^% L6. 流体的沿程阻力:由于液体在直管内运动,液体层间以及液体与壁面之间的摩擦而造成的阻力称为流体的沿程阻力。; p/ P/ \& z5 m6 u1 j
7. 泵的扬程:指单位重量液体通过水泵后所获得的能量,又叫总扬程,全扬程或总水头。
5 K& c( P) J" B: V8. 热力循环:工质从某一状态点开始,经过一系列状态变化又回到原来这一状态点的封闭变化过程叫热力循环,简称循环。
`3 x; X: V9 n+ J1 N% i7 g9. 沸腾:在液体表面和内部同时进行的剧烈汽化现象叫做沸腾。: d/ Z$ p; c6 C7 Y% H
10. 凝汽器端差:汽轮机排气温度与凝汽器冷却水出口温度之差。 ' }# U7 a7 _3 n9 F
11. 过流保护:当线路上发生短路时,线路中电流急剧增大,当电流超过某一预定数值(整定值)时,反应于电流升高而动作的保护装置。 0 P$ F" f2 ^) `- L* i
12. 径向轴承:承受转子重量保持转子与定子同心的轴承叫做径向轴承。 ^- A& z! j6 K' e# o# R
13. 推力轴承:承受转子产生的轴向力,保持转子和定子之间的轴向间隙防止动静部分轴向摩擦碰撞的轴承称为推力轴承,又称止推轴承。
( {2 O; q4 c- z, y: |# }$ f& |) Z14. 循环倍率:自然循环和强制循环锅炉中,进入上升管的循环水量与上升管中产生的蒸汽量之比称为循环倍率。
. i2 @% g- h. }0 @! \% o% Y15. 高位发热量:1千克煤完全燃烧时放出的全部热量称为煤的高位发热量。
5 p* ~" S* ^, n16. 低位发热量:从高位发热量中扣除燃煤中水蒸气已凝结成水放出汽化潜热之后的发热量称为煤的低位发热量。
% A& P5 _3 \9 Q17. 发电标准煤耗:发1千瓦时电所消耗的标准煤称为发电标准煤耗,单位:克/千瓦时。 }9 Y( P9 ~1 @% ^% T% A
18. 供电标准煤耗:扣除厂用电,向外供1千瓦时电所消耗的标准煤称为供电标准煤耗。
2 S. P' d+ B0 h- r' F& w, ~19. 二次设备:对一次设备进行监视.测量.操纵控制和起保护作用的辅助设备为二次设备
3 a& `' Y; u) w' q- C20. 小电流接地系统:中性点不接地或经消弧线圈接地称为小电流接地系统。
0 X8 R5 O, J- g @$ N21. 大电流接地系统:中性点直接接地系统称为大电流接地系统。 7 ]# t% K+ g( K/ h2 i1 u3 f4 o0 O/ K
22. 经消弧线圈接地;为了降低单相接地电流,避免电弧过电压的发生,常常采用的一种接地方式。当单相接地时消弧线圈的感性电流能够补偿单相接地的容性电流,使流过故障点的残余电流很小,电弧可以自行熄灭。 % U9 J# p- d( L1 V' W9 T
23. 感应电势:由磁通变化而在导体或线圈中产生的电动势的现象。
/ T8 ?6 `! z' V. o8 J( v" k24. 速断保护:不加时限,只要电流达到整定值可瞬时动作的过电流保护。
3 i9 V& I1 m- j6 V6 W* C, T25. 相序:各相电势到达最大值的顺序称为。 * ^) E5 H" s4 ?* k6 `
26. 热应力:温差导致设备金属膨胀或收缩不均,产生金属内部的作用力称为热应力。 9 C' G8 L1 X+ m% j0 h9 e# [' e
27. 正胀差:启动时,转子温度大于汽缸温度,转子的膨胀比汽缸的大,其膨胀差为正值,称为正胀差。 * M- D! q) w4 s% w& u
28. 负胀差:减负荷或停机时,转子温度低于汽缸温度,汽缸膨胀值大于转子,其膨胀差为负值,称为负胀差。
3 G6 F( h6 ]/ S2 ^) }5 p29. 煤粉细度:指煤粉经专用筛子筛分以后,残留在筛子上的煤粉质量占筛分前煤粉总质量的百分值。 * a7 d) u- R Y% v8 \
30. 风煤比:送入磨煤机的一次风量与磨制出的美粉量之比。 - ~7 q0 ?) i9 ]! h
31. 汽轮机有效寿命:从汽轮机第一次冲转,至转子出现第一条宏观裂纹的时间。 * U7 E0 o+ g# S! A' @- F# t6 n
32. 凝结水的过冷度:凝结水温低于排汽压力下的饱和温度的差值。
0 h8 C2 A& G; K; S. G# g33. 滑参数启动:汽轮机自动主汽门前的蒸汽参数随机组转速或负荷变化而滑升。 ( V& l% |: H1 J5 K6 P+ G
34. 汽耗率:机组每发一千瓦时电量所消耗的蒸汽量。
4 B" J. q! F6 V$ p/ N35. 厂用电率:单位时间内厂用设备运行所需的电量占总发电量的百分数。 ) o4 b% d- H0 a- x7 \% i; e
36. 真空断路器:灭弧方式为利用真空的高介质强度灭弧的断路器称为真空断路器。
7 \- ~* q- m9 g, r4 I37. 高压缸启动:启动时蒸气同时进入高、中压缸冲转转子。 : I* P( G% a+ L5 ]+ G
38. 一次调频:电网频率变化时,电网中全部并列运行的发电机组按其静态特性承担一定的负荷变化,以减小频率的改变。 7 |% c1 t: o# _( ?' ^4 n: [
39. 三冲量调节:蒸汽流量作前馈信号,给水流量作反馈信号,用水位信号进行校正,三信号共同作用来实现汽包水位的自动调节。 / Q5 D: X! ]8 T# m& u- U- @
40. 自然循环锅炉:利用上升管与下降管中不同状态工质的密度差为动力来实现锅炉循环的锅炉。 - T% m i2 N/ V
41. 轴向位移:用来表证汽轮机转子在轴向推力作用下的位移情况。
- R/ t! T% N; w9 f6 G7 o/ S2 F( n8 ]42. 紧急备用:设备在停止状态,但存有较大缺陷,只允许在紧急需要时,短时间投入运行。 ' O: G( \8 J3 m1 x% U
43. 加热器端差:对应抽汽压力下的饱和温度与加热器出口凝结水温的差值。
% B1 j8 }0 f3 `6 m3 g1 I0 ~44. 电力系统负荷频率特性:系统频率变化时,整个系统的负荷也随之改变的特性。
. t4 [4 F h$ [( u& `45. 变比:变压器空载时一、二次绕组间电压有效值之比。
1 j* P' I' K7 l# {4 P0 `! K. a46. 发电机失磁:发电机在运行中由于某种原因失去励磁,使转子磁场消失。
+ V a3 V: X6 v4 q; T" H. _47. 互感电势:两个相互靠近德线圈,当一个线圈中的电流发生变化时,在另一个线圈中产生感应电动势,这种由相互感应现象产生的电动势叫互感电动势。
) ]6 {4 q3 b6 V6 O48. 过热度:蒸汽温度大于对应压力下饱和蒸汽温度的值。
! N0 m+ P f: L/ G: d" E49. 汽蚀:泵的入口压力低于对应饱和温度的压力,工质汽化对泵的叶片及泵壳产生冲击称为汽蚀。
, T9 G& t \. I B8 Y50. 隔离开关:明显隔离带电部分与不带电部分的开关,必须有明显可见的隔断点。 7 q ~1 b$ \6 N6 Y5 b
51. 主保护:指发生短路故障时,能满足系统稳定及设备安全的基本要求,首先动作于跳闸有选择地切除被保护设备和全线路故障的保护。 ; p# m( b% ~2 R% h# p6 m; u! `0 j! ^
52. 折焰角:后墙水冷壁在炉膛上部向前突出的部分叫做折焰角。
0 I/ b! ]2 A6 W) v- y5 M53. 露点:烟气中水蒸汽开始凝结的温度叫做露点。 , C" `: V* M6 q q" I
54. 低温腐蚀:燃料中的硫燃烧生成二氧化硫,二氧化硫与氧化合成三氧化硫,三氧化硫又与烟气中的水蒸汽形成硫酸蒸汽。当锅炉尾部受热面的壁温低于硫酸蒸汽的 露点时,硫酸蒸汽就会凝结在低温受热面上进行腐蚀,这种腐蚀称为低温腐蚀。 : a1 G7 X- u- ~+ s
55. 再热器:将在汽轮机高压缸做完功的蒸汽又回到锅炉,再加热到规定的过热温度的受压元件。
% \9 t0 H1 ?1 C' u1 p56. 蠕变:金属在温度、应力的长期作用下,发生缓慢而连续塑性变形的现象称为金属的蠕变。 7 v5 y0 F8 Z. N" ~! L5 Q9 d/ F: K
57. 完全燃烧:燃料中的可燃成分在燃烧后全部生成不能在进行氧化的燃烧产物,叫做完全燃烧。
- t. |( ~( X6 r; s58. 不完全燃烧:燃料在燃烧后所产生的燃烧产物中还有可燃成分的燃烧,叫做不完全燃烧。
2 S; |! Q( @) U( J' V8 u/ E59. 控制电源:是分、合闸控制以及信号自动装置等电源的总称。 2 @' O x, R6 J& l5 |, T- H
60. 相电压:三相电路中,每相头尾之间的电压。
5 @- k1 D5 H r) y+ U: u61. 工质:能够实现热能和机械能相互转换的媒介物质叫做工质。
, S' W/ S& y! R8 D. l7 k: y; H& y62. 功率:单位时间内所做的功叫功率。
2 N b" E4 _: z2 q5 \/ F+ A63. 大电流接地系统:个性点直接接地系统称为大电流接地系统。 1 ?! z( Q& I/ v8 i2 o" _! n: J
64. 有功功率:电流在电阻中消耗的功率。
7 D, z0 i6 y. |65. 凝结水冷却度:在凝汽器的实际运行中。热水井内凝结水温度常低于凝汽器绝对压力下饱和温度的这种现象叫凝结水过冷却,其差值称为凝结水过冷却度。
+ V8 q( L6 _. I1 d* r4 Y% J66. 汽轮机临界转速:当汽轮发电机组达到某一转数时,机组发生剧烈振动,当转速离开这一转速时,振动迅速减弱以致恢复正常。这一使机组发生剧烈振动的转速为临界转速。 $ c* s& j, O& [# v% v0 y) ?
67. 除氧器的滑压运行:就是除氧器的运行压力不是恒定的而是随机组的负荷和抽汽压力的变化而变化。 ! U1 _. C% r1 }0 h& ~
68. 干度:1kg湿蒸汽中含有干蒸汽重量的百分数,用X表示。 2 Z% [1 N0 F, k3 S& D# e5 Z( _+ I
69. 热耗率:汽轮发电机组每发一度电(即一千瓦时)所消耗的热量,叫做热耗率。
: U8 B6 V6 a4 ?- p4 ^- z: N70. 无功功率:网络与电源之间往返交换的瞬时功率分量的最大值定义为无功功率。 - `* [. O' [6 q. b- T) ]
71. 磁滞损耗:铁磁物质在反复磁化过程中要消耗能量,这种能量消耗称为磁滞损耗。 0 I% I# [* }% P8 B- a
72. 涡流损耗:如同电流流过电阻一样,铁芯中的涡流要消耗能量而使铁芯发热,这种能量消耗称为涡流损耗。 7 i0 y$ Y B. ~/ E* X% Y
73. 调速:在电动机机械负载不变的条件下,改变电动机的转速就叫调速。
: _* u; ]9 J7 d3 ] `+ o74. 互感:一个线圈中电流的变动对另一个线圈产生电磁感应的现象,称为互感。
) t# K2 Y8 t' e6 k, u75. 兆欧表:它是一种专门用来测量绝缘电阻的可携式仪表,在电气安装、检修和试验中得到广泛应用。
9 m3 R- _ F4 B+ R76. 自感电势:由通电线圈本身电流的变化而产生的感应电势。
* h; W$ f/ k9 O% \77. 凝结器端差:汽轮机排汽温度与凝结器冷却水出口温度之差
/ y6 }1 z" R$ t" R( [- x78. 凝汽器最佳真空:指超过该真空值,再提高真空所消耗的电能大于真空提高后汽轮机多做功所获得的经济性。 . _- A4 |! X6 l0 m7 N, E0 w
79. 标准煤:低位发热量为29300干焦/千克的煤。
( r4 q b% h$ l/ C7 [6 ~4 G3 L80. 速断保护:不加时限,只要电流达到整定值可瞬时动作的过流保护。
- z; T# ^5 T2 T6 H) k81. 热力过程:热力系统中,工质由一种状态变化为另一种状态所经过的途径称为热力过程。
3 \9 f9 Y# y3 m82. 短路:三相电路中相与相和相与地之间不通过负荷而直接连接,从而导致电路中的电流剧增,这种现象叫短路。
9 Z8 O: E3 H5 s7 b9 q83. 热对流:流体和固体壁面之间的热量交换称为热对流。 7 N0 m8 N2 E& N
84. 热辐射:物体以电磁波的方式向外界传播热量的过程称为热辐射。 " ]. r9 t2 [ ]8 o( h$ }. B. e) E
85. 线电压:三相电路中,不管哪一种接线方式都有三根相线引出,把三根相线之间的电压称为线电压。
( I) e6 m, T4 l5 K( k& `( g1. 选择填空 # D+ J9 _! Z$ c! c* ^ T0 _
1. 万用表使用完毕后,应将选择开关拨放在______。 ' e4 |0 a; z# z+ D: L
A.电阻档上;B.交流高压档;C.直流电阻档。答案:(A)
) H3 ^; c) J( P7 z( g0 n6 E6 `2. 三相交流电A、B、C涂刷相色依次规定是______。
; I8 Z5 R# S3 {5 E; z" vA.黄、绿、红;B.绿、红、黄;C.绿、黄、红。答案:(A)' }7 {) q* z( ?" g
3. 任一台给煤机跳闸时,应联动______。 2 S! X* d8 ~& j8 J. a2 [7 e
A.关对应总风门;B.开对应冷风门;C.关对应的总风门。: K7 ~! M5 d$ C4 B( p
答案:(C)5 z4 h& Z, x7 m# k: j
4. 在变压器有载调压装置中,它的触头回路内都有一个过渡电阻,其作用是______。
$ s( M* B1 O4 G6 O$ NA.限制负载电流;B.限制激磁电流;C.限制调压环流。答案:(C)
7 x# d2 r4 b$ j# F! q5. 为消除超高压断路器各断口的电压分布不均,改善灭弧性能,一般在各断路器各断上加装______。
* ^& F5 ~: B3 c" CA.并联均压电容;B.均压电阻;C.均压环。答案:(A)
/ L/ V7 K* m6 T" c3 h6. 断路器在送电前,运行人员对断路器进行拉合闸和重合闸试验一次,以检查断路器______。
7 j% u5 j2 {5 L7 Y NA.动作时间是否符合表标准;B.三相动作是否同期;
9 M1 p. A5 I) \0 B% J0 {C.合跳闸回路是否完好。答案:(C)
! D b' e& R. h; k7. 发电机中性点经消弧线圈或单相电压互感器接地,通常属于中性点不接地系统,因为它们的中性点对地______。
* R+ S" X3 p! ?A.电阻;B.感抗;C.容抗。答案:(B)
' k6 B: f, @1 o1 G/ K& [8. 发电机在运行中出力的大小,受本身的______限制。 $ k" J& o m! L, {5 h
A.允许电流;B.入口温度;C.允许温度。答案:(C)3 r0 ?( U2 ^$ m0 I7 i
9. 在中性点不接地的电力系统中,当发生一点接地后其三相间线电压______。
% `' M; Q4 ^4 x( K; ^& O7 Y* RA.均升高;B.均不变;C.一个不变两个升高。答案:(B)( C% R; K# u: B" x
10. 凝汽器内蒸汽的凝结过程可以看做是______。
/ n& ~9 W2 S/ ~2 KA.等容过程;B.等压过程;C.等温过程。答案:(B)( o1 L) ^9 N/ \5 X; [+ w; i9 U
11. 汽轮发电机正常运行中,发电机内H2纯度应______。
0 U- ~' ^/ G$ V9 h5 Y+ yA.大于96%;B.小于96%;C.等于96%。(B): ]$ z" R0 i* }/ a
12. 汽轮机启动时,汽缸的变形量与汽缸内外壁温差______。 1 O' R; X& W2 n* Z- I! t0 ]# p
A.成正比;B.成反比;C.无关。答案:(A)
. h* r4 L. `/ y- Y13. 汽轮机中压缸转子一般采用______。 B3 |1 ~$ e$ X) | O; S4 m! b! \
A.套装转子;B.焊接转子;C.整锻转子。答案:(A)
! r5 W8 ?) R+ l( k' j c14. 真空缓慢下降,一般对机组的安全______。
9 E" R M7 A- n6 X: r( d+ P5 |A.威胁很大;B.没有影响;C.威胁不太大。答案:(C)
$ m. C) Q; T2 x5 J/ X) J( g- B y6 R15. 汽轮机通流部分结了盐垢时,轴向推力______。 8 o& K) A: V2 s' h+ M! {. I8 u
A.增大;B.减小;C.基本不变。答案:(A)
; H3 Y; T& t/ D$ L' [0 c16. 造成火力发电厂效率低的主要原因是______。
/ {0 ?( N' F4 Y$ U$ J2 m# jA.锅炉的效率低;B.汽机排汽热损失;C.发电机效率低。答案:(B): [3 ]4 J' \8 r, b. Z# x
17. 我厂启动锅炉的燃烧方式为______。
5 X* u: }5 f" O# l5 e9 VA.微正压;B.负压;C.自然通风。答案:(A)- x, ]2 W8 i$ n- d+ Y% }! | ]
18. 我厂磨煤机设计出口温度______。 8 t- h6 o: e) b+ n2 g; t5 z2 I
A.80℃;B.65℃;C.75℃。答案:(B)% v# M% Q- n# L! T% o
19. 当炉膛出口烟温______时,应停用烟温探针。
9 h/ N) A" ^* z$ WA.>538℃;B.>600℃;C.>549℃。答案:(A)' w; Y+ Q* R2 r1 h d: H8 Q
20. 空预器冷端平均温度______时,暖风器投运。
1 v, h1 F% T& J3 h2 bA.≤60℃;B.≤68℃;C.≤75℃。答案:(B)7 l, E; h( e$ T
21. 启动炉燃烧器型式______。 , H. j. p; g, e
A.旋流式机械雾化中心回油;B.空气雾化;C.蒸汽雾化。答案:(A)5 i* K! ^7 ?; ~2 j) q" o8 a
22. 送风机型式______。 ( ^0 H8 ?( @. @0 [' B; l8 J) U
A.离心式;B.动叶可调轴流式;C.轴流式。答案:(B)% N. {7 @$ G5 X1 g9 f' \9 @
23. 启动锅炉上水时间夏季不少于______小时,冬季上水时间不少于______小时。
; d' z8 f" |8 A: oA.2、4;B.2、3;C.1、2。答案:(C)$ E+ {7 E2 b# L& }1 {
24. 在快冷过程中,当任意两点汽包壁温差______时,应停止强制冷却。
4 S5 o2 S; @' d. |5 p) L" mA.≥45℃;B.≥40℃;C.≥50℃。答案:(B)0 P$ I* i% C# L+ K5 J
25. 当过热器出口汽压降至______。汽包壁温______进行锅炉放水。
2 ]+ j$ k. {- e0 o; OA.0.1Mpa、<121℃;B.0.2Mpa、<101℃;C.0.1Mpa、<131℃。 a: ?9 ^. X% n- ^# @: Q1 p& q
答案:(A)5 h+ [% Q q/ E' p4 Z! T4 m8 s
26. 凝汽器内蒸汽的凝结过程可以看作______。
1 M3 K: n5 }5 XA.等容过程;B.等压过程;C.等熔过程。答案:(B)
* x/ d, x) x; X5 g27. 下列放热系数那一种最大______。
1 S5 E% x$ E# k0 gA.凝结放热;B.对流放热;C.固体传热。答案:(A)# `$ r2 G% v; i
28. 容易发生汽蚀的泵______。
8 A6 M( P# s, R eA.凝结水泵、凝升泵、给水泵;B.疏水泵、轴冷泵、凝结水泵;C.凝结水泵、疏水泵、给水泵。答案:(C): Y0 B+ u% a/ U; x
29. 机组停止后,因故停止盘车一段时间,重新投入时应______。
1 G0 w2 _! n+ R+ f/ hA.先盘90;B.先盘180;C.先盘180直轴。答案:(C)0 {4 Z7 X: b. ^* F
30. 采用中间再热机组能使汽轮机______。 1 ]& x$ e" W7 y7 V- i
A.热效率提高,排气湿度增加;B.热效率提高,冲动汽机容易;C.热效率提高,排气湿度降低。答案:(C)
7 n K" H4 h2 l31. 汽机轴封系统的作用______。
f/ X0 L9 W% C/ Q8 N9 RA.防止缸内蒸汽向外泄露;B.防止空气漏入凝汽器;C.防止高压蒸汽漏出。答案:(C)
0 q9 c$ U; M1 C' W. F32. 氢冷发电机,当运行中密封油温升高,则密封油压______。
g- r/ U$ R6 F8 M( p( {: J/ [( BA.升高;B.不变;C.降低。答案:(C)
Q7 c9 s+ v0 w/ j$ N0 |33. 对称三相电源星形连接,线电流等于______。
" c% J; g1 V; i4 }: v) ?A.相电流;B.相电流的1.732倍;C.额定容量除以额定电压。
* { \# }1 q6 }9 M/ h9 V4 Q答案:(A)
; u: t+ H' m( I! E: m/ j34. 对称三相电源三角形连接时,线电流等于______。 5 m9 {4 i% O6 W* b8 T$ o
A.相电流;B.相电流的1.732倍;C.相电流的1.414倍。答案:(B)
# ?0 S$ E5 H. Q* `8 j. F6 Z35. 纯电容元件在电路中______。
2 Y# B8 k6 x4 `% }A.消耗电能;B.不消耗电能;C.贮存电能。答案:(B)
' R) D/ O5 ~* x/ ^36. 励磁电流I和线圈匝数X的乘积______。 " K4 W* ], }5 S" n
A.磁动势;B.电动势;C.感应电势。答案:(C)- ~- l+ _: h+ Z! y6 F0 c f
37. ______常用于大型浮顶油罐和大型变压器的灭火 ' N l( \" q8 S; Q# K
A.泡沫灭火器;B.1211灭火器;C.干粉灭火器。答案:(B). e4 E0 c$ _0 E0 z
38. 汽机主油箱的作用是______。
! Z: v/ n& b1 x) i/ M* \" jA.储存油分离杂质;B.贮存油和分离水分;C.储存油分离水分、杂质、沉淀物。答案:(C)+ i9 Z! {2 `4 t, E4 s, ~
39. 电流互感器二次线圈禁止______。 . C- i" B2 B3 N
A.开路运行;B.短路运行;C.负载是容性的。答案:(A)
$ w. ?% h7 }! T4 I: L5 T2 N6 [$ r) z40. 汽机在启动过程中,汽缸的变形与汽缸内外壁温差______。 * q6 O5 K* q! w8 q6 ~* {
A.成正比;B.成反比;C.无关。答案:(A)3 l+ o4 Z' I0 h; q( }, c8 X u
41. 高厂变低压侧电源进线接地刀闸,受相应发电机转速和相应发变组出口开关的闭锁,即只有当发电机转速小于______rpm,且发变组出口开关在分闸位置时,接地刀闸闭锁回路才释放。? 1 }+ X0 |$ E# o, b5 {; r* L
A.60;B.80;C.90;D.70。答案:(C)" Y2 ]2 i$ s7 \" B0 K
42. 电海线切机装置保护定值是:电海线电流大于______,切一台机,延时10分钟。
) z% V; t( a+ k& _! QA.1160A;B.1060A;C.1200A;D.960A。答案:(B)
# `! W B' j$ J43. 除氧水箱水位高于______,保护停凝结水泵。 5 J+ O0 V" U2 Q e3 g0 }$ i
A.3000mm;B.3100mm;C.32000mm;D.2900mm。答案:(B)) S( D* q. u7 w* S; E
44. 凝汽器水位高于______,开凝汽器高水位调阀。 ( z. q) j& e& n2 [
A.580mm;B.560mm;C.630mm;D.535mm。答案:(B)
: k0 d4 m5 I, v/ ~. T45. 低压缸排气温度高于______,保护开低压缸喷水阀。 ) h8 {& A9 j4 f' T Y
A.75℃;B.80℃;C.90℃;D.110℃。答案:(C)
) D y0 T9 Q9 |46. 润滑油母管压力低于______,汽轮机自动保护跳闸。 U# l" I0 f9 w) x# v8 E+ J
A.0.23MPa;B.0.25MPa;C.0.18MPa;D.0.58MPa。答案:(A)0 Y( n" B) C2 _
47. 主励磁机空气冷却器后空气温度高于______,汽轮机自动保护跳闸。 ' \6 E& y9 ]9 e. R
A.75℃;B.80℃;C.90℃;D.110℃。答案:(B); F+ f9 x/ `8 x6 f& ^/ R
48. 当炉膛出口烟温低于______,方可停止火检冷却风机。 & T5 O/ y: t2 @4 e, R c. u6 J
A.75℃;B.80℃;C.90℃;D.110℃。答案:(B)6 Y! c6 \8 p/ `
49. 正常小机停运后,当汽缸温度降至______以下时,方可停止小机盘车。
* R7 D2 Y* g5 D' O' n kA.100℃;B.120℃;C.150℃;D.110℃。答案:(C)
4 a# E) a% v" j3 o5 @ F3 P& i6 a50. A8高加水位高于______,A7、A8高加解列。
B6 ]% m1 d8 ~0 ], t$ b% ^/ Y0 p! eA.600mm;B.650mm;C.700mm;D.800mm。答案:(A)
3 M) ?+ }: Q D$ ^+ N; r51. 泡沫灭火器扑救______火灾效果最好。
+ I. N4 d7 ^6 @ V d8 R2 D2 w9 _A.油类;B.化学药品;C.可燃气体。答案:(A)0 e( |" x) `1 h, H+ v7 M* b
52. 发电厂排出的烟气会造成大气污染,主要污染物是生______。 1 ^* R% F% P) ~2 e0 ^9 Y c
A.粉尘;B.C02;C.S02。答案:(C)7 S) V1 |1 Q- c" S
53. 发电机中的氢压在温度变化时,其变化过程为______。 $ \, D* l/ B" {* I0 p7 Q
A.温度变化压力不变;B.温度越高压力越大;C.温度越高压力越小。& y" F4 ]/ f+ [7 M; C7 I+ T
答案:(B)8 V4 i0 {1 O% h D" g* F
54. 电气回路中设置保险的目的是______。 & J' x7 |0 y1 P* D! b
A.作为电气设备的隔离点;B.超电流时,保护电气设备;C.电压超值时,保护电气设备。答案:(B)* U- q: f7 {4 _/ S6 R
55. 汽轮发电机负荷不变,循环水流量不变,当循环水温度降低时,排汽温度______。
* _7 o+ E& ^ c, k/ L' WA.升高;B.不变;C.降低。答案:(C)
9 X" M2 G2 `9 r5 j3 c56. 某电厂有两台l 6.5兆帕、535℃的汽轮发电机组,该电厂属于______。
; g/ D0 U9 U, P: Y7 O7 u- {. w$ ]A.超高压电厂;B.亚临界电厂;C.L临界电厂。答案:(B). c8 V( _3 M" f. e9 [7 z2 `1 K5 k# l
57. 串联电路中,每个电阻上流过的电流______。 ! O ~3 Q4 }' h: `' h) _
A.前面的大、后面的小;B.前面的小、后面的大;C.相等。# s# _1 Y* A, m) Q
答案:(C)
/ U4 s6 M; U4 m58. 并联电路中,每个电阻两端的电压______。 ( ?1 e6 i# ^* k8 q% J8 F, K
A.电阻小的电压大;B.电阻大的电压大;C.不论何电阻均相等。: D4 o. `9 I4 P) G' }1 U+ u
答案:(C)$ x, N2 A# f. y% }" @
59. 下列各金属______导电性能最好。 0 i; p1 i3 D( d
A.铝;B.银;C.铜c7。答案:(B); ~: y- p7 w" p" a
60. 热工仪表精确度为______的测量值最精确。
! x! x9 x R9 \A.0.25;B.0.5;C.1.0。答案:(A)' K$ I( D2 j0 s/ o h5 ]
61. 锅炉汽包内水与汽的温度关系是______。
; t$ N; G0 j! q2 MA.汽体温度高于水温;B.汽体温度与水温相等;C.不相等。
: K2 w( b) X5 u- U) K答案:(B)$ R: \/ `2 ?' I' k3 R4 |
62. 汽机冷油器正常运行中,必须保持水侧压力______油侧压力。 " Q2 U& o! r) p, N, E
A.大于;B.等于;C.小于。答案:(C)
6 l0 u' T/ U& w& k* B' P) }63. 下列三种放热系数______为最大?
$ X0 c7 f. B! G- R2 mA.凝结放热;B.对流放热;C.固体传热。答案:(A)
5 C6 |6 d2 W3 Q# h; y6 N2 w% T64. 汽机的窜轴保护应在______投入。 1 t( P7 t* |+ r0 Q; ~" A: q/ [
A.盘车前;B.冲转前;C.定速后。答案:(B)9 T$ `4 B- v1 t+ Q( L: Q- E
65. 凝结器铜管结垢可造成______。 ; g Z, J: J! C) B- n* g& J
A.传热减弱,管壁温度升高;B.传热减弱,管壁温度降低;C.传热增强,管壁温度升高。答案:(A)! t$ \! r1 D, V
66. 汽机的凝结器真空应维持在______才最有利。
- N7 |' R- o1 I1 Q$ i7 NA.87干帕;B.越高越好;C.经济真空。答案:(C)2 I; M" \# O8 @( r2 V) @$ z8 E
67. 表面式换热器中,冷流体和热流体按相反方向平行流动则称为______。
2 W2 f' L* j; j! e2 w7 hA.混合式;B.逆流式;C.顺流式。答案:(B)8 W/ P/ ~. U O. W
68. 内冷水管道采用不锈钢的目的是______。
% s( ^8 u. h d6 e9 p! IA.不导磁;B.不导电;C.抗腐蚀。答案:(C)+ f3 A2 c. r) e6 I! Y% ~) i5 `
69. 凝结器内蒸汽的凝结过程可以看做是______。 . w9 _0 f* u4 _; Q4 a
A.等容过程;B.等压过程;C.等熔过程。答案:(B)
4 t# Q L m* }% b+ g5 i/ o; i70. 变压器低压线圈与高压线圈的导线直径______。 ' n W8 \- V# }5 W, r
A.低压线圈较高压线圈导线直径粗;B.低压线圈较高压线圈导线直径细;C.两者相等。答案:(A)
9 [5 @* T, {2 N8 d; D71. 实际物体的辐射力与同温度下绝对黑体的辐射力______。 " q; M" k" f# \6 Q: p; ]3 H( T' |
A.前者大于后者;B.前者小于后者;C.两者相等。答案:(B)
. L! \2 b# J) u( t72. 造成火力发电厂效率低的主要原因是______。 + X& r/ V3 {3 [; J$ j8 c
A.锅炉的效率低;B.汽机排汽热损失;C.发电机效率低。答案:(B)
, @8 P1 V6 `' s; h: X73. 蒸汽在汽轮机内膨胀做功可以看作是______。
' o# \1 m; S5 Z b# ?: `& RA.等容过程;B.等压过程;C.绝热过程。答案:(C)7 F% t# Z+ ^7 q) e
74. 标准煤的发热量为______干焦
7 X9 N4 q% a8 P& h0 aA.20834;B.25120.8;C.29300。答案:(C)3 {3 p1 u f$ c: l! S
75. 火力发电厂排出的烟气会造成大气污染,其主要污染物是______。 * ^; v! ~% ^2 J' O1 ~3 m* y
A.二氧化碳;B.氢氧化物;C.粉尘。答案:(C)
4 @4 w# i$ @7 n+ S d4 F" G76. 泡沫灭火器扑救______火灾效果最好。
4 b1 S4 Q+ Y( w/ UA.油类;B.化学药品;C.可燃气体。答案:(A)
6 G" [" D" J1 ^3 H77. 发电厂排出的烟气会造成大气污染,主要污染物是______。
* d/ E( u1 m( zA.粉尘;B.C02;C.S02。答案:(C)
( _4 R) k# {" w4 |: y8 e! n2 s- a6 a78. 电气回路中设置保险的目的是______。 $ n* w9 _1 R+ F% K
A.作为电气设备的隔离点;B.超电流时,保护电气设备;C.电压超值时,保护电气设备。
1 H/ [5 u D. ]$ L答案:(B)" ?; I) W/ }$ ?7 |- x( n
79. 串联电路中,每个电阻上流过的电流______。 ) I M7 s/ s( Z0 J
A.前面的大、后面的小;B.前面的小、后面的大;C.相等。) x$ H7 w+ i3 I( U0 S; `, x5 @
答案:(C)! ]% ?8 t3 ], U
80. 并联电路中,每个电阻两端的电压______。
$ ?; K+ ?, n* GA.电阻小的电压大;B.电阻大的电压大;C.不论何电阻均相等。( d8 ^2 s/ a0 d4 a, M5 ?
答案:(C)" V) S1 c2 r% e) g
81. 锅炉汽包内水与汽的温度关系是______。
4 X, _' A+ L5 k" a% AA.汽体温度高于水温;B.汽体温度与水温相等;C.不相等。; K$ S. u- U* I
答案:(B)" ~) }# i- j( a( Q! M
82. 下列三种放热系数______为最大?
7 u! p3 l3 k; ^9 e9 c$ v/ _( dA.凝结放热;B.对流放热;C.固体传热。答案:(A)5 i+ O0 W, K s( z
83. 汽机的凝结器真空应维持在______才最有利。
8 a* ?0 r* w- @7 v9 U* O) b7 DA.87千帕;B.越高越好;C.经济真空。答案:(C)
# |2 s" P9 T) s3 W( k84. 表面式换热器中,冷流体和热流体按相反方向平行流动则称为______。 & w. m. K3 P$ y4 Z7 ]& [
A.混合式;B.逆流式;C.顺流式。答:(B)
& _: k& ]' U( m- V! d85. 变压器低压线圈与高压线圈的导线直径______。 , D1 y* B* g% z* e4 k
A.低压线圈较高压线圈导线直径粗;B.低压线圈较高压线圈导线直径细;C.两者相等。
" V8 g' P) O' B0 D+ k答案:(A)
2 y9 K# q7 [ I$ D* D86. 造成火力发电厂效率低的主要原因是______。 , ^' e" B: _" H
A.锅炉的效率低;B.汽机排汽热损失;C.发电机效率低。答:(B). G7 Q8 U' S. J+ q G# A! s
87. 蒸汽在汽轮机内膨胀做功可以看作是______。 }( ^6 S, q1 T/ p" d
A.等容过程;B.等压过程;C.绝热过程。答案:(C)5 o1 p' w/ S/ U) x7 X5 e3 A8 Q1 I
88. 电海线切机装置保护定值是:电海线电流大______,切一台机,延时10分钟。 5 ` c& P( K" c7 Y
A.1160A;B.1060A;C.1200A。答案:(B)
1 S: g- A& ~( z89. 冷炉上水中,要求上水时间夏季不少于______。
( ^6 D7 V/ O+ o+ `* CA.2小时;B.4小时;C.6小时。答案:(A)5 }4 C. m8 M& K+ Y; [% b+ x
90. 运行中的电流互感器二次侧______。
! H7 a1 @. F" i7 y* P! NA.绝对不能开路;B.决不能短路;C.轻负荷时可以开路。答案:(A)
( w3 B' Y0 V6 @* W# M( U3 m3 [91. 电力系统中,发生______短路的机会最多。
$ a5 f" u% E0 U( H6 R, M6 rA.三相;B.两相;C.单相接地。答案:(C)
! F( S# u( ~$ X- ?# A5 }2 F92. 发电机过电流保护,一般均采用复合低电压启动,其目的是提高过流保护的______。 , X# ]) Z2 `$ _/ \
A.可靠性;B.灵敏性;C.快速性。答案:(B)
5 h/ o/ m5 `7 U- H* c8 Z93. 大容量发电机采用离相封闭母线,其目的是防止发生______。 & J. v! G1 N- ^+ \. U1 q. F
A.单相接地;B.相间短路;C.人身触电。答案:(B)! D- J! p) z. k+ @! ?% d
94. 零序电流,只有发生______才会出现。 0 Z4 n1 Y! W% G" o' ^
A.相间故障;B.振荡时;C.接地故障和非全相运行时。答案:(C)
9 h# F* C9 G7 J95. 六氟化硫介质,具有优越的______性能。
0 \" c! s) T+ X% Y% x/ A8 ]0 rA.绝缘;B.灭弧;C.绝缘和灭弧。答案:(C)
- D' l3 V# A( l96. 发电机在运行中失去励磁后,其运行状态______运行。
2 w9 R6 A# h c5 U7 h/ l6 v( dA.维持同步;B.由同步进入异步;C.时而异步时而同步。答案:(B)# r/ G' S: ^* G$ e" A
97. 汽机轴封系统的作用是______。
( T# L* i4 e. D3 bA.防止缸内蒸汽向外泄漏;B.防止空气漏入凝汽器内;C.防止高压蒸汽漏出,防止真空区空气的漏入。+ D$ @1 `' J; Z3 {" S
答案:(C)/ Q5 V; ^( _& O- i+ ?9 T3 [3 T. w. |
98. 一般电动机的启动电流为额定电流______倍。
& e: y. g1 O& [9 q8 rA.2—3倍;B.4—7倍;C.5—10倍。答案:(B)
( N3 n+ F9 T3 ^- y; E$ R/ \2 r99. 汽轮机正常运行中,发电机内氢气纯度应______。
( C. |' N* ?) J P& V. bA.大于96%;B.小于96%;C.等于96%。答案:(A)7 Y0 v6 H5 D9 E* k) f# }
100. 凝汽式汽轮机正常运行时,当主蒸汽流量增加时,它的轴向推力______。 7 C x- _4 i$ ~, F' G* h
A.增加;B.不变;C.减少。答案:(A)5 H6 h( G0 ]. h! E0 q7 e. A
3. 判断题 8 U+ S* b& \- R/ Y' ]
1. 电晕是高压带电体表面向周围空气游离放电现象。( ) ' T& i2 D; T6 n4 L3 t" U% f8 M
答案:(√)7 G$ w. l9 v! c. i' G" W) n
2. 过流保护是根据电路故障时电流增大的原理构成的。( )
: v7 A, J2 W, n2 v' O) \/ O1 O答案:(√)9 u; s4 Q: [0 V4 J7 A' K) g7 m$ e
3. 高压隔离开关上带的接地刀闸,主要是为了保证人身安全用的。( )
* l- c$ o# ] f$ @答案:(√)1 y5 }4 i9 p* L1 ~8 L4 S" y8 i
4. 避雷针按其原理,实际上不起避雷作用,而起引雷作用。( ) ; Y4 Q8 @* F& x" I. F, H9 d7 i
答案:(√); l2 A$ o; D" r: S* K
5. 中间继电器的主要作用是用以增加接点的数量和容量。( ) 9 B) I8 _9 j6 v/ B9 L0 N
答案:(√)- f, Q' N. F. k" P4 M3 G) ]
6. 紧急救护法中,首先学会触电解救法和人工呼吸法。( ) A/ L. t" @: Z, f* ~8 C
答案:(√)" R# L! G+ K+ H/ L) g, w8 F+ T
7. 火力发电厂的主要生产系统包括汽水系统、燃料系统和电气系统。( )
# A0 W; C( o# Q8 R+ E! i答案:(√)3 Y. j8 t E& W& x! G% \* H
8. 电力系统发生短路故障汽轮机在冷态、温态、热态启动时,汽缸金属温度分别在不同的温度水平上。( ) ) Q' J+ U1 ^/ P" ^! \" u
答案:(√)
) R8 T% f" I, e! q- z$ G9. 鼠笼式电动机启动在冷态下启动的次数,在正常情况下是两次,每次间隔时间不得小于5分钟。( )
# t/ k! W2 v/ _! q* z* M& H答案:(√)
. Y3 X: w5 u0 _& p- f# I10. 发电厂厂用电是指发电厂辅助设备、附属车间的用电。( )
3 V& w& ]9 _! _( z; G+ @答案:(√)/ V' l# E y' O# Y1 _; ~( J! ]
11. 发电厂的额定功率是指发电机输出有用功的能力,单位为千瓦或兆瓦。( ) ! V" {+ w `5 b/ G, n; R
答案:(√)
; [; F! J' R/ m* I& O' ]1 j12. 凝汽器中含有氧等气体是造成凝结水过冷却的一个原因。( ) 0 U8 T- U# A: v* |# a/ R
答案:(√)
; U& A8 Y9 H' R* j13. 汽轮机热态启动的关键是恰当选择冲转的蒸汽参数。( ) " h8 Z' f. L$ Q6 z6 R
答案:(√). j5 m! F2 A) ]# p& x& y; Q
14. 集控220V直流系统A、B段母线分段运行,联络刀闸在合闸位置。( ) 6 r9 M5 z! f" }& c) P0 `% j0 R( p% _
答案:(×)$ G! v, t) ?2 s: @" y' U
应为:集控220V直流系统A、B段母线分段运行,联络刀闸在分闸位置。
9 F8 O7 ~$ C3 m* ?0 L15. 变压器发生内部故障时的主保护是差动保护。( )
# U) W/ b4 O# Q答案:(×)$ u) j8 n# a0 ^8 \
应为:变压器发生内部故障时的主保护是瓦斯保护。
. V) c" D& z" b9 _) `/ E- h( f0 N16. 断路器是利用交流电流自然过零时熄灭电弧的。( ) # h1 r- @6 ^1 I9 T- z7 g
答案:(√)1 C4 m' S0 @+ x8 l
17. 接地保护又称为零序保护。( )
9 \1 w3 p0 Z h答案:(√); N$ x. q1 U( }/ j3 B+ H0 T* \
18. 火力发电厂的主要生产系统包括汽水系统、燃料系统、和电气系统。( )
& {5 d3 y7 ^% F4 x% _答案:(√)
+ a) d/ l$ S+ I. [; |19. 按水的流动方式,锅炉可分为自然循环锅炉和强制循环锅炉两种型式。( ) # L; E2 v5 y+ F! @: p( |
答案:(×)
1 h- {' l( G0 \, l- L, A3 [# b应为:按水的流动方式,锅炉可分为自然循环锅炉.强制循环锅炉和直流锅炉三种型式。
% _1 r2 ]4 ^. J; b7 Z20. 中间再热式机组因与锅炉采用单元制,所以当汽机甩负荷时必须停机。答案:(√)
0 \0 D) u- @4 A+ ^- g21. 煤粉的品质主要是指:煤份细度、挥发分和水分。( )
/ c/ u+ v- N$ ]- X# v1 f答案:(×)& ^0 L# ?: i8 N% R
应为:煤粉的品质主要是指煤份细度.均匀性和水分。
" c# i; {$ }: i. P' B' m& R: W22. 220KV母线送电前,应先投入母线PT;母线停电后再退出母线PT。( ) : H! i0 X1 E$ E9 v# R5 K
答案:(√)
2 C {6 V; y* i6 C0 ?2 {2 h23. 可磨系数越大煤越易磨。( )
$ i0 S2 ?) {, k1 X& B/ U答案:(√)
0 Z5 U9 }! T$ |) j5 |) n) z24. 离心泵启动后空载时间不能过长。( ) 2 T3 Y: Y3 }6 j( ^" z: L. |
答案:(√). B" i( {% G! o/ l3 Z" r k
25. 停炉后待空预器出口烟温<121℃时,停止空预器运行。( )
$ [$ {) J( o4 V2 f: v6 k答案:(√)
7 D- G) \" a5 K" e26. 空压机的减荷伐是用来调整向外供气压力的。( ) : S- G7 J, W% T @
答案:(√)
7 k) n* G5 N& M. D" m, Z: c/ \, }27. 电除尘的电极使用的高压交流电。( ) 8 L' Z! M/ f2 k X
答案:(×)
1 P7 ?: c F* @9 \6 L' ^应为:电除尘的电极使用的高压直流电。
`! h5 W) ]2 i1 d28. 润滑油的油温越低越好。( ) / |; k# t. |3 [$ K* V$ c# s" ]
答案:(×)
+ ^; |" \* H. n4 J7 X& q应为:润滑油的油温过低,使其粘度增大,流动阻力增加,降低润滑作用。
/ {6 K: h, O5 }5 m! k29. 锅炉排污扩容器是回收锅炉排污水热量和扩容后蒸汽再利用的设备。( ) * D& ?- d8 X- |/ K$ r% H3 {
答案:(√)+ H4 {) _/ H5 e- i
30. 6KV电动机定子线圈绝缘电阻值不小于6M。( )
. a! i% v: n2 Y9 G4 Z1 p答案:(√)2 \: L. ]1 o2 Q& a9 M$ I
31. 电厂中经常发生汽蚀现象的泵有疏水泵、给水泵、轴冷泵。( )
3 x/ b6 X/ L. K# A8 s答案:(×)$ h2 N& d' A: z3 ]
应为:电厂中经常发生汽蚀现象的泵有疏水泵、给水泵、凝结水泵。$ w, m- z/ {% v. E; A% n, h
32. 离心泵启动后,出口门未打开的现象为电流小、出口压力高、流量为零。( ) # ~& t7 t: E8 `
答案:(√)% \% t0 D2 q2 N* _8 Y9 Q
33. 加热器应按汽侧压力由低到高的顺序投入。( )
/ C5 r3 w* E- U' e" C) s答案:(√)3 t8 |# x6 }, S6 b4 P
34. 滑压运行的除氧器在任何工况下均能保持良好的除氧效果。( ) ! c. F L7 z1 J( U9 \
答案:(×)* ^$ e; x/ @5 H6 w2 e& u
应为:滑压运行的除氧器在工况变化时除氧效果降低。
4 B4 I# B5 S1 X" {5 j6 S( @35. 氢冷发电机组,氢气温度降低对发电机冷却效果好,所以要求氢气温度越低越好。( )
7 f* k. J# n& L5 k6 _. T3 I; d答案:(×)
& p2 U+ m/ D% }, R5 [应为:氢气温度降低对发电机的冷却效果好,但是氢温过低易使线圈结露,绝缘降低。8 w( g% i$ J+ n2 q
36. 加热器停运时必须先停汽侧,后停水侧。( ) 3 r5 v6 E9 g3 s* g! a
答案:(×)
6 O7 {+ e4 B5 U4 [" {- v/ ~) c37. 双侧风机运行时,一台送风机故障跳闸或停运,联跳对应吸风机。答案:(√)
9 I' _( }2 K9 H1 u" e: T0 J! c38. 凝汽器的真空度越高,说明机组的经济性越好。( ) 7 s3 J. z- ]* w" \! Y2 n& l7 T
答案:(×)" N; \6 `4 J$ @/ D& H6 [5 C6 l) V
应为:凝汽器的真空高于经济真空时,机组的经济性降低。 \% n- y* y, K, o1 J
39. 暖管的目的是减少温差引起的热应力和管道水击。( ) @. Y! I/ ]. h3 ~/ R) N2 n' A7 T
答案:(√)& h* \6 X1 a. P/ G- Y7 b4 b
40. 凝结水泵水封环的作用是阻止泵内的水漏出。( )
" R0 F' \; T) K" Q: [答案:(×), i, t4 w. ?5 x9 L: k& g
应为:凝结水泵水封环的作用是防止空气漏入泵内。/ r, E n# \3 K2 B1 i& a, @
41. 凝结水泵安装在热井下面0.5~0.8米处的目的是防止凝结水泵进口汽化。( ) + e$ t# Y6 b2 A1 x0 ]
答案:(√)# |) f& b6 F, i$ a9 v8 Z. B
42. 润滑油的油温并非越低越好。( ) , F0 ~5 r3 Q" W/ ?, D
答案:(√)& t2 C( i, r. Z( p5 J; i
43. 混合式加热器的端差为零。( ) : r- x {. P! X* k
答案:(√)/ y2 i( N, _& d; u O. l* `
44. 液体在整个沸腾阶段只吸热,温度不上升。( )
+ |( M$ I+ H) J- z) s/ \$ a答案:(√)
+ D% S1 Y! h" r$ d3 ^45. 加热器投运前水侧应注水,对应的抽汽管道应暖管。( )
' F1 z! j5 R; d5 p" K! [答案:(√)
2 D- L. D0 l3 v# d46. 加热器必须先投水侧,后投汽侧。( ) 9 F2 y3 @% v8 G9 Q" P" T
答案:(√)- E7 F9 P X6 V% r3 N
47. 造成火力发电厂效率低的主要原因是汽机的排汽热损失。( )
, H6 t% p3 t* \5 y; ?1 h2 e! ~答案:(√)
$ t) G& B7 t+ b8 x6 T48. 管道的内径越大,弯头越少,则流体在管道内的沿程阻力越小。( ) 4 a1 W! W$ r! W6 }: F
答案:(√)3 J/ E' {0 R9 |
49. 同一母线上,可同时启动两台6KV设备。( )
' \5 c, d5 O2 o p6 c1 \9 l3 L# Q答案:(×)
8 X+ I( s0 u Q2 b! `. M) ^7 t应为:同一母线上,不可同时启动两台6KV设备。
, @+ q0 j, o- D2 j50. 辅机跳闸后可立即启动。( )
4 G* b+ C+ L* e$ R( z# y答案:(×)
1 ?# x: z$ u6 Q0 e: i! ^应为:辅机跳闸后不可立即启动。 q. y0 b. O" Y+ ]. @4 J# F3 G1 G7 k
51. 暖风器疏水应排至除氧器可达到回收充分利用。( ) ; x1 S; x5 `6 E" B' b3 U" h1 d
答案:(×)4 H A" Q" |) B5 B( N" {
应为:暖风器疏水水质合格应排至除氧器可达到回收充分利用。# ~# Q% c" n. v/ s
52. 给煤机跳闸磨煤机一定跳闸。( )
0 |/ O& T' y" G& M! V) u答案:(×)
; ^2 f! m* @; R7 Y. Z应为:给煤机跳闸磨煤机不一定跳闸。
9 {" f8 F$ D4 p. Y, a+ Q& P" X53. 机组热态启动应先抽真空后投轴封。( )
! |. r5 L/ A& f) `答案:(×)" R6 g& R2 ?, W' h1 X; K7 O( D0 _
应为:机组热态启动应先投轴封后抽真空。7 O- q% r8 Y3 E- n' Y
54. 锅炉低负荷投油时空预器可不吹灰。( )
8 ?5 e- A# G' `# `答案:(×)
1 e& S4 m1 D/ O2 j' a' m应为:锅炉低负荷投油时应投空预器吹灰。' Q$ l, m1 @" v2 n& P% L# c. T. X
55. 磨煤机运行时容量风挡板可任意关小或开大。( ) 7 [ q, V# {9 C! S0 I c% E8 D
答案:(×)1 Q: {6 P1 h o5 U& O M
应为:磨煤机运行时容量风挡板不能任意关小或开大。 C; b+ |$ X; F" {) ^4 |( q
56. 由于暖机转速越高蒸汽对金属的放热系数越大,故暖机转速越高越好。( )
+ T4 d* X) N- t# a答案:(×)# i+ K0 B. Z( L7 ]" o; c/ U+ W) e
应为:由于暖机转速越高蒸汽对金属的放热系数越大,暖机转速越高不一定越好。 H* h) F5 ~$ ?5 T; C
57. 机组跳闸后可以任意向凝汽器排汽水。( )
/ Z: |' _/ t8 J0 f) p答案:(×)' i8 I% T# h) t+ E
应为:机组跳闸后不可以任意向凝汽器排汽水。
* {2 U2 A7 n4 S* o58. 运行人员测试绝缘不合格的设备,也可以投入运行。( )
8 M0 j( M* A7 L2 w5 ?答案:(×)
1 g! x8 ]! |1 S8 g应为:运行人员测试绝缘不合格的设备,不能投入运行。
3 n; {! Q6 @4 w59. 锅炉上水前,给水没必要进行加热。( ) & ]* @: T2 ~- U7 q/ p) [5 k
答案:(×)
4 P2 g6 r- p" H, {正确答案:锅炉上水前,给水应进行加热。3 _- w& R1 H/ v' `) {* l( Q
60. 锅炉点火后,应立即投入电除尘。( ) 4 L4 C- J2 D- N* C6 y
答案:(×)
' m! W2 I2 C9 }应为:锅炉点火后,不应立即投入电除尘。
' }* j! `3 Q. r6 a4 h61. 冷油器出口油压低是由于冷油器出口油温低造成的。( ) 5 O9 v# q) S6 K: v$ s
答案:(×)& n! J$ C5 K. e$ \) a- W
应为:冷油器出口油压低不一定是由于冷油器出口油温低造成的。- N$ Y- z$ B" K# M2 h9 c0 N7 z
62. 凝汽器的水位计高低与机组运行的经济性关系不大。( )
9 S6 f' V6 k# _3 \答案:(×)5 y4 e8 ?# Q- ]
应为:凝汽器的水位计高低与机组运行的经济性关系很大。% s& I. X! _1 r
63. 氢冷发电机的出力与氢气压力无关系。( ) ' e+ q+ I8 V5 y' j6 W. W% S& R
答案:(×)
0 g! B9 f: I* J9 l( |, W9 ^" P应为:氢冷发电机的出力与氢气压力有关系。* p) o6 O: o, {! q0 @
64. 停机停炉后,应立即停止空预器运行。( )
" }/ T: ]* s0 g( ^/ Z! q! ]答案:(×)# }- p; Y. c5 V% G, C
应为:停机停炉后,不应立即停止空预器运行。' L5 [ b* h% {" Y p/ u# `1 W
65. 引起加热器温升小的唯一原因是加热器的主汽门没有全开。( )
* } t. q: Z) U! Q7 N8 r, C5 `9 B答案:(×)# w: f% }5 A9 g. }9 l; {% P
应为:引起加热器温升小的是由于加热器的主汽门没有全开不是唯一原因。
# W3 p1 d# N! l. H4 l+ ?$ |+ T66. 汽轮机润滑油系统一旦发生泻油,就会引起火灾事故。( )
5 y& Z& R; L% V3 t7 S' {+ @答案:(×)
4 y; n! l { s' x& n% N应为:汽轮机润滑油系统一旦发生泻油,可能会引起火灾事故。+ u& h/ N. O. |; e
67. 燃油设备操作对所用工具没有要求、维护时 可以使用铁制工具。( )
4 y8 a: s5 T4 u$ a1 i" `- |# p% k7 }答案:(×)' X" `! }3 h4 i% ^8 r
应为:燃油设备操作、维护时应使用铜制工具。
8 g; ?3 C3 b9 u6 P- r68. 磨煤机堵塞时,入口负压增大,压差减小。( )
, _3 f! ^" a- k* z答案:(×)$ W$ E8 F( ?" i- W/ f5 F
应为:磨煤机堵塞时,入口负压减小,压差增大。5 s5 A* O+ @# F( U6 L
69. 高压加热器随机启动时,疏水可以始终导向除氧器。( ) ~9 i" j' J: e# S
答案:(×)
U8 x+ z- G( _% i% w% _# O. g3 W应为:高压加热器随机启动时,疏水不可以始终导向除氧器。3 Z5 L% @0 v* w& _& C0 p
70. 逆止门不严的水泵,不得投入运行,但可做备用。( ) % }2 }' i, N3 j9 [) I
答案:(×)
# @6 e' M/ }, u( i. m应为:逆止门不严的水泵,不得投入运行,不可做备用。
7 y7 P5 M2 N; G71. 冷油器运行中要保证润滑油压大于冷却水压。( ) ( n# A, P/ u: }! I8 Z9 `
答案:(√)
8 c# Q( ~0 `3 y7 _$ x72. 给水泵发生倒转时,只会影响给水系统的出力,而对泵本身没有什么危害。( )
) L8 K5 \5 K3 E! V3 u9 V答案:(×): I2 }& A( W# V6 N9 A7 ]5 [+ H2 h7 b
应为:给水泵发生倒转时,不但会影响给水系统的出力,而且也会泵本身有危害。
& B0 N/ Q& ?7 [0 p* E; b: w73. 高压加热器投用时要进行加热器的暖体工作,而低压加热器没有必要进行加热器的暖体工作。( )
- l( y" }0 V% ]5 \9 M* i答案:(×): j; q1 m8 R+ ?% {
应为:高压加热器投用时要进行加热器的暖体工作,低压加热器也应进行加热器的暖体工作。
" v! N3 F% c7 S+ K74. 运行中引起高、低压加热器保护动作的唯一原因是加热器泄漏。( )
8 @/ {1 X: d! _+ Z! z' b7 Z5 i! t答案:(×)
4 I8 U6 \# w3 W0 z" c. ^应为:运行中引起高、低压加热器保护动作的原因有很多。- n, s5 n* }: x: U, G
75. 为了达到更好的加热器暖体目的,在加热器投用时先开启进汽门,暖体结束再通水。( ) , H% n# K9 Q l7 A9 s, E2 e
答案:(×)
2 D2 K) R+ s7 R: q; ?/ [应为:为了达到更好的加热器暖体目的,在加热器投用时应先通水。
, A2 H* h6 b& c$ w" E4 y76. 低压加热器可随机启动。( )
( N9 a8 @/ w) S: V. o# I. @; b答案:(√)
( W" O6 u. z/ Q d3 @77. 高加全切对机组负荷影响很大。( )
# `% I- n9 A) |0 g6 m& u/ [/ ^答案:(×)
( a; Y" C6 a$ l! u9 e8 {" o应为:高加全切对机组负荷影响不大。8 ]3 c" R' b4 ]6 _& e$ b
78. 锅炉灭火后无须对锅炉进行吹扫。( )
2 x0 `. F' V0 R5 v2 c9 e! U; ]& E答案:(×)
" M& J. ]! L5 e; @& w# h: |0 [应为:锅炉灭火后必须对锅炉进行吹扫。4 ` X, c" R" h5 L# Y h: c* A
79. 当汽缸温度降至<150℃以下,方可停止小机盘车。答案:(√)
7 l& m" H6 V/ z& T0 K80. 汽机正常停机后,转子静止,应立即投入盘车连续运行。答案:(√)
' Q+ m" x0 n2 j% s0 K81. 有中性点接地刀闸的变压器,投停前应合上中性点接地刀闸。答案:(√)
; h# u8 J) O$ K" P0 F82. 暖管的目的是减少温差引起的热应力和管道水击。答案:(√)
) d4 | i" C) X2 i83. 电动机可以在额定电压值的95~110%的范围内运行,其额定出力不变。答案:(√)
1 y8 E* i, |+ Y. G2 l: f# R84. 6KV电动机定子线圈绝缘电阻值不小于6M。( )
, N) m$ i) x- x! _$ P1 u答案:(√)9 Y5 K+ }% S# y/ |6 v* t2 S
85. 400V以下的电动机定子线圈绝缘电阻值不小于0.5M。( )
: g( w: Z. V& ?! [7 e4 W8 g; {4 |: i+ m答案:(√)
( ?/ o7 j- e |86. 中间再热式机组因与锅炉采用单元制,所以当汽机甩负荷时必须停机。( )
+ o" [- K/ |( C+ p5 x. X- } {" M Y答案:(√)5 x+ X; N1 N2 i( v# }, D
87. 6KV电动机的启动应逐台进行,尽量避免在同一母线上同时启动两台以上的电动机。( )
. ]- V1 l( Y- L( p; P4 F答案:(√)
# O! {) N$ ^3 c( L4 F4 g' Y# W y% [88. 直流系统发出“绝缘降低”信号时,应及时查明原因予以消除,直流接地运行不得超过2小时。( ) 8 I1 Y4 A6 z e+ Z7 m/ T% c
答案:(√); k, P, P X5 O9 S
89. 并列运行的变压器,在倒换中性点接地刀闸时,应先合上要投入的中性点接地刀闸,然后再拉开要停用的中性点接地刀闸。( ) 7 D" t0 b; j: E* M2 S
答案:(√)/ Q8 s" D+ s- p5 Q/ x9 V1 \6 H1 K) t
90. 220KV线路停电操作时,应先拉开线路开关,再拉开线路侧刀闸,最后拉开母线侧刀闸;送电时应先合上母线侧刀闸,再合上线路侧刀闸,最后合线路开关。( ) ( c+ M8 U9 i, Y* K, K; e
答案:(√)# o' j0 `1 Z: {: B* c
91. 220KV母线送电前,应先投入母线PT;母线停电后再退出母线PT。( )
" g7 Z, t3 _+ q9 O, m! _% k) R3 u答案:(√)7 k6 R3 }: Y3 p, B, | ?
92. 220KV系统开关所属-1、-2、-3及旁路开关-4刀闸受本开关的闭锁。( ) 6 U3 H8 X' n- W% }# R& E
答案:(√)4 c( g7 A; ^1 G0 r- y. Q! X1 u
93. 6KV母线接地刀闸,受相应母线工作电源进线开关、备用电源进线开关及母线PT的闭锁。( ) ' ] k. Y! \. a w: A0 B5 S! }7 }
答案:(√)
8 a5 |3 P5 [/ R# ]: I$ D94. 6KV负荷开关所属接地刀闸,受本开关机械闭锁,只有当本开关在隔离位置时,接地刀闸才能操作。( ) : g+ t9 O, P+ x7 |. u' U
答案:(√)3 l" M2 I( l8 w0 T3 d
95. 事故按钮只有在转机发生故障非停止不可时,方可使用。( )
, j& p1 A( Z0 W) H答案:(√)
* g: G0 d5 U, \ k9 N2 Y) u96. 汽机变工况时,级的焓降如果增加则级的反动度减小。( ) - E+ ^0 l+ t, R% |# B m
答案:(√)
0 J4 ]+ H2 ~& Y/ w$ Q( L3 t97. 汽机冷态启动时,冲转到定速一般相对差胀出现正值。( )
: ^. W2 [0 M- W. g. {4 ~7 ?* G答案:(√)1 R" ]) @5 O5 L+ m! P9 a0 V
98. 中间再热式机组可以实现停机不停炉。( )
! m7 O9 X9 y" V7 E" G+ f答案:(√)9 z* v6 Q, a) P2 C# V! J' E
99. 汽机启动中的温升率要保持在规定范围内,过小将使能耗增加。( ) # e3 k& |1 ]0 Z8 T, m- g
答案:(√)4 J2 O1 s- @% J( K2 v7 {9 b9 B, @3 S
100. 汽机调节级处的蒸汽温度与负荷有关。( ) ' n; g, u0 B4 f9 U! J: c' P5 l
答案:(√)
4 [% q! k$ |5 h' B3 K101. 汽轮机空负荷试验是为了检查调速系统空载特性及危机保安器装置的可靠性。( ) 2 S; `/ j1 E9 Z6 R3 k3 x
答案:(√) x/ ]: }" x- T8 b' d
3. 简答题 * x5 u% ?8 n9 {. e
1. 刀闸操作范围。 + c n* |# L, ^: Y6 P+ O3 { U- N
答:(1)在系统无接地故障时,拉合变压器中性点接地刀闸。?" i# y" t9 ~) t9 ]' M
(2)在无雷电时拉合避雷器。?* D6 S, `) w. y6 c- r/ c0 y
(3)在系统无接地故障时,拉合变压器中性点接地刀闸。?
; m! V! G, H% g6 J# ? O(4)与开关并联的旁路刀闸,当开关合好时可拉合开关的旁路电流。
: t8 Q9 `5 U% _0 X(5)拉合空载电流不大于5A的空载变压器和电容电流不超过5A的空载线路。% {! Z# d5 u9 I1 @6 F
(6)严禁用刀闸切断高压设备的接地电流、短路电流及负荷电流。
) Y4 N& _/ e4 O4 V% v5 ~2. 6KV母线电源联络开关装有以下保护。
4 Q( V; @9 I9 m4 e4 y5 d答:(1)过流保护;(2)接地过流保护;(3)电流速断保护;(4)低电压保护。
' ]4 N* R& N/ k7 G* g5 t3. 柴油发电机保护。 ' P& s( h* Z# [$ [: l
答:(1)过流保护;(2)差动保护;(3)过负荷保护。
8 ^# r* g* \2 A' {+ N0 ^. f5 R4. 除尘变压器装有如下保护。
, e" A$ `; Y4 j) k, ~9 u( Z# N" X答:(1)热过负荷保护;
1 ^) g; b' Q' ]0 Y(2)过流保护;
" z% j5 X1 x; v7 m! F(3)电流速断保护;7 i( B# J7 H" L( ?8 d1 j1 t, f+ W
(4)接地保护;$ q+ R4 _; W8 @$ Z
(5)低电压保护;6 r# D/ }& n+ s- g3 y! k
(6)变压器压力保护。
- u$ J$ T6 X/ G+ X1 w5. 发变组保护的有关闭锁。
; W0 @- ~7 A* {2 g; f# m答:(1)主汽门不关闭,闭锁t1时限的逆功率保护?; Z# u3 Y) h$ p4 y4 e" A+ U
(2)发电机出口PT二次断线,即电压平衡继电器动作,闭锁发电机失步保护Ⅰ段及发电机阻抗保护、发电机突加电压保护。?
1 k2 B8 u0 h+ F$ K* Z1 ~2 x(3)主变中性点接地刀闸在合时,闭锁主变中性点3U0(t0)接地过电压保护及I0(t0)接地过流保护。?+ r7 ]( ? Z& {* N& d( E/ L4 v4 ]6 c/ `, `
(4)发变组主开关跳闸,闭锁主变中性点接地保护I0Ⅰ(t0)/I0Ⅱ(t3)保护出口。?) w: y5 ^% H# C; d
6. 在什么情况下不得进行高频通道的检查。
, O6 u: f" T$ D8 z9 ~6 x答:(1)高频通道发生故障或出现异常时。 q# |& ~' e. j) c) n$ V
(2)有人在高频通道上工作时。" r, P' E5 ?- |3 s8 h$ l
(3)操作空载母线的刀闸时。
. x$ u, b* o7 g, I3 ?* L1 x7. 线路自动重合闸装置运行规定? & Z# A+ q& D. a% U* R/ B$ ^* x
答:(1)线路自动重合闸装置投运的方式及投停,应根据中调下达的方式和命令执行,重合闸投入运行时,两套重合闸均应投入。?% o, D- g5 ?/ u, \- N+ l
(2)两套微机保护屏中的重合闸方式开关必须同方式运行。
* H3 T Y7 p& }# Y8. 切机装置保护定值。 . N/ O) R3 | Q: I/ ^3 t
答:(1)电海线电流950A,报警时间0秒;1060A,切一台机,延时10分钟;1100A,切一台机,延时3分钟。
# v2 b5 C9 ~5 g, g( G' B; e(2)电港I、II线电流之和:1050A,报警时间0秒;1160A,切一台机,延时10分钟;1100A,切一台机,延时3分钟。
2 q2 o d0 F5 ]- F# a0 r9 \9. 电动机启动时的注意事项。 / @2 J: S! @' L! h! i1 l
答:(1)鼠笼式电动机在冷热状态下允许起动的次数,应按制造厂的规定执行,如无制造厂规定时,可根据被带动机械的特性和启动条件验算确定,在正常情况下,允许在冷态情况下启动2次,每次间隔时间不小于5分钟;在热态下启动1次,只有在事故处理以及启动时间不超过2~3秒的电动机,可多启动一次(“冷态”是指:电动机本身温度60℃及以下;“热态”是指:电动机本身温度60℃以上)。
& p, t, f" P0 ^5 Q( @% V; c(2)在进行动平衡试验时,启动间隔时间为:?' k+ T4 [% j3 C" J+ S0 N& J* o" Q
①200KW以下的电动机,不应小于0.5小时。?4 }; x7 c! G; L; f F
②200~500KW的电动机,不应小于1小时。?
& h/ c7 v* v4 V4 \6 }$ k8 k0 z③500KW以上的电动机,不应小于2小时。?
\3 a4 B, g/ W* P2 x, H% X(3)启动电动机时应严密监视启动电流的变化(有电流表监视的电动机),若启动电流返回时间超过电动机的启动时间仍不返回,应立即断开电源,未查明原因前不准再次启动。
! x1 X7 ] J1 R. d4 c- Q$ r7 K(4)6KV电动机的启动应逐台进行,正常情况下应尽量避免在同一母线上同时启动两台以上的电动机。?
$ r+ l; T5 ^9 f/ d10. 电机绝缘电阻的规定。 ( k: d# D7 {1 w! B& I( y; P# x
答:(1)6KV电动机的绝缘电阻应用1000-2500V摇表测量,400V以下的电动机绝缘电阻应用500-1000V摇表测量,直流电动机和380V绕线式电动机转子应用500V摇表测量。3 Z, u7 L3 o9 v* m+ r& W) U) B
(2)电动机检修后或在防潮加热器未投的情况下,停用超过一周,在启动前必须测量绝缘电阻;若停用时间未超过一周,且防潮加热器投入时,可不测绝缘,但环境恶劣地方的电动机停运超过8小时,启动前要测量绝缘电阻。?
9 s8 @ a" c, ^) H) k(3)电动机绝缘电阻值的规定. r/ r) O p: ]6 L- l- Z2 }6 \: Z
①6KV电动机定子线圈绝缘电阻值不小于6M;
+ P, }: |- M' ~- _8 R3 M" j4 e②400V以下的电动机定子线圈绝缘电阻值不小于0.5M;
+ ?2 {* t5 X( f, A, ? l% k5 |③6KV高压电动机绝缘电阻如低于前次测量值(相同6)环境温度条件)的1/3-1/5时,7)应查明原因,并测量吸收比R60″/R15″,其值不小于1.3。
, g ]. N% j2 @& n# Q(4)当确认电动机绝缘电阻不合格时,应通知检修处理。& r8 ~/ j2 L2 V1 G: H+ I3 C/ e, l
11. 机房零米百叶窗的操作。
2 O$ e( g; F- x. ~* j答:(1)在百叶窗上将操作钮移至“A”侧,百叶窗则会自动关闭;
9 ]8 q: X! n' m7 G2 G3 F, x4 g(2)在百叶窗上将操作钮移至“B”侧,百叶窗则会自动开启。
5 P5 Z. q! d. J12. 加热器的投运原则。
9 s8 q/ [( w: ?/ X答:(1)加热器必须先投水侧,后投汽侧;?; e F1 ]1 j3 t% [ l/ [5 b, F
(2)加热器应按汽侧压力由低到高的顺序投入;?
- v" s& n2 _, A. ], `/ s(3)加热器投运前水侧应注水,对应的抽汽管道应暖管;?
1 x0 m+ N* R* k/ E2 m/ [(4)加热器投入前应确认水位自动控制及高水位保护正常可靠,水位计良好;
$ h& t$ [* ]- t6 H9 ?) ^6 r(5)原则上,加热器应随机启、停,机组启动前应投入各加热器的子回路;A1、A2、A3低压加热器投运前,水位计应注水完毕;?
4 F2 F2 X9 |) H% g(6)加热器投运时,控制加热器出口温升≯3℃/mix/ c P7 Q6 ~5 k! w4 Z4 d
13. 轴封系统子组停运的条件。
4 S' r- I/ N8 I$ X答:(1)汽机#1高压主汽门关;
. o* C: y+ R+ e0 ]# l; t. r, d) j(2)汽机#2高压主汽门关;- D2 ]9 {" F$ R& R" z& s& {
(3)汽机#1中压主汽门关;
6 ^* Y% [* U' ~0 r' ?* b/ ]; s(4)汽机#2中压主汽门关;" {6 k5 q- w& x. i: I6 m' s7 s
(5)汽机低旁隔离门关至0。
9 I( H9 G# P! P6 N9 A14. 辅汽系统运行参数。 3 d6 K/ R" t& {2 l
答:(1)压力:0.8-1.2MPa。?
3 D8 `) f4 V0 l(2)温度:280-300℃。?3 i3 g: f l8 M! E) s4 l
15. 凝结水泵的切换。?
. _# E" ~- Z2 Q. r# g0 L: ~答:(1)确认运行凝泵运行正常,电机电流正常,凝水母管压力正常;) u$ o2 @$ y2 L0 T5 k+ L& p8 K; W
(2)检查备凝泵处于良好备用,在凝泵切换子回路上选择以备用凝泵为主;启动备用凝泵,检查备用凝泵运行正常,电机电流正常;
% P+ w% K, `7 f. ]0 z(3)原运行凝泵自停并处于“备 用”状态;检查凝水母管压力正常,系统运行正常。?3 H; F% v0 x& P5 p9 H! M% \& K
16. 凝结水泵投运条件。 + G! L2 q) c9 y$ b8 \
答:(1)凝泵电机轴承温度<100℃;
7 |( v, _% s3 o9 s: D7 i( G6 q(2)凝泵电机线圈温度<110℃;: _4 \) ^" j3 c( Y& G
(3)凝泵上推力轴承温度<93℃;
! x% G/ K5 w( H: u& c* g/ D(4)凝泵下推力轴承温度<95℃;, g' X4 @* H6 c$ |3 g
(5)凝泵润滑油温度<70℃;$ i v7 }. c. U
(6)凝汽器水位>115mm;- q5 K! _; e7 Q) j
(7)凝泵出口(精处理前)压力>0.2MPa;
8 {9 }8 K9 E( @. y" ]/ V! i(8)凝泵出口电动门开;
7 Q$ ~% z6 y/ g8 `(9)除氧器上水主、副调阀都在关或凝泵出口压力>1MPa延时5s;& v2 k8 A7 h6 f g" x G9 Q
(10)凝水精处理进出口门都在开且旁路阀不在开,或凝水精处理旁路阀在开;6 c2 w3 ~3 ^5 G6 ]) @( P2 i
(11)轴加进出口门都在开或轴加旁路阀在开。" n& H8 b7 m$ P0 t! P+ f6 d6 v
17. 循环水系统的投运前的检查。
, D6 r# ^- a, \: O) {) ~答:(1)按循环水系统检查卡对系统进行全面检查完毕,各设备的联锁试验正常;?
( U9 A& H# q* h5 A z2 z7 c(2)确认闭式水系统已投入运行;% f j8 w9 R s% s8 Z
(3)检查确认循环水泵出口蝶阀液压油站油位、油温正常,油质良好,控制系统设备正常投入,送上蝶阀油站电源;?
" `4 T# m+ I; x; i' s% p! w, E(4)检查循环水泵电机轴承冷却水泵运行正常,冷却水压力正常;
3 d5 u5 k* M0 x: b8 E8 i(5)检查确认循泵电机轴承油位正常,油质良好;?% O1 ]8 Y. F' }' p
(6)联系送上系统内各设备电源;?
3 h2 P, k7 r" j0 q6 J0 ](7)投入循环水系统有关联锁;?+ h5 K& }3 W" l
(8)启动循泵出口蝶阀油泵,检查油位、控制油压正常;?
9 F4 n7 Y* a: L- \7 l(9)启动循泵前启动水室真空系统。?
' ~" }! D) Z7 `3 s- V/ m. U18. 火焰调整的原则怎样?? * L- v) K! w: e% z# ^
答:(1)风、油配比适中。?
8 h( E2 R# p3 z# _$ a1 N- A+ V(2)油枪雾化良好,燃烧距离合格。?: p* x! S4 Y# \" l( \2 V; m
(3)火焰不偏斜,无飞边现象。
5 t7 @! J2 z; ~(4)运行中火炬不得拉的太长,火焰呈光亮淡黄色。4 r& ?6 h p" E$ h! y. O y- r. ]# i
19. 负荷调整顺序应怎样?
2 [7 b+ k4 C% v( ]答:(1)增加负荷,应先增风量,后增加油量。
' N0 h' h) z! p8 V) s6 O(2)减负荷前应先减油后减风量,喷油量用调节回油调节阀开度来调节。
) f% J9 v# R6 X" i' C4 L. u20. 紧急停炉的条件。
& Y9 n/ m9 }5 Z @9 G0 q- f- P答:(1)送风机事故跳闸时;?8 E9 t0 z: E% u* f& u
(2)锅炉灭火时(两只火检均检测不到火焰);?
( u1 M% I; z d s; j(3)汽包水位低于-75mm时;?: t% u' ^/ l$ [+ B0 E# h |4 z
(4)电磁阀开后20s火检未检测到火焰。?# ]( A2 R! C; X/ L* p
(5)炉膛压力高至+3500Pa。?
) \2 R2 E) O5 E5 S1 @( ~4 I- c M(6)炉膛压力低至+100Pa
2 `( w. m% b! T+ n D- K* z* g21. 给煤机启动条件。
. \3 w* @0 F( |, t3 P. ~- P T答:(1)相应磨煤机运行;
+ O+ v. @6 \8 A" p3 @(2)给煤机转速指令在最小;
; I+ i5 D4 u! g6 G8 Q2 u1 M(3)磨煤机启动条件全部满足;
8 W* b$ q8 B+ z& W(4)磨煤机SGC不进行停运程序。
3 e) g7 y& P! q0 O# q1 d22. 磨煤机堵塞现象。 ! Y0 B+ `+ X- D, J. L9 f
答:(1)磨进、出口压差增大,出口温度下降,阻塞严重时,磨进出口差压变小;?
) z6 a! v: X2 J" D; L, u(2)一次风量指示值降低;. D8 D H4 z8 Y: H* v4 A1 k- B H
(3)石子煤增多或无石子煤排出;
3 W+ { _$ k4 Q# Z(4)磨煤机电流增大。
# q$ |, Y6 @# n+ b8 z9 x- K23. 暖风器投停规定。 0 C4 l" B M3 K; O: N
答:(1)空预器冷端平均温度≤68℃时,暖风器投运。0 e4 D8 J& F) Z' o9 l
(2)送风机或一次风机单侧运行时,该侧暖风器停运。
n0 ]2 x4 j! n% w(3)锅炉在正常运行中,当空预器冷端平均温度>68℃时,适当降低设定值或停运暖风器。9 J5 }8 f' W' u( T
24. 如何进行锅炉的干法保养。
0 N! o- h9 e3 @答:(1)锅炉汽包压力降至0.1Mpa时,将炉水全部放净,开启所有孔门,清除水垢和污物,然后将盛有干燥剂的无盖或其它容器放在汽包中,将所有孔门、疏放水门、空气门等关闭严密,防止空气进入。?
( w `: k0 w4 H/ o! r+ C5 D(2)干燥剂采用TH-901停用锅炉保护剂时,由锅炉检修负责进行放置。
0 ? S7 x! {2 p- b+ j(3)采用无水氯化钙或生石灰做干燥剂时,用量按每立方米(锅炉容积为14m2)加1-2公斤无水氯化钙或生石灰计算,每隔1-2个月应打开汽包人孔检查一次,发现干燥剂吸潮失效应预以更换。?
( s* e( d8 u p6 J! C8 r2 |/ M25. 发电机并列方式。? ) i! p5 X4 }4 E- K
答:(1)AVR自动方式升压,自动准同期并列。?
$ x, b5 p& L4 E& o+ Z3 r& q(2)AVR自动方式升压,手动准同期并列。?
( H! C# b1 R& H8 Y. U) d. r(3)AVR手动方式升压,自动准同期并列。9 N# N0 L. S. |
(4)AVR手动方式升压,手动准同期并列。
9 }$ @- S" G. S6 T( c& X26. 我厂再热器布置在锅炉何处?主要是哪种换热方式?
9 Z, g3 ^5 |( T3 l! Y( r答:布置在尾部烟道竖井里,主要是对流换热。
+ D7 j$ T7 X1 ~1 v0 ]+ W2 e2 T# H2 E6 l27. 水压试验的范围有那些? 8 b; e! g L: J* N! ~
答:(1)省煤器、水冷壁及过热器系统;9 r6 ?/ U2 e3 z, D
(2)再热器系统;
. g" x) D. s' h x(3)锅炉本体部分的管道附件。
( L+ P& J# x" o( j28. 锅炉上水的速度要求有那些? : S7 c z3 A7 a: f Z
答:锅炉上水速度应缓慢、均匀,一般冬季上水不少于4小时,其它季节不少于2小时.& g$ v: @# }0 t& I+ g. z1 C
29. 汽泵前置泵的作用? 5 X* a5 ]! _2 t- e. F9 h m+ }8 `
答:提高给水泵入口压力,防止给水泵内给水气化汽泵叶片汽蚀。3 V5 T4 s1 h9 M( a9 G9 x, r' z
30. 锅炉上水的温度要求有那些? ) I9 U6 e6 e7 T( M1 U8 p8 i
答:锅炉上水的温度不得低于21℃且上水温度与汽包壁温差≯50℃。
2 [. a# |' U& H. |31. 何时应进行锅炉锅炉冲洗? 1 I" p- v- J% x1 \) W- h+ T3 Q
答:(1)锅炉大小修后,应进行锅炉锅炉冲洗。
0 K3 N" H; W! `: G* k t- `(2)其它情况,根据化学监督提供的水质情况决定是否进行锅炉冲洗。9 a0 T% q2 C9 `0 W
32. 锅炉水冲洗采用什么方法?
+ W% j3 X. `" l' A/ x答:冲洗采用上、放水的方法。?# |$ I9 ?4 q4 K1 Y6 g' w
33. 锅炉启动前必须做哪两项工作?
- ^; Z j9 |$ l9 c! g4 {8 m答:(1)锅炉点火前必须进行油燃烧器母管泄漏试验。2 I" J' d' @. C3 ~$ k' S
(2)锅炉点火前必须进行5分钟炉膛吹扫。
( e+ ]! |) q# y* y" I$ E34. 机组启动有那些方式? 3 r! Q7 `% `( B
答:(1)冷态启动在“3、SLOW”
2 t" U; }4 K3 F& _4 G(2)温态启动在“2、XORMAL”& d' X% x# Z: R7 _ ]; v) L
(3)极热态启动在“1、FAST”! @" x- e' b' H- `/ v t5 a+ w
35. 我厂主厂房内哪些400V电机设有电加热器? . q' r$ T9 r- k* d$ h9 F6 S& N1 j
答:(1)仪用空压机,
: v0 E# q. N" z& s, U(2)顶轴油泵,- [ ~( S; e9 C( m
(3)低加疏水泵,9 o5 L) G: O1 ?, r; W& H1 R
(4)汽侧真空泵。* Q7 ^9 t U4 u
36. 回热加热器的作用?
, q* N" A6 A5 Z* p答:(1)提高给水温度,提高机组效率。
& O, r6 C) J% o(2)减少排气损失。
; D' _$ Y7 N0 p2 y4 C) S37. 我厂220KV出线有几条,分别是什么? . B5 c# v/ M6 E5 c( G) K- A* m
答:四条,电海线、电九线、电港1线、电港2线。2 z7 L+ l6 `4 A A9 W0 t- A
38. 发电机与系统并列条件有那些? ' m4 ~3 s1 F% g& X, U4 h3 F
答:(1)发电机电压与系统电压相等。) T6 c) Q. X+ E& I" |
(2)发电机频率与系统频率相等。
$ W* q5 ^1 a- C6 D# F(3)发电机电压相位与系统相位相同。
1 c- q4 @8 E/ s(4)发电机电压相序与系统相序一致。?
C5 Q% L0 B c39. 发电机正常运行对氢气压力是如何规定的? - \$ n1 A( v( K0 n! Z; k
答:发电机额定运行氢压为0.35MPa,低于0.32MPa时压力低报警;高于0.4MPa时压力高报警,当H2压力降至0.04MPa时应立即停机。
, L, y5 o+ L# m& q40. 汽温调节方式? 2 p7 @ R2 m! O4 V! _3 J
答:(1)主汽温采用喷水调节;
' R+ F* g6 O: `% v u; V(2)再热气温正常运行采用烟气挡板调节;0 j& S: x* G l4 _
(3)事故情况下采用事故喷水。
p3 i/ t C( v0 L! _$ S- A41. 停炉冷却方式。 7 n5 Z) i f3 ?5 i
答:(1)正常冷却。
" c- g" _! T. E" [! t- N, ^- i(2)强制冷却。+ J8 V4 w6 L0 n Y! ^
42. 尾部烟道二次燃烧的原因??
6 a/ r. i5 @ Z1 N X答:(1)燃烧不良使尾部积碳。
! y$ {* Q- O' X* I1 a# `* v# x3 r(2)燃油时间太长,使尾部受热面、空预器波形板上积油垢。
! |0 q; L+ ~' t# t. S" h(3)煤、油混燃。???* O$ E8 s4 h ^; u
(4)吹灰不及时。* g, u4 m7 @, N2 q6 h2 m
43. 锅炉结焦的原因?? # v0 x& I# ?* N1 m. s3 y
答:(1)燃煤灰熔点低。?( A& [6 c0 @, Q ]
(2)燃烧优化不合理。?
7 X$ E& l/ N& R(3)吹灰器工作不正常或吹灰不及时。# a e# g! ^3 M' S
44. 真空下降的现象有那些? $ M) n& n( o# a8 @+ ^0 ~( P' \
答:(1)所有真空表计显示值下降。?
5 s$ A' [( N( o# b6 U, ~: ], J(2)所有排汽温度显示值升高。?& H* c! r5 r- j0 q8 g
(3)凝结水温度上升。?
4 o6 J0 ~7 w( p- U9 `+ O5 j3 z) y7 Z+ ?(4)负荷无变化时,蒸汽流量增加,各级抽汽压力升高。?- e. u" I* q8 h: d: S
(5)“真空低”报警信号发出,备用真空泵自启,达跳闸值时报警盘“低真空跳闸”声光报警发出汽机跳闸。
- | n( L/ S1 O+ ^: C4 w) \45. 我厂空预器的形式?
# H( r3 n( w/ \; q5 K( {) G答:容壳式三分仓式。2 ^! p0 B+ K: V$ N$ b6 L
46. 我厂磨煤机充惰采用何种介质?有什么作用?
! n, K6 j! G$ p答:蒸汽,防止磨内自燃或爆炸。
# V" d3 I: k# Y9 s; Z0 x0 s8 W47. 主厂房低压厂变、公用变、低备变装有哪些保护?
. w3 Q3 V) z& Y) Q z: R, w9 X9 x" H5 ^答:(1)热过负荷保护$ R- t$ b. [1 `. w2 F- ?4 e% f2 H
(2)过流保护8 P3 v/ T/ t- Q' e: t
(3)电流速断保护
7 a4 T4 r$ V7 i) E(4)接地保护+ y. j2 b d9 z' W3 O |" B0 S
(5)低电压保护/ X0 L9 c" ^# T m
(6)变压器绕组温度保护?
2 u" c" d* o' U48. 变压器中性点接地运行方式有何规定?? - Z B6 G) @8 S- a; f
答:(1)中性点经接地刀闸接地的变压器,充电或解列前,中性点接地刀闸必须提前投入,并投入接地保护,变压器投入运行后,再根据保护方式改变中性点接地方式。?
: s) B% d1 ]0 p ]) U+ p+ R(2)并列运行的变压器,在倒换中性点接地刀闸时,应先合上要投入的中性点接地刀闸,然后再拉开要停用的中性点接地刀闸。! w/ ^ L' [+ v# h$ B7 f9 A* P% C
49. 满足下列条件之一时,请示值长停炉。
5 t* k! H, k- O3 N! }答:(1)锅炉给水、蒸汽品质严重恶化,经处理无法恢复正常时。?' [" t- d: _" @1 O( X, p# L2 X$ B A! A
(2)锅炉承压部件泄漏,无法维持汽包正常水位时。?
/ k1 F* v9 a0 ~" Z8 @(3)锅炉结焦严重,经多方处理难以维持正常运行时。?$ H: p7 d+ u- b0 y2 ]7 K6 n
(4)烟道积灰严重,经采取措施仍无法维持炉膛正常负压时。?: A q% }( J$ m9 t- b
(5)任一受热面壁温达到允许最大壁温时。?
6 ?7 q) r5 w& M3 _3 L(6)电除尘跳闸,短时间内无法恢复时。$ R: f' x+ l5 @) a" s3 E( G/ v
(7)炉侧主、再热汽温升至565℃延时15分钟或主、再热汽温升至570℃时。, ?* ] D- S% _* I+ n9 N* ^# ^
50. 柴油发电机就地空负荷启动试验如何操作?
' Y7 R1 b9 ~5 s6 o答:(1)按下“START TEST”键,机组立即启动,不带负荷运行。
* H3 ~7 I( W1 O, D* U) W7 O(2)检查机组无负荷转速、润滑油压,发电机电压、频率正常。' T0 a F$ m5 r. O
(3)再次按“START TEST”键,机组立即停运。
# S3 \; P" z! {& Q! a51. 何时应紧急停转辅机?
$ W c1 o8 W( `) c答:(1)电动机或辅机剧烈振动并超限;?7 ]8 d8 [6 Y c% G; S/ k2 [) T
(2)轴承温度异常升高并超限;?
& b" K) W8 q/ s+ O$ |5 W(3)电动机有焦味或冒烟;?
& g" d: O# M8 e7 a9 G% [(4)发生其它危及人身或设备安全的事故时;$ m; l1 \/ ?8 L* t. {
(5)该辅机跳闸保护拒动作时;?5 y4 `- @* Y6 _0 l6 x0 I6 a
(6)轴承明显断油或润滑油系统着火时。 a' H6 L3 @: \
52. 给水控制三冲量指什么?
3 s' W' v' \ Z9 K0 u答:(1)给水流量信号。
3 \7 w! ? g# z(2)主蒸汽流量信号。
R8 ?0 D) w6 C# H2 Y2 Y) _(3)汽包水位信号。
3 j# n: b8 ?' e) K- W! t% l: k; D! J53. 刀闸不能正常拉合应检查哪些项目?
- m& y. D1 N4 u# Y2 V3 W8 X- m答:(1)检查所属开关状态是否正常。
5 i! }2 M+ y. g/ G. n(2)检查刀闸动力电源是否送上。" S5 z( ^; a! x0 X: g
(3)检查热耦动作后是否未复归。& q/ Z S) ?* i) g* o, L* ~
(4)检查机械机构是否卡涩。
9 g4 e* p/ x0 n/ L(5)检查刀闸所属接地刀闸位置是否正确。
7 t' N: R- Q+ D8 {0 S54. 4bar辅汽母管的用户有哪些?
8 g% O$ Y P& S: f/ Z! l! r答:(1)热网;& r0 E6 Y. G4 ?1 ^
(2)输煤暖汽;
$ G+ |' z. O( k& m+ \- E# |7 ^(3)翻车机区加热;8 s* A3 J% r; Y* ~; S; z; L6 F3 U* v
(4)食堂及澡堂。?) [! S6 e; O' n9 `( q4 O6 j
55. 锅炉什么情况下吹灰应立即停止? / x% Z' g. n6 ^3 G7 [! {7 o$ I7 d
答:(1)锅炉负荷<50%BMCR。?
: f8 w6 c5 c x) y2 K- _8 j9 ^& C(2)机组甩负荷或RB动作。?) @9 v- }) R) Q; H
(3)启、停磨煤机或燃烧工况不稳定时。?2 }: K' S$ L( {
(4)吹灰汽压控制阀故障时。?
" I* |5 i5 N7 r2 f; F% |; r8 J56. 在下列情况下不得进行高频通道的检查。?
1 V( y4 z: x0 |+ M答:(1)高频通道发生故障或出现异常时。?
( A2 _5 _8 ]$ O# _3 }) x(2)有人在高频通道上工作时。?
- }# F9 k9 w8 `1 i5 n# W(3)操作空载母线的刀闸时。?8 w. E7 ^" w2 r i
57. 6KV动力装有以下保护。? + x/ M9 K! V3 o. S2 b
答:(1)过流保护?
5 C. {8 G$ T: a( a+ X(2)接地过流保护& M9 U/ B& Y' L& J3 `
(3)不平衡保护, o. E7 S1 U% [) S, c! T1 K
(4)热过负荷积累保护
( R0 @7 ^2 _ Q* X58. 机房零米百叶窗的操作。
) A9 V( G$ v; w, U答:(1)在百叶窗上将操作钮移至“A”侧,百叶窗则会自动关闭;- X# I9 I7 R3 M% I" P" X
(2)在百叶窗上将操作钮移至“B”侧,百叶窗则会自动开启。
0 {9 _" w7 c* K$ c59. 在进行动平衡试验时,启动间隔时间为。? ) u# }4 @9 j# t
答:(1)200KW以下的电动机,不应小于0.5小时。? v) X( O* r, C" X; M
(2)200~500KW的电动机,不应小于1小时。? _$ L& B9 F1 Z2 l
(3)500KW以上的电动机,不应小于2小时。( g8 u) b! X% k: D# v. H
60. 我厂锅炉的型号是什么? / G" ?6 l ?$ {7 K
答:锅炉的型号:亚临界、一次中间再热、自然循环、平衡通风、固态排渣、单炉膛、悬吊式、燃煤、汽包炉
, r( q1 S+ l7 s% Y' h61. 起动状态的划分(以汽机转子温度Tm为标准)是如何规定的? ' u1 }8 a% A8 s5 [# }7 E
答:冷态起动Tm<160℃;温态起动160℃<Tm<450℃;热态起动Tm>450℃。
3 N2 v2 ~& U1 v# k- N* B8 A62. 水压试验的条件。 5 X: L6 R% f' D. L T" S
答:(1)锅炉的水冷壁、过热器、省煤器等承压部件检修后,一般只进行工作压力下的水压试验。?6 V, e. X" A! v
(2)锅炉大修结束,锅炉停运一年以上需恢复运行,水冷壁管更换50%以上、过热器管或省煤器管更换100%时。必须进行超压水压试验,试验压力:汽包、水冷壁、省煤器、过热器超压试验压力为汽包设计压力的1.25倍,再热器系统超压水压试验压力为进口联箱设计压力的1.5倍。?
+ E) p; k# O+ v" N/ `5 H63. 安全阀校验的原则。
: w2 q5 [& q7 y! N. G& ^答:(1)机组大修或安全阀检修后必须进行安全阀校验。?( h5 F2 |) a. K. ?
(2)安全阀校验工作由锅炉检修人员负责,运行人员负责运行操作。1 F) ^/ I, y4 @
(3)安全阀校验在发电机并列前进行,必须在并列后进行时,需经总工批准,并有完善的技术措施。?0 E5 `0 k- ~" T8 s
(4)安全阀校验的顺序先高压,后低压,依次进行。?
& J- n, N: V' x! u* F5 |64. 发变组转冷备用的操作。 4 c1 q: R0 P2 e' t& @7 |9 q* J
答:(1)发变组出口开关三相在分闸位置。?
4 _' f$ F$ @' Y* f) ~5 j(2)拉开发变组主开关-1(或-1)刀闸。?. ]' v% F" i% E( ?, @/ I
(3)将6KV工作电源进线开关摇至“试验”位置。?
$ G+ E. o4 B, Z9 [# T) O(4)拉开副励磁机至励磁柜回路刀闸Q01。?3 Z3 J6 l- T- x- E/ N, G
(5)拉开主励磁机励磁回路刀闸Q52。?/ Z% O' F9 n4 Q/ a; S
65. 锅炉的正常冷却。 8 p8 I7 t( P) T
答:(1)锅炉熄火6小时后,建立通风道使锅炉自然通风冷却。 o/ M5 ?7 l6 m9 `2 a2 W5 a: W
(2)锅炉熄火18小时后,建立通风道,起动吸风机,维持炉膛压力正常,对锅炉强制冷却。
8 ^- d" u- ?1 E6 F& `/ E# k(3)按照降压降温曲线,采用过热器疏水、捞渣机放水的手段控制降压、降温速度。
. @' R3 I; V5 s7 y: s* F0 k. y(4)当过热器出口汽压降至0.1MPa。汽包壁温<121℃进行锅炉放水。' L8 v w5 P/ P
(5)采用余热烘干法保养锅炉时,按余热烘干法规定执行。?: c0 ^) N+ `, s3 d1 B1 ^
66. 满足下列条件之一时,手动MFT。? & {0 C' Q4 N# \: i% F% P0 S
答:(1)受热面、主汽管道、再热汽管道、给水管道爆破不能维持正常水位时。?
4 i* J9 L8 @' O) B(2)尾部烟道二次燃烧,无法维持锅炉正常运行时。?1 G% D3 e6 ?7 Q0 Q. u# O
(3)安全阀动作,无法使其回座或压力超限安全阀不动作时。?
! G7 z! f* x1 g: O& C: j, y; R(4)所有汽包水位计均损坏时。?
2 ]9 p; L+ h+ z, E G7 i4 h(5)TXP系统异常,无法监视时。?
2 b7 n K6 g+ H" T, L9 }* Q: l(6)仪用气源失去,无法维持运行时。?
5 K7 ^ G5 F" F& C1 q0 e(7)出现MFT保护动作条件,MFT拒动时。?% q- S& {$ h @
67. 主、再热蒸汽压力异常的原因是什么? * N. _5 C% [% i, o% l! L V/ m
答:(1)汽机控制器故障;
) E# k* K$ x# ~) W( U(2)增加负荷时,燃料量增加过大或过快;; a+ q" \: e4 G# s
(3)煤质突变;
2 Q4 p; O" x! P0 U0 H4 ^(4)过热器减温水量突然增大;
?- U! o0 M' C8 |+ s6 y+ [(5)机组负荷达负荷高限,汽机负荷限制器起作用。
# ~. P- _3 M* v% \(6)机组负荷增、减过快。8 ?8 G( J3 a6 r# ]/ D7 w
68. 真空下降原因?? / U* i9 b: f/ O$ m4 n& q) x
答:(1)真空系统严密性不良漏空气;?
; R% Q* Y* J! e(2)循环水中断或水量减少;?
- }/ i+ L) h" c7 F4 d4 k' v t; \3 G(3)大、小机轴封系统异常;" h [! }3 `& L% H
(4)真空泵、其辅助设备及系统故障;; t( O0 G9 ]( @2 ~& T/ a, j! r7 e
(5)凝汽器水位异常升高;3 M) m# |/ z. |7 F
(6)低旁阀误开;! F& Y1 u0 Q* h8 {* h# h8 B
(7)凝汽器水侧真空泵故障;
! l6 f3 I4 N6 w% m$ w/ v, ](8)凝汽器管板脏污或管壁结垢;
m7 X3 ~- O& b* Z(9)真空破坏阀误开。
2 ` K* R9 r+ l6 o3 p* I69. 发电机氢气系统的故障种类?? * @! c! f& Q: S4 N1 G
答:(1)发电机氢气纯度下降。?
, t* A8 q' Q8 x7 M0 N) i6 S(2)发电机氢气泄漏。?! ^! r% F; n5 X% K2 ]% k4 G
(3)发电机氢气压力低。?
# y; F n- }5 m' f/ D/ z(4)氢气温度升高。
, v: p% `7 K4 u& b% b- ~% U70. 何种情况下应进行事故排氢?? - k- v0 x( Q+ S6 ^
答:(1)机房内发生火灾严重威胁氢气系统时;?
9 r2 d; S- j' Y+ r* @- e(2)润滑油系统发生火灾,威胁主油箱安全,事故放油门已开,密封油系统将面临断油时;?! ]7 l5 G& A$ s# V
(3)交流密封油泵电源失去,直流密封油泵运行不正常。
& e* ]( @4 F# ]9 O71. 发电机定子接地如何处理??
4 t( v2 d; g7 M7 n5 i! w3 A8 t答:(1)若定子接地保护动作发电机跳闸,按发电机事故跳闸处理。+ G% _$ v. T/ R( `
(2)若发电机未跳闸,在确认接地变压器电流表有指示时,或“接地信号”和“液位高”信号同时发出时,应立即停机处理。?
( o8 S6 R# _, z4 } P$ g6 b! ~72. 发电机失磁的处理。? % j2 f; y4 D% Y- ~4 |; \0 m
答:(1)发电机失去励磁后,失磁保护动作跳闸,如果失磁保护拒动或开关未跳闸时,则应立即解列停机。?- ^" p4 V, ?* l( O, l/ O2 ]* C
(2)发电机解列后,应对转子回路及AVR回路进行详细检查,确认无问题后,才允许将发电机并入系统。?& r1 u8 ]. V m; G9 E0 y
73. 仪用气源失去的原因?? . ~3 w. M% R4 s( e# ]
答:(1)运行空压机跳闸或出力下降,备用空压机未自动投入。?
- C" U$ ~7 \: T' ?+ }/ k! ` `(2)仪用气储气罐安全阀动作后卡住不能回座。?! J" G; Q- h W1 [$ V
(3)仪用气源管道破损、泄漏。?0 ]3 i! y7 u; y0 o# J
74. 空预器启动条件?
, Y' ?( V# i; I答:(1)空预器上轴承温度<70℃;9 @- M& \. r: g/ S- \/ @
(2)空预器下轴承温度<70℃;
% R) p2 K$ i" B4 l2 j* O4 U, y(3)空预器气动马达供气电磁阀关。
5 r; G+ Q$ }5 M75. 吸、送风机振动的原因有哪些?
0 I9 D$ m& K* N- Z4 w答:(1)联轴器对中不合要求或联轴器损坏。?' P. G0 |+ ~7 g# U* |
(2)动平衡未找好或叶片严重磨损、积灰。?
' Y- t8 V; y) H; C' V1 u. c(3)轴承安装间隔过大或轴承损坏。?
' r& e7 y8 l# Q( [$ a- _(4)地脚螺丝松动或机械连接部分松动。?; o1 t Q1 Q( Y! I$ J& Q0 C7 k$ p
(5)风机进入失速工况运行。?) G( z: O9 D; A9 N @' C
76. 给煤机启动条件有哪些??
1 H; r$ U. L9 p7 Z- }答:(1)相应磨煤机运行;?- x, Q6 F$ }3 H5 V- ^0 r
(2)给煤机转速指令在最小;?0 @6 Y/ f" B W
(3)磨煤机启动条件全部满足;?
, A. }( U- F% }. `: [(4)磨煤机SGC不进行停运程序。?
. n; |0 B1 {+ x+ m; h77. 暖风器投停规定。 + L/ d9 L0 w* N, n* {
答:(1)空预器冷端平均温度≤68℃时,暖风器投运。?
, I o9 B" {* S( M4 X# k& D(2)送风机或一次风机单侧运行时,该侧暖风器停运。?
) g6 `2 T) \9 \0 f(3)锅炉在正常运行中,当空预器冷端平均温度>68℃时,适当降低设定值或停运暖风器。
5 o/ ?7 K# ~0 E& q+ k; ]78. 何时不可进行炉本体吹灰?
$ _& n7 W( R) y6 W答:(1)锅炉负荷<50%BMCR。?
7 b, ?+ O6 u* g8 J- f# p(2)机组甩负荷或RB动作。?
6 ~0 Q8 ^7 \. P8 [- Y% Q(3)启、停磨煤机或燃烧工况不稳定时。?
6 i, J7 o, {: K9 R7 q! A- l(4)吹灰汽压控制阀故障时。?
. k) |7 D% D8 Q& b% B1 l1 V7 `79. 辅汽系统运行参数有哪些??? 1 o6 }: x& y, {- E- h7 d+ C
答:压力:0.8-1.2MPa;温度:280-300℃。9 U- L! L$ b" C, r0 [' P* }: ~3 D
80. 加热器的投运原则是什麽? 9 A! R: m! h f/ C1 `6 J
答:(1)加热器必须先投水侧,后投汽侧;?
2 ?! v) Y* B1 D. @0 P5 V) O(2)加热器应按汽侧压力由低到高的顺序投入;? Q- X8 h7 r+ l: e
(3)加热器投运前水侧应注水,对应的抽汽管道应暖管;?
9 D4 E; [) f2 ?# g- c/ C6 s(4)加热器投入前应确认水位自动控制及高水位保护正常可靠,水位计良好;
& J8 R# C! ?* `4 K* \(5)原则上,加热器应随机启、停,机组启动前应投入各加热器的子回路;A1、A2、A3低压加热器投运前,水位计应注水完毕;?( ]; ^4 J. R9 A7 c& [: x
(6)加热器投运时,控制加热器出口温升≯3℃/mix。& e8 R- N7 c. @/ v/ @. x6 ~
81. 变压器在特殊天气时的检查。?
! {. X; Y8 p r答:(1)大风时,变压器上部引线无剧烈摆动和松脱现象,顶盖和周围无杂物。?
# J1 z/ l4 V. { v2 y2 j(2)大雪天,套管及引线端子是否落雪后立即融化,以判断是否过热。瓷瓶不应现造成闪络的冰柱。?' O' u, O$ a, ^) z
(3)大雾天,内部无放电,套管无破裂及烧伤痕迹。?) A5 T2 y: ~% b0 H. \/ W
(4)气温突变,剧冷剧热时,油温、油位的变化情况。?
# ^& F5 y1 ^1 s, z. F$ p. l( u82. 变压器瓦斯保护动作原因有哪些??
5 C2 y3 ?5 L4 C! j& r: A! W, n答:(1)在加油、滤油过程中空气进入变压器内部。?
: P A+ ~8 K) v6 @3 U" s7 v(2)温度下降或漏油、渗油引起油位过低。? f' Z& Y: Q7 {' u
(3)变压器内部轻微故障,分解出少量气体。?& K5 D0 r/ a* d' \# _! E G
(4)瓦斯保护的二次回路故障。?- L& X/ T5 r* o% r
83. 电动机运行管理的有何规定?? , y+ q( m1 R W; ?+ b6 k2 i
答:(1)在每台电动机的外壳上,均应有原制造厂的铭牌。?) F" \5 k n0 D4 y7 g; i
(2)电动机及其所拖动的设备上均应标有明显的箭头,以指示旋转方向,外壳上应有明显的名称编号,启动装置上应标志有“启动”、“运行”、“停止”标志。?
- K' f# Z3 v, [; W(3)电动机的开关、操作把手及事故按钮,应有明显的标志以表明属于哪一台电动机,事故按钮应有防护罩。?0 V: n; \" O3 u; G5 [
(4)电动机与拖动机械连接的靠背轮应装有牢固的防护罩,电动机外壳及启动装置外壳应良好接地。?4 @3 p4 j0 b. N. P& D0 I0 r. h2 e' l
(5)备用中的电动机应定期检查,防潮加热器应经常投入,以确保随时启动,并定期轮换使用。机组大小修结束,6KV电动机启动前24小时,应投入电机加热器运行。 n% x7 z; F" i. J
(6)保护电动机用的熔断器的熔体应符合要求。?" g P: e7 J$ j' b, [' O0 L* Y/ W; |
84. 电动机绝缘电阻值的规定。
5 ^3 `: h4 f' U答:(1)1.6KV电动机定子线圈绝缘电阻值不小于6M。??
8 a. D( ]. Q& K& x* X2 K; S(2)2.400KV以下的电动机定子线圈绝缘电阻值不小于0.5M。& ^- x9 { O) w# s; z |- H7 ?
(3)3.6KV高压电动机绝缘电阻如低于前次测量值(相同环境温度条件)的1/3-1/5时,应查明原因,并测量吸收比R60″/R15″,其值不小1.3。# [: Z# R- c- l# [ R) m! M
(4)当确认电动机绝缘电阻不合格时,应通知检修处理。
; T8 P9 Q" ~% Q9 O+ j5 f6 t" U9 U85. 发生下列情况应立即停止电动机运行。
8 i: h* _7 y5 l" \5 B2 ~答:(1)危及人身安全时。?
, c; a# ]! \& Q+ {1 J* K! V(2)电动机及其所属设备冒烟着火。?
7 Q3 p5 R6 D) P6 `- R(3)电动机所带机械设备损坏至危险程度,无法运行时。?
5 d& A( K& B% B! i(4)电动机发生强烈振动,定、转子产生摩擦声。?
~3 h! ^# y! [ ^9 W(5)电动机转速急剧下降,电流增大或到零。?
6 {, Z# n) S" F; O1 U3 [(6)发生危及电动机安全运行的水淹、火灾等。?
4 `0 b1 b* A! ~ Y4 n; t' ^; [8 g86. 220KV母线固定联接方式有哪些?? ) {# w( R! ^7 T' {$ r- @
答:(1)#1母线:#1主变、电港Ⅰ线、电海线、#01启备变。?! a1 n0 |1 P. u9 @6 A
(2)#2母线:?#2主变、电港Ⅱ线、电九线。?
4 O" S7 {- p0 W2 V9 ?0 b3 ]% s87. 6KV接地刀闸的闭锁有哪些?? * c3 j. ^& ?# G. k
答:(1)高厂变低压侧电源进线接地刀闸,受相应发电机转速和相应发变组出口开关的闭锁,即只有当发电机转速小于90rpm,且发变组出口开关在分闸位置时,接地刀闸闭锁回路才释放。?
6 Q$ L F/ Z ?2 ^3 p8 ~(2)6KV母线接地刀闸,受相应母线工作电源进线开关、备用电源进线开关及母线PT的闭锁,即仅当工作电源进线开关、备用电源进线开关在“试验”位置且PT小车在“隔离”位置时,相应母线接地刀闸闭锁回路才释放。
6 l0 u5 g3 ]0 Z* |0 k3 n% y$ r) G6 |9 O(3)启备变低压侧电源进线接地刀闸,受相应低压侧开关及203-D1接地刀的闭锁,即仅当相应低压侧开关在"试验"位置且203-D1接地刀闸在和时,接地刀闸闭锁回路才释放。9 p' z" m/ `( X7 ]2 v% P1 v0 J$ R
(4)6KV母线联络线两端的接地刀闸,分别受联络线两端开关的闭锁,仅当联络线两端开关均在"试验"位置时,相应接地刀闸闭锁回路才释放。
$ N F' b& h( U1 F(5)6KV负荷开关所属接地刀闸,受本开关机械闭锁,只有当本开关在隔离位置时,接地刀闸才能操作。
$ F" ~; f f/ C: ?. L# ^, {& @88. 主厂房低压厂变、公用变、低备变装有何种保护?
% S6 b" f8 e; @ t6 {% r8 z# r答:(1)热过负荷保护;
( f- Z. U6 ]3 d6 ~. f* }7 `(2)过流保护;! z) R3 u- P4 C( C8 @' b
(3)电流速断保护;
' w: T" [7 {) V' j. |! d- r8 Y(4)接地保护;9 e1 [1 V# W4 j7 Q5 |
(5)低电压保护。
2 t/ j; n' r+ a. ^; b$ r89. 净化装置的如何停运?? 6 J" w8 T" v4 \' ?! E1 s
答:(1)在控制盘上将分离器开关打至“0”位,停运分离器;?
0 x) a) q. k# t# {$ ` e(2)将加热器方式开关打至“0”位;?' T( w2 @! K7 U# d" y
(3)将净油装置总开关断开;?
4 z2 F# ]/ |' i* @: M(4)关闭分离器注水一、二门;?9 S0 N7 h2 i8 Z5 g `
(5)关闭净油装置进、回油阀;?
( F& u1 u9 e/ v. Y# w% t) O! T" H(6)关闭主机(小机)油箱至净油装置进、回油阀。?
* c Q- P `, \90. 汽动给水泵禁止启动条件有哪些? % v- }; @9 H4 d. o3 C; S
答:(1)小机调节系统工作不正常;?: c1 T. f7 h3 V! L
(2)泵及小机内部有明显的金属摩擦声;?
7 G k$ _4 a" ~$ S. u(3)小机主汽门、调门、进汽逆止门之一卡涩不能关闭严密;?
& ]8 S% }6 g. M; S, l0 ^% X(4)泵及小机联锁保护之一失灵;?
% T6 s8 X Z; i" c9 _(5)主要的热工仪表失灵或热控保护电源失去;?2 L! j: q; l2 {: _; y. b) m
(6)泵壳体上、下温差>35℃;?
, }0 ?. p& P6 Q9 p! s" d1 t0 u(7)油泵运行不正常,油质不合格或油温低于极限值;?
. m9 y `/ S5 l1 Q( w4 v4 n(8)盘车设备不正常或小机无油状态下静止并禁止盘车;+ I0 y" A' I* L ^
91. 磨煤机堵塞的现象有哪些?
) o6 }8 ~( H k3 V% A) Y* b) l答:(1)磨进、出口压差增大,出口温度下降,阻塞严重时,磨进出口差压变小;2 r- C. o8 }! |5 {$ I
(2)一次风量指示值降低;0 K2 j6 \4 \2 e
(3)石子煤增多或无石子煤排出;% k' [* i/ R- z# d$ J
(4)磨煤机电流增大。
( r2 l% H3 H! R! r6 Q6 N& K+ K92. 吸风机喘振原因有哪些??
0 d; x) W; Z& _+ `5 S/ u, ?7 O% g答:(1)受热面、空预器严重积灰;
4 k) H: Z3 j. I" K' A/ _2 n8 s(2)烟气通道挡板关闭;?
$ b* ?& x' b/ h/ R(3)调节幅度过大;?& E7 A- [3 ], \$ y3 |, d& v. J6 v% Z
(4)静叶调节特性差,两台风机发生“抢风”现象。?
! Z& F! A' t& \* y93. 轴封系统子组停运的条件有哪些? 7 g% Z8 k* Y6 R9 N. m
答:(1)汽机#1高压主汽门关;4 m$ b1 k4 H$ j" w+ X
(2)汽机#2高压主汽门关;4 J; ^3 ^0 C7 r* |* h# }0 Y
(3)汽机#1中压主汽门关;9 |& z/ N" r/ m) C! V. x, k
(4)汽机#2中压主汽门关;
% [" B9 Z# _/ x# N' |. }+ ]$ t7 H(5)汽机低旁隔离门关至0
3 W1 m! |0 Z+ h2 i) `4 j94. 在那些情况下应对变压器特殊巡视检查,增加巡视检查次数??
7 q. b0 `# d5 c答:(1)新投运或经过检修改造的变压器在投运72小时内。?' ^# {: g: t7 D) e
(2)有严重缺陷时。?
) B% y h9 T; m) p4 D4 L4 M1 b(3)气象突变(如大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)时。?
4 E! R/ X" h$ N3 e/ P0 P2 _(4)雷雨季节特别是雷雨后。?* s& i$ z3 {/ G, ^9 O
(5)高温季节,高峰负载期间。
. R4 {7 L# c8 H3 x5 F" G8 k8 l95. 送风机的跳闸条件。
d! q. H8 P3 Q1 c3 N) |, [答:(1)一台吸风机停运或跳闸,联跳对应送风机。?
* F: n9 U3 J' Q(2)两台吸风机停运或跳闸,联跳两台送风机。?! a! l9 g6 c" ^0 Z1 {4 x: P% ^3 I
(3)风机轴承温度高一高>110℃℃,延时2秒。?
7 D' ~5 I( g+ m(4)风机电机轴承温度高一高>120℃,延时2秒。?
' q! ?: j5 l6 j7 |% x! J(5)风机马达电气故障。?! f5 l* j5 X X: q& N: d$ D5 g4 I! I
(6)MFT动作后,炉膛压力高-高>+3.74KPa,延时1秒,跳闸送风机。8 U1 Q0 S" y% o6 l* j
(7)控制油压低低<10bar,延时5s。?
; m6 @& E6 \' J3 l {(8)事故按钮跳送风机。
: g$ U* q0 L3 i; b) B$ \96. 锅炉正常冷却方法。
/ Y1 x- @2 t1 Q$ U B答:(1)锅炉熄火6小时后,建立通风道使锅炉自然通风冷却。
9 \' x! K6 T: O0 b. E: w5 A' K. ~(2)锅炉熄火18小时后,建立通风道,起动吸风机,维持炉膛压力正常,对锅炉强制冷却。6 ^! y+ T/ f, j4 U, _
(3)按照降压降温曲线,采用过热器疏水、捞渣机放水的手段控制降压、降温速度。
/ M f _2 C+ C% e* A(4)当过热器出口汽压降至0.1MPa。汽包壁温<121℃进行锅炉放水。, }' t1 M! I% x6 Y6 w
(5)采用余热烘干法保养锅炉时,按余热烘干法规定执行。
8 F, ~4 `1 `6 o' I! Z n97. 制粉系统启停及运行注意事项。 1 }. c; j8 b9 G. C3 r' s' Z
答:(1)任何情况下,启、停制粉系统前必须投入油枪。?
3 q( w3 u( \+ a! D, B(2)正常停磨过程中不得采用磨煤机跳闸方式停磨。?
- I* o* x2 f- }6 v(3)运行中的磨煤机跳闸后立即启动时,可选择旁路余煤清理,磨煤机跳闸3小时内不能恢复时,必须进行余煤清理。?0 W: c4 R+ `. h% C
(4)注意监视停运磨煤机温度的变化,若温度升高时,需进行惰性处理后,再进行检查。$ y) z4 \: o# B
(5)注意检查各一次风管的温度变化情况。
- u8 c+ n! p& b. e& R" m* y(6)注意检查各火检强度,各火检强度低至60%或不稳定时,投油助燃。
; m( o3 q. R0 H7 O' Z, z98. 发电机失磁的象征怎样? , f) j- G$ x' X* J, J% B* I
答:(1)转子电压、电流指示接近于零。
. P2 F% G; Q8 }(2)定子电压降低,电流显著升高。?
( q0 Z6 b# D7 ^0 V(3)有功负荷指示降低,无功指示零值以下。2 |8 C, F8 { Q& @9 m5 n
(4)发电机“失磁信号”发出。
8 w- V/ M0 b1 s! C+ a99. 单只油枪程序投运条件。 / U7 t& a1 K; T& ]
答:(1)锅炉吹扫完成;
0 E0 g `, ^, H6 y F; d(2)无MFT条件;
8 S5 A# Y* p3 N1 h9 R+ j(3)无IFT条件;
; o- ?2 h% R4 }7 m" K" ~(4)IFT阀开;5 b! L: b/ l; x. m0 f
(5)点火油供油母管压力>0.5MPa;3 f. V7 V+ \9 ?& |# ?; c
(6)点火汽/油差压>0.05MPa;
& H0 S6 i! n( ~: U3 a q(7)火检风压>3.5Kpa;
s% G) ?* f; D( \% a; } e(8)该点火油枪进油电磁阀关;
& x7 ?7 S# t( Q. |8 P5 m(9)点火油枪耦合。
3 T. |$ L+ [9 e- d6 h+ ^100. 一次风机的跳闸条件。 0 S- C& k5 k* v* g1 ]# u
答:(1)一次风机轴承温度>105℃,延时2s。?
& l e& ~) J1 H- f(2)一次风机轴承振动>11mm/sec。?7 U/ Q/ f3 ?( e$ {; g" Z' C
(3)一次风机电气故障。?2 d/ G8 A \0 X3 E! l5 O8 T" r; z
(4)一次风机电机线圈温度>130℃,延时2s。?
6 U, U( }6 V& E1 y: @) ?(5)MFT。?
, ^# \% m1 H: B/ {; C6 v; M, O0 m" c(6)一次风机启动后2miX内出口挡板未全开。! F! Z3 w7 {5 K6 N
101. 轴向位移增大的原因。 # W% ~0 U2 u/ H4 r% x
答:(1)主蒸汽参数、负荷、蒸汽流量骤变。?7 }- n8 V# ?2 ?+ E; C" I
(2)汽机进水。?0 g0 V, a% I7 }' z( N
(3)推力瓦块磨损。?
* a/ p+ X6 ^8 @; B3 t(4)叶片结垢严重,断落。?
& w3 w2 g. ^9 g( R* |(5)加热器故障解除。?
8 s1 Q) Q3 A( g; U1 S(6)凝汽器真空变化。?
" I. O0 z* z4 M5 M(7)平衡鼓汽封片磨损。?
( @3 y$ l* Z4 g# D3 Z% R Z3 Z(8)高、低旁误开。?
+ {- T4 Q: h' R8 X(9)高、中压调门误关。
$ m; a C5 ^$ q* \( e6 `102. 制粉系统启停及运行注意事项。
- A4 x& N+ D" _$ K8 B8 U# Z, c答:(1)任何情况下,启、停制粉系统前必须投入油枪。?: B( H2 v+ J6 o! \
(2)正常停磨过程中不得采用磨煤机跳闸方式停磨。?" m$ z3 n/ }# @8 V! k( C! \7 o% K
(3)运行中的磨煤机跳闸后立即启动时,可选择旁路余煤清理,磨煤机跳闸3小时内不能恢复时,必须进行余煤清理。?7 r8 R9 `4 t9 ?, Y4 Y
(4)注意监视停运磨煤机温度的变化,若温度升高时,需进行惰性处理后,再进行检查。, j& N \. J. _. N
(5)注意检查各一次风管的温度变化情况。; n+ H8 E- y+ f% J% E! u( ^, _
(6)注意检查各火检强度,各火检强度低至60%或不稳定时,投油助燃。; k( m# n0 K2 @9 W# X
103. 发电机失磁的象征怎样?
- k- m9 O, Z+ W1 c r/ e2 o答:(1)转子电压、电流指示接近于零。
. G- N; E2 u' j% q' n4 R5 \(2)定子电压降低,电流显著升高。?7 k/ {" |0 M# n( j: N- W. O
(3)有功负荷指示降低,无功指示零值以下。
V q5 Z- O" L" X/ f(4)发电机“失磁信号”发出。
& \2 |; K+ v! L J7 r O" o104. 磨煤机堵塞原因。
2 a" {0 {8 G. t1 k: V/ {答:(1)原煤水分高;?
3 o9 q* G# S5 I v, S1 O7 Z! k(2)风/煤比失调;?; q; `# R, g' v7 z
(3)磨煤机差压表故障,手动调节时误判断;?
. c9 v% C9 G2 |0 _(4)给煤机皮带称故障;?
3 _, Y! w6 @. g* ~(5)石子煤箱入口堵塞;?" C! h1 ~2 [4 |9 `% e- g
(6)容量风指示不准。; h* F' M6 V) w" h, @) d
105. 暖风器投停规定。
6 K- |! ^! |; z" d. n/ r答:(1)空预器冷端平均温度≤68℃时,暖风器投运。?
! m: a3 f5 M. t' }5 `; x4 c(2)送风机或一次风机单侧运行时,该侧暖风器停运。?
6 s* r6 X: s4 V' G* q, V(3)锅炉在正常运行中,当空预器冷端平均温度>68℃时,适当降低设定值或停运暖风器。 ]% G5 v9 N" E7 o
106. 瓦斯保护动作原因。 0 y9 Q$ R' K# |% k( m% D5 e z
答:(1)在加油、滤油过程中空气进入变压器内部。?
" i/ Q, C$ L C0 N3 V6 s(2)温度下降或漏油、渗油引起油位过低。?
! e7 W. \ t! Y! }2 [; M. e(3)变压器内部轻微故障,分解出少量气体。?) r- }5 o( D& _
(4)瓦斯保护的二次回路故障。
" I, P6 I' g1 ~/ }2 H107. 高压旁路如何动作。 & Z2 n( v$ U* e4 O# ?* s( _
答:(1)高压旁路在锅炉点火前,投入“全自动”运行;6 ]: o, U( E; z. l$ l
(2)在汽包未起压时,高旁为关闭状态,当主汽压升至0.3Mpa,高旁阀开始开启,维持0.3Mpa的主汽压力,直至高旁阀开启至一预定开度50%,并保持此开度;
6 p1 m. B+ O& m; t0 b5 Q# x: ~(3)高旁阀开度50%,主汽压力开始升高,直至主汽压力达6Mpa,高旁阀开始调节;/ h2 \) a2 O+ ^0 n
(4)高旁控制主汽压按冷态1.62Mpa/h、热态3.24Mpa/h的升压率升压(在此过程中,高旁阀最小开度为50%);7 O8 z9 H: A- V+ J/ R
(5)当主汽压力10Mpa,高旁阀转入自动调节状态(50%阀位限制解除),调节主汽压力在10Mpa;
" Y e0 ^- J) `(6)当发电机并网带负荷后,随着负荷的升高,主汽压力下降,高旁阀为维持10Mpa的主汽压逐渐关小,直至全关;) I M$ i, m. J" T! U; d- ]/ y
(7)高旁阀关闭后,高旁压力控制设定值自动升高;只有当主汽压力上升过快时(超过当时压力的10%/miX速率)或主汽压力超过17.85Mpa,高旁自动打开。! D3 b- Z( n' B$ z' u4 E# B# }
108. 发电机液位高怎样处理? 3 S3 W3 |) `' E
答:(1)检查油氢差压是否合适,油氢差压过大造成密封油进入发电机。. a, W" E7 h- Z, y# [
(2)根据液位检测架窥视孔判断机侧取样管是油是水,如是水可判断机侧氢气冷却器漏水;如果是油调整密封油油氢差压至额定值,如果是水申请停机处理。
: g" ?" k/ q6 N. ^8 ^- |8 m(3)如果发电机出线端部液位达跳闸值按事故停机处理。
1 ?1 ~ ?3 a$ U( q# W, q: t(4)液位达报警值后,在查找原因处理同时,应关闭取样管前截门,打开后截门将液体放至废液系统,将发电机内液体全部放完后恢复。# u. m% ?# ?7 c$ d: {; h2 }
109. 仪用气源失去的象征。 4 e) o0 I) P4 E% `* X: x# g; S
答:(1)仪用压力下降,CRT仪用气压力低报警。??
0 \" b; i. D& H5 n' L+ I(2)操作气动阀门、风门、挡板时,该设备拒动。?9 b& i, n0 o# O8 E. s. V
(3)相关气动阀门、风门、挡板位置状态发生变化。4 c' X P o" A) l' ^) r
110. 6KV厂用电源切换时的注意事项。
2 e2 Z& l8 z' J' r3 `% `答:(1)6KV工作段切至公用段母线或切回至高厂变时,除了就地手动在切换装置操作显示屏上可逐段触发切换外,其他方式的触发切换,都是两段母线同时进行。机组的两段工作母线,不允许一段运行在启备变,另一段运行在高厂变。?
, |/ d) T( G) r0 G" a(2)当6KV公用段母线由任一机组高厂变供电时,另一台机组的6KV工作段与6KV公用段母线间的切换将被闭锁。即两台机组的高厂变不允许并联运行。?
& b. c+ e9 j$ h(3)任一6KV公用段母线可以切换至任一机组6KV工作段,或独立地切回至启备变供电,机组母线可以从DCS上予选定,若予选母线没有电压,DCS将自动地选择另一机组母线。$ w: {+ C, X+ n, i, P9 _
111. 6KV厂用电源切换程序的触发方式。
; `( @3 S2 ~, z; Z答:(1)DCS系统的自动启动或停机程序触发。?
8 r, Y0 q8 W0 J1 c- g(2)手动就地和远方操作触发(人为触发)。其中手动就地可在切换装置的操作显示屏上进行,而手动远方可在DCS系统的CRT上操作,二者是并列运行的。?
" e4 q, N, A0 O6 B3 P. w7 g9 O6 A(3)机组保护或启备变保护动作触发。% o" c. o7 m" P& N3 |
112. 满足哪些条件时,请示值长停炉。? 0 E5 |" f$ v$ R0 V( u
答:(1)锅炉给水、蒸汽品质严重恶化,经处理无法恢复正常时。?
# B& }% J/ S- x' A3 y(2)锅炉承压部件泄漏,无法维持汽包正常水位时。?' M1 m1 g1 W/ E* ]( [1 o
(3)锅炉结焦严重,经多方处理难以维持正常运行时。?4 c( y% }/ B5 Q4 e9 r* x9 i/ P
(4)烟道积灰严重,经采取措施仍无法维持炉膛正常负压时。?3 L; ?& t% `6 a- W
(5)任一受热面壁温达到允许最大壁温时。?" k$ o6 R0 Y3 F0 L8 I
(6)电除尘跳闸,短时间内无法恢复时。! s6 T# N! f: o& |2 e# W+ D: V# ~+ k: @
(7)炉侧主、再热汽温升至565℃延时15分钟或主、再热汽温升至570℃时。+ p2 n% A* w. J/ ]( I0 l3 Q! \
113. 汽机振动大的原因。
2 U8 S, |% k. y答:(1)润滑油压、油温异常,造成油膜振荡;?8 f% g, J6 q! r8 H
(2)动静碰磨或大轴弯曲;?/ P1 i& J9 C" P* J6 f
(3)滑销系统卡涩造成膨胀不均;?
# K9 z2 t, X& p& `8 T: T(4)运行参数、工况剧变;?* m9 s+ {4 `, O2 F
(5)转子质量不平衡或叶片断落;?
4 q* B/ q' ^. G0 q2 W. u* [5 y(6)轴承工作不正常或轴承座松动;?
4 d3 w R! }/ A. D(7)汽机进冷汽或冷水造成汽缸变形;?, Q6 O) z4 |3 G' S8 A @; J
(8)中心不正或联轴器松动;?
; X# g1 y% l4 s9 F) A( l! R+ }(9)发电机非全相运行或发电机磁场不平衡或风叶脱落,造成机组振动。?# s& U7 U9 A* ?% ^ K
(10)开停机中,机组转速在临界转速范围之内。. f/ a/ r( n0 Z$ w# O5 a6 t" u
114. 凝输泵的切换。 / q/ V% } y* j& B# `
答:(1)确认运行凝输泵运行正常,电机电流正常,泵出口压力、流量正常;?
2 N/ L, B' @9 u/ N(2)检查备用凝输泵处于良好备用,在凝输泵切换子回路上选择以备用凝输泵为主;
; o# W! ?% C. P(3)启动备用凝输泵,检查备用凝输泵运行正常;
; R3 t" l- {& V/ A(4)原运行凝输泵自停并处于“备用”;?
: y( d, O- s: D) r- m# \(5)检查备用凝结水系统运行正常。
7 V: N6 ^8 o! E1 y/ e# n6 x9 { t115. 电网事故处理原则。 2 w2 q6 l8 }" V) r* h; R
答:(1)首先解除对人身和设备安全的威胁。
6 ~5 T+ v' |, _8 F2 i5 M- l(2)力争保住厂用电或尽快恢复厂用电。4 T& `5 K V; ^
(3)尽力维护无事故设备的连续运行。
+ o2 G1 X# w/ Q(4)尽快查清事故原因,及时采取正确措施,迅速限制事故根源,减少事故损失。3 \ h v& K4 x( ]( z9 |* h
5. 论述题
6 K/ O4 T6 c! ~ O4 J0 m1. 真空下降的一般原因。 9 _) |1 w6 P4 j+ U( m9 K+ T6 @" b
答:(1)真空系统严密性不良漏空气;4 w+ N5 _3 u/ i/ ]. T# ~+ R$ T" ?
(2)循环水中断或水量减少;
4 z) E# w8 H' X1 M7 ](3)大、小机轴封系统异常;
' q8 l) k* t0 s) ]: j+ U4 z3 G9 g(4)真空泵、其辅助设备及系统故障;6 v( `. d0 ?2 k$ v8 x/ i
(5)凝汽器水位异常升高;
$ M) ?7 P7 {! z2 ^+ a/ B(6)低旁阀误开;
- d7 Y1 ^, a* { U2 K; M(7)凝汽器水侧真空泵故障;
3 e) j+ Z* U8 K( t& Z(8)凝汽器管板脏污或管壁结垢;
- s! A, J8 G0 @8 R* ~* ^2 p6 p: [; T- F(9)真空破坏阀误开。* j! g2 s( Y. H6 A
2. 循环水系统投运前的检查。 3 \0 K5 d- J6 W. a: r$ d! f
答:(1)按循环水系统检查卡对系统进行全面检查完毕,各设备的联锁试验正常;?+ \$ X% F! P1 a( c* O
(2)确认闭式水系统已投入运行;1 ~* P' D7 l2 g- U3 ~" N8 G/ v9 x
(3)检查确认循环水泵出口蝶阀液压油站油位、油温正常,油质良好,控制系统设备正常投入,送上蝶阀油站电源;
9 w% o8 i9 w% M3 g# ^ k(4)检查循环水泵电机轴承冷却水泵运行正常,冷却水压力正常;
; R* b) c+ l7 N. D0 C2 V3 _(5)检查确认循泵电机轴承油位正常,油质良好;?
0 g+ J2 Z: V6 M% m4 i8 {/ r v(6)联系送上系统内各设备电源;?* [( X: r" R& i. g0 z
(7)投入循环水系统有关联锁;?2 C6 ~/ t/ W! w6 O
(8)启动循泵出口蝶阀油泵,检查油位、控制油压正常;?
9 ]1 l5 J" p+ l+ s5 Z9 m" P" z. Z(9)启动循泵前启动水室真空系统。?) k2 I/ T8 g6 } X
3. 汽泵子组控制启动程序投入,检查启动条件满足。 ) q# i) n9 R- @. @% H1 M* ^, ^' @
答:(1)小机油箱油位>-625mm;?
2 c& }: `6 }) X: f4 U& |' Y(2)油箱电加热子回路投入;?
8 }( L. D; N8 ?+ y2 F1 i(3)小机油箱油温>30℃;?
! Y7 [0 ?& a. D$ H# L(4)给水箱水位>900mm;?
, f% R# N8 U. P/ x5 V(5)至少有一台闭冷水泵运行;?. R5 K& p) q1 n
(6)凝汽器真空>50KPa;?+ S4 x7 S/ K. O' C+ V0 f6 Y
(7)至少有一台轴加风机运行;?, o3 l: _% k5 t& n. l! v
(8)轴封加热器水侧投运;?
/ L' Q; I4 K7 C( v$ j- \(9)小机轴承温度<80℃;?
- x0 |2 q1 j0 v. `+ p8 x) W5 e(10)汽泵轴承温度<MAX1;?
* Y' R0 t4 q4 `(11)汽泵泵壳上、下温差<35℃;?) k5 L/ d( J" X+ y' l/ _+ P
(12)小机润滑油滤网差压<0.06MPa;?
1 Z [; Z3 R$ a: B! b; C(13)小机控制油滤网差压<0.06MPa;?
# i/ K1 c* v U. w6 w. D1 Q3 R# w(14)低压汽源供小机压力>0.4MPa且低压汽源供小机逆止门前温度>250℃(或低压供汽电动门关);?
4 q; P. p* |. n& C7 t(15)小机主汽门前供汽温度>250℃;?! k! q7 _8 L6 ^& ?: S) g
(16)冷再供小机蒸汽压力>0.4MPa;
& S# `' \5 r/ y, Q) q, o9 [* l2 L(17)辅汽联箱压力>0.5MPa;
/ D7 U% M+ A$ [ l1 ]9 p' ]# D# u" G(18)辅汽供小机轴封供汽温度>230℃。
& V' W- r7 M$ X5 v6 O" F, `4. 电泵启动条件。 & n+ x6 _3 ^# |
答:(1)电泵泵壳上、下温差<35℃;?
% ~, R/ b6 X% H: T+ ]9 H* J(2)润滑油箱温度>5℃;?6 }. M6 q9 k6 F! q) u, j
(3)润滑油箱油位>MIX;?
+ C* V9 X8 Y9 P: w S1 o(4)工作油冷油器出油温度<75℃;?
& J t& c5 O" e; z7 V( [ u8 Z(5)润滑油冷油器出油温度<55℃;?
7 k) b W& `, l! G( w& c" [(6)液力偶合器#1-#10轴承温度<90℃;?8 }+ D, p0 V A
(7)润滑油系统压力>0.18MPa;?/ S% ], V8 k- v# E% ]' i
(8)电机轴承温度<95℃;?
* T+ w& p6 k$ G4 V(9)电机线圈温度<110℃;?" L9 U& |8 `1 W. _1 A7 M# \: |
(10)电泵支撑轴承温度<90℃;?
2 O2 ?: q) k% B# f+ b(11)电泵推力轴承温度<100℃;?3 Z |' ?8 x2 O9 p
(12)润滑油冷油器进油温度<70℃;?# r7 C" q; h4 V# [$ }# i! v
(13)工作油冷油器进油温度<110℃;?3 M( s2 j' n+ n. j6 y" G
(14)电泵出口电动阀关或给水系统压力>3MPa;?
7 Z: b, C$ f; V# m0 m(15)电泵最小流量阀开或电泵子组投入;?8 o. o+ q, a3 Y6 k$ d
(16)至少有一台闭式水泵运行;?; U3 t' a6 `8 P8 f
(17)给水箱水位>900mm;* {9 {6 L$ g* u* g2 N; n
(18)无电泵反转信号。?8 o/ D. c3 A7 H1 `0 _
5. 汽动给水泵启动前的检查。 " s9 U) t. ^. Q. m# v
答:(1)确认检修工作已全部结束,工作票已终结;给水系统、汽泵组系统按检查卡检查完;
& i, A5 w$ c1 H! y8 ~+ G8 U(2)汽泵组静态试验完毕并合格,各联锁保护合格;?
2 a3 M4 ^" [5 j(3)检查润滑油箱油位正常,油质良好;?
7 Q% e4 \; i) t+ ?" k8 K(4)检查润滑油箱电加热子回路投入,润滑油温>30℃;?- N% S0 G6 i2 P. v
(5)给水箱水位正常;?
* D2 p+ c: Q5 ^- C9 i(6)闭冷水系统已投运;?
5 }2 _! ~0 @ L(7)凝汽器真空正常;?
, s1 c1 z! z; c2 S' m: i(8)轴封加热器水侧已投入;?
* ?# L" i+ a2 E! e9 O(9)主泵、前置泵密封水投入,流量、压力正常;?
) ]2 J6 n K1 I. J$ M. L! v(10)冷再至小机供汽手动门开;?
3 B7 Y/ ?( M) V% R9 F$ s: L" ~2 H$ j! t(11)检查确认汽泵前置泵入口门开,泵组及给水系统注水、排空气完毕;
* v( d' q" M- ~/ v(12)辅汽系统运行正常;?& J" l9 y- H1 J9 z
(13)热工测量、保护仪表投入。
- [& j5 l. q. J( |2 l3 K6. 启动第一台汽泵后,电泵/汽泵手动并泵的操作。
3 F3 E1 w( _" t5 P s0 _答:(1)确认汽泵转速3520r/miX转速已过门垲值;. J) j, m& \/ {: a2 F+ g+ ?5 i7 L
(2)汽泵出口压力>8MPa且出口阀前后差压<1Mpa;7 \, ?$ V0 z Q2 _7 r ~
(3)确认电泵运行;
8 ?9 A% q0 c8 g) N+ y" z2 D(4)电泵转速在“自动”;9 o8 S$ b) A" Q N& [2 A& g0 Q
(5)给水控制在“自动”。?+ u7 Q% a6 k+ _
(6)机组负荷在150-180MW;2 u( M/ ?% x' i
(7)小机汽源在A5抽汽(特殊情况除外);?
9 x. g" s) B N; H# f: R1 @(8)手动点开汽泵出口电动门直到全开;注意电/汽泵入口流量及其最小流量再循环的变化情况;: W/ T8 a# Q4 q' @( d
(9)必要时可将电/汽泵的最小流量再循环置“手动”开至>50%开度;开启汽泵至过热器减温水电动门;3 K6 w$ E5 c1 Q2 b% v5 Q! U
(10)开启汽泵至再热器减温水门;?" i1 b; F$ n P3 ^. K5 \! `7 w. \' J
(11)将汽泵转速控制置“自动”;
' Y0 [2 i9 K! ? n/ D; U" ~! C(12)观察电/汽泵转速、入口流量、出口压力及其最小流量再循环的变化情况;?
U7 C9 R$ q5 G6 [9 h(13)并泵过程中,尽量保持给水流量稳定;
' d& Y1 d5 K/ E" ?6 i" U. R(14)注意汽包水位变化;
4 ]2 G) E8 z& e$ H" m1 V(15)电、汽泵再循环阀的变化情况;电/汽泵并泵结束。?/ G% o) |% ^) o1 c
7. 用H2置换发电机内CO2的操作。 # _, Z B9 v& _( s, M8 {- M3 _- G
答:(1)确认发电机内已充满纯度合格的CO2;?9 v8 f3 `* a3 a l# Y) z2 H
(2)将三通阀MKG 15AA061打至“1”供氢位;将充排氢三通阀MKG18AA051打至“1”供氢位;! L" b5 P- v3 B* k) Q* x
(3)将充排CO2三通阀打至“2”排CO2位;
/ E7 |2 r5 K( T/ Q( v(4)开供氢隔离阀MKG 29AA011;! b3 j& Z9 o* t. ]6 _7 f C
(5)检查确认供氢调节阀MKG 29AA161已设定好;
& q+ l2 `* V1 w& Y& x(6)开氢气系统手动排气阀,维持机内压力在0.02-0.05MPa;?# f# _& q0 d, w3 D% ]1 O
(7)将CO2/H2纯度变送器设定范围选择在“2”位(H2在CO2中的纯度100-0%),检测排气纯度,在仪表上观察CO2纯度的降低,当CO2纯度计显示出含H2量<80%的的纯度时,将纯度变送器设定范围选择在“3”位(H2在空气中的纯度100-80%);: D6 \- F2 e& y Z2 l
(8)当CO2/ H2纯度变送器显示氢气在空气中纯度达98%,关氢气系统手动排气阀,稳定15分钟,全面排污一次(所有排气阀排气10s,此过程维持发电机内气体压力在0.02-0.05Mpa),化学人员化验合格后,将发电机升压至0.35MPa;?5 e: V$ j% A) @0 u2 B2 |; l
(9)通过CO2/H2纯度变送器前氢气流量计检查氢气体积流量必须达到16×10-6m3/s;
) X; E3 I% z5 R. ]8 [(10)对氢气系统全面检查一次,H2置换CO2结束。; l( ?+ b3 Z7 Q. _2 o4 h
8. 制热系统联锁保护。?
5 n+ k: F" N% W! f答:(1)热交换器疏水温度高至90℃,疏水调门自关,当疏水温度降至78℃时,转入正常运行。?( P! }: Q* y5 a6 ^9 Z
(2)辅汽供汽温度高至185℃,疏水调阀、供汽阀自动关闭,辅汽供汽温度降至175℃,转入正常运行。?
) c0 V, S' p$ K. G3 o(3)辅汽供汽温度高至200℃,疏水调阀、供汽阀自动关闭,安全温度限制器动作闭锁,待温度正常后,就地复位后,转入正常运行。?
# Q& _' @& l* I$ n& J& R* S% C(4)辅汽供汽压力低至0.3MPa,压力保护装置动作,闭锁自动调节,压力正常后,就地复位后,转入正常运行。?( e# b4 J4 t$ G! @! G/ l3 K
(5)所有热水循环泵故障,退出自动方式,疏水阀、供汽阀自动关闭。
' w! b% V& |: R# x5 y: ] c0 U+ c+ n(6)汽供汽压力高至0.5MPa.压力保护装置动作,闭锁自动调节,压力正常后,就地复位后,转入正常运行。?
B9 L- d% v i) w0 }(7)电源故障,蒸汽供汽阀自动关闭。?4 [* F$ j6 w4 p* Q( `3 }; S- B
(8)控制单元Baelz 452-X停止后,供汽阀接受一连续的关信号并自动关闭;
, e( U$ N }+ q9 D' {4 L(9)运行热水循环泵故障,备用热水循环泵自启;?
, @" u& j; l& o$ \% p: _(10)运行热水循环泵出口压力低,备用热水循环泵自启;?% Z, ~/ o2 L* X, L# ?$ q9 |
(11)外界监测温度<16℃,热水升压泵(二级泵)自启并连续运行;$ W! l8 Q3 A4 X) G# a3 t* ?( {) E
运行送、回风机停运,其出、入口挡板自动关闭,备用风机自动投入;2 G* {, N& H3 [( O' d- j) U8 h) \. @
通风装置过滤器差压大报警。
4 A) Y* S& K. E! I+ F9. 机组禁止起动条件。 # U/ M4 g6 g0 X& }: A4 g0 x E
答:(1)机组跳闸、联锁保护功能试验不合格,自动控制不能投入。
" U8 N5 ~; _* c; _3 Q- Z) u(2)TXP控制系统工作不正常。?9 N* q; z% A9 s
(3)机组主要监视仪表或参数异常,影响机组启停及正常运行。?
. t& V( }; z2 J! R(4)汽轮机高中压主汽门及调门、高排逆止 、各级抽汽逆止门及抽汽电动门动作不正常。4 J+ A6 @0 i- e8 D
(5)汽轮发电机组转动部分有明显的摩擦声。+ P2 e; `! t5 s4 M1 e
(6)抗燃油、润滑油、密封油油质不合格。?
& ?/ \5 V. }1 }# l(7)抗燃油泵,交直流润滑油泵,交直流密封油泵工作不正常。?& n" G5 |- u( M0 ~
(8)顶轴油系统,盘车装置工作不正常。?
# f4 s2 o# V9 \- u(9)仪用气系统工作不正常。?
6 s5 }4 N/ N3 n% Q; E8 J(10)轴封供汽不正常。?
5 R6 f* b4 ^6 p+ A [0 O V3 o(11)高、低压旁路系统工作不正常。?4 D- d7 _& ?% s4 ^# l# L8 X
(12)汽轮机高、中压内缸上、下缸温差≥30℃。?2 H @$ b; C+ A" s( R
(13)汽轮机高压缸差胀>10.8mm或<-1.5mm;汽机低压缸差胀>20.5mm或<-2.5mm。
; }3 c+ |, _9 ^(14)汽机防进水保护系统工作不正常。?
1 k" g: d2 N! I" y10. 锅炉上水要求。
/ {+ T6 U& }* z% D7 k/ f5 [答:(1)锅炉上水前,应根据锅炉起动前检查卡进行检查,条件满足后方可上水。?
0 B; t/ F- I' f: a0 |(2)锅炉上水的温度不得低于21℃且上水温度与汽包壁温差≯50℃。' ] d, G3 G3 d, q% M7 D) T* l+ y
(3)锅炉上水时严格控制上水速度,夏季上水时间不少于2小时,冬季上水时间不少于4小时。4锅炉上水水质经化学化验合格,水质要求:总的溶解固体250ppb、氧含量5ppb、铁含量50PPb、联氨含10-20PPb、SiO2含量 30ppb、铜含量20ppb、pH值9.1-9.6。6 q4 j! x: f- }/ v/ C8 f3 _' B
(4)锅炉上水时,省煤器再循环阀处于关闭状态,停止上水时应开启。7 {% z( G) L% {" `- s
(5)汽包水位0mm,停止上水。校核汽包各水位计指示正常。?& D* L% X' S3 I) j9 O
(6)检查锅炉受热面及管道的膨胀无受阻现象。1 n" Q* s6 r! L1 z: o' B3 B4 f
11. 锅炉吹扫允许条件。 4 O; s% \- k: {9 |0 l
答:(1)电除尘器全停。?
( d. S0 N$ ]; V8 H; a d(2)至少一台空预器运行。?
: F( p0 I9 {0 E& r- g(3)至少一台送风机运行。?
7 t! t7 z7 s) Z$ E4 X6 V$ L' h(4)至少一台吸风机运行。?
7 d* O3 X+ I& n# t9 x(5)汽包水位>-203mm,<+128mm。 H0 _: }# d, S
(6)所有磨煤机、给煤机停运。所有磨BSOD、PASOD关闭。??0 G0 b/ p! u, t9 y0 g+ g4 z* [( D+ G
(7)两台一次风机停运。?? d$ S6 Z6 H0 q' Q0 |9 {
(8)IFT阀、OFT阀关闭,所有点火油枪、油燃烧器进油阀关闭。?
r/ ]) L$ u4 v. q(9)≥85%调风器在点火位。?
! c8 {6 x; @9 a3 T( Q1 O' R(10)火检冷却风压>4.2KPa。?
& L: E" g' T4 E9 y(11)炉膛压力<+1.3KPa。?# c: a. S4 k1 l z' _1 Z; t
(12)炉膛压力>-1.3KPa。?! x. c3 {: v' W, V1 Q
(13)总二次风量>30%BMCR。?( }! {0 P7 s+ ]: R: a6 j
(14)吹扫路径畅通。?
f3 H2 ^* D6 t12. 高压旁路、低压旁路在锅炉点火中的控制过程。 . J. w1 T' r8 Y1 ?- T. l) l |
答:(1)高压旁路在锅炉点火前,投入“全自动”运行;控制过程如下:在汽包未起压时,高旁为关闭状态,当主汽压升至0.3Mpa 高旁阀维持主汽压0.3Mpa,并逐渐开启至一预定开度50%,并保持此开度,主汽压力上升直至达6Mpa,高旁阀开始调节,主汽压按冷态1.62Mpa/h、热态3.24Mpa/h的升压率升压(在此过程中,高旁阀最小开度为50%),当主汽压力10Mpa,高旁阀转入自动调节状态(50%阀位限制解除),调节主汽压力在10Mpa;, y% }* _ S$ ^ E3 f: k5 S
(2)低压旁路在锅炉点火前,投入“全自动”(ASA方式)运行;控制过程如下:在再热汽未起压时,低旁为关闭状态,当再热汽压升至0.2Mpa,低旁阀开始打开调节,维持再热汽压0.2Mpa,直至开启至25%开度,当低旁阀开度达25%后,保持低旁阀开度不变,直至再热汽压力1.4Mpa,低旁阀开始调节(ASA方式自动转化至压力控制方式),调节再热汽压力在1.4Mpa。% u0 D3 w( X3 |3 U+ f' x+ ]. t. t
13. 锅炉汽温的调整。? 9 T1 l7 \( }2 t$ U7 \3 N/ ~
答:(1)锅炉负荷超过50%BMCR,过、再热汽温控制在541(+5,3.-10)℃,当负荷<50%BMCR时,过、再热汽温按曲线控制。?
2 Z$ e2 K& J+ T4 }" e* h$ n( l2 `(2)正常情况下控制低过出口汽温≯415°C,屏过出口汽温≯461℃。
2 K/ z1 r6 D: N' U(3)减温水量控制不应大起大落,两侧喷水量应尽量接近,两侧汽温偏差≯15℃。若喷水量过大或两侧喷水量、汽温偏差过大,应采取吹灰、燃烧调整等手段进行调整。?4 H5 h8 f6 f U2 _7 W9 [: z
(4)再热汽温依靠烟气挡板调节,当再热器出口汽温>541℃而再热器侧挡板已关至60%时,方可投入事故喷水,低负荷尽量不用事故喷水。4 ~$ A; l; m& e3 ~
(5)用烟气挡板调节再热器汽温时,应保证再热器侧和过热器侧挡板开度之和应>100%。1 _( [) P. v* L3 v
(6)锅炉负荷≤10%BMCR时,不得投用喷水减温器。初投喷水时,应特别注意喷水后汽温变化,防止汽温骤降或蒸汽带水进入过热器或再热器。4 W" u3 l8 ^! \9 W( w. p
(7)正常运行中,减温水控制投入“自动”运行,任何人不得随便解除,当减温水自动失灵或事故情况下,减温自动不能满足运行要求时,方可解除自动,34改手动调节。8 Q! A: G7 ~# n6 p1 Z: n& C
14. 锅炉燃烧的调整。
) _$ e$ @, N+ J/ i) o* F" w0 ~答:(1)根据煤质情况,调整合适的一次风压,燃用挥发份高的煤种时,适当提高一次风压,燃用挥发份较低的煤种时,应适当降低一次风压。3 J2 d( i3 R6 U4 P' U0 M& \) m
(2)检查炉内燃烧工况,不应有贴壁燃烧现象,炉膛火焰呈金黄色。! X( k6 G q1 j# [$ o6 ]
(3)保持两侧氧量基本一致。?
, b7 N* U/ r. l# C. d(4)将炉膛压力调节设定值维持在-50- -180Pa。?: W" ?, [. Z$ A/ k' G, K9 j% Q
(5)在磨煤机启、停及给煤机断煤跳闸和煤种变化时,尽量保持汽压、汽温的稳定,炉膛压力、燃烧器火检信号不稳时,及时投油助燃。' d; z% s& u K% V7 i g. u+ Y
(6)设定目标负荷时,提前计算燃料量,防止燃料量过调,燃料量调节最大速率不得超过10%/miX。0 p' Y! e" |& x& }7 [
(7)设定目标负荷350MW时,先将目标负荷逐步设定在335-340MW,稳定后,再将负荷设定至350MW。
! D6 P* u% `6 R# Q1 w- T" z(8)两套制粉系统运行时,选择相邻磨煤机运行;三套磨煤机运行时,根据定期切换制度进行切换。0 G8 Z# V8 j, I# N3 B1 b
(9)当锅炉负荷低于50%BMCR或燃烧不36. 稳时应投油稳定燃烧。7 g# z' m( I8 a: @% E
单侧风机运行时,根据风量带负荷,严禁缺氧燃烧。
8 r9 ]* d. W; M& @4 H- h. u(10)保持锅炉侧主汽压力不得高于17.5Mpa,主汽压力达到17.5Mpa时,适当减少燃料量;炉侧过热器出口压力上升至17.9Mpa或机侧主汽门前压力升至17.5MPa且有上升趋势时,迅速拉掉一台磨煤机,汽压仍上升时,开启PRV进行降压。* B6 W6 Z4 I5 O, D0 {% R$ ~8 d
15. 锅炉启动前作为巡检你做哪些检查?
8 |) \7 c h* V4 i% [) B答:(1)打开各孔门,检查燃烧室、烟风道、过热器、省煤器、空气预热器等处,确认内部无人工作,并无工具遗留,受热面清洁无杂物,脚手架拆除,各看火孔、检查孔、人孔门开关灵活,检查后严密关闭。+ O2 }8 o- p7 U5 D) h" V
(2)蒸汽吹灰系统完整好用,各吹灰器全部退出炉外,处于备用状态。?
4 a3 Q3 F0 O3 @3 `% N: H( S2 i$ G(3)炉膛烟温探针退出,处于备用状态。?/ @6 o, f/ ~- v0 ^) M J
(4)炉膛火焰电视摄像镜头完好,冷却风投入。
' Z0 K, Q, K" Q(5)各处照明良好、充足,汽包水位计处应有事故照明。- V* o1 ~ m- x, k( _! f
(6)检查通讯设备良好。3 T2 z4 a; L& B/ \$ K2 F
16. 以A侧为例说明如何建立自然通风道?
: ?; I5 J W: R$ q答:(1)全开A送风机入口动叶并置手动;?7 {, D$ s- c) d" O8 R
(2)开A送风机出口挡板;?$ d1 E$ D" v2 \3 Z$ o
(3)开A空预器二次风入口挡板;?
$ D. N; W6 [# Z' x* P(4)开A空预器二次风出口挡板;?
# o& y# |$ b, o* Z(5)开A空预器烟气入口挡板;?
& A6 ?' a0 t9 U4 j0 P! g- Y(6)开A空预器烟气出口挡板;?
! y O. D7 w0 Q0 a3 S. G(7)开电除尘入口挡板A1、A2;?
! m% u% c5 v8 K4 Y8 e(8)开电除尘出口挡板A1、A2;?
& |6 {# w$ n) h5 r' ~: S# _(9)全开A引风机入口静叶并置手动;?
2 d+ N* s9 w% g(10)开A引风机出口挡板;?
n' c: l" h. c& h: O; c(11)开送风机出口联络挡板;?% e: B8 c4 i; H" P7 W. x7 s, I
(12)开电除尘入口联络挡板;?- P( e, {7 O0 F Q
(13)开电除尘出口联络挡板;? M- w1 B2 Q7 }2 I
(14)开A引风机入口挡板。?
) e8 m }( V1 B$ [6 j17. 在汽机启动转速至840r/mix就地检查哪些项目? ' Y7 Y R. w% C" L
答:(1)就地倾听汽轮发电机组转动部分声音正常。?
0 y- f+ N2 m7 K9 t+ C. A4 W9 ]+ f(2)检查各轴承金属温度、轴承回油温度、轴承振动及油流情况正常,润滑油压力温度正常,检查低压缸排汽温度正常,低压缸喷水在自动。?% C/ ~# f& U8 E/ M5 L
(3)在汽机转速840r/miX之前,汽机轴承振动或相对轴振动达报警值,或汽机轴承振动或相对轴振动值突然增大,应立即打闸停机。?
' L) N; f, m& ~ T( ~& i(4)检查汽机主要参数在限值之内,各参数若超限或接近限值并有上升趋势或不稳定禁止升速。
8 H; J! Z o+ {5 U8 p: i(5)检查发电机大轴接地电刷在刷握内活动正常,无卡涩和跳动现象。?
& n2 p i/ `5 R" R/ s+ c, [7 h6 |(6)检查发电机转动声音正常。?, Z; ~; A) K4 f% E. G
(7)检查发电机氢压、密封油压正常。?
1 ~( Z. N I. h4 S' W(8)检查发电机冷氢温度及密封油温度在规定范围内。0 i1 q; K! Q1 C; M( _: W& G. |
18. 机组振动大的原因有哪些?? . M$ I$ }) t) `
答:(1)润滑油压、油温异常,造成油膜振荡;?! \( Z7 T, c! |: l# i3 s
(2)动静碰磨或大轴弯曲;?8 w, _8 |* P; M% T
(3)滑销系统卡涩造成膨胀不均;?3 t$ Y' b: Y7 o' p6 M% c
(4)运行参数、工况剧变;?
/ P4 O6 z, s$ _0 N1 K3 a. s# k(5)转子质量不平衡或叶片断落;?
! [, o9 ^3 P9 w(6)轴承工作不正常或轴承座松动;?( C0 ?7 A& M6 z
(7)汽机进冷汽或冷水造成汽缸变形;?2 x6 [/ J+ o9 \* J, d$ L' O& R7 g5 Q
(8)中心不正或联轴器松动;?' t0 m/ ^$ }/ S7 `4 d( [6 v
(9)发电机非全相运行或发电机磁场不平衡或风叶脱落,造成机组振动。?, K. Y# w5 w! ~5 [' [7 k# |
(10)开停机中,机组转速在临界转速范围之内。?
, E9 x q, z2 a- ~: W19. 何时应将该辅机紧急停运?
& q% `3 J6 i: Y; n6 ]+ v1 N答:发生下列任一故障,应将该辅机紧急停运:?
2 O. J. O% K$ G0 F(1)电动机或辅机剧烈振动并超限;?
9 o# N, w q8 o(2)轴承温度异常升高并超限;?
8 t B; B/ \9 G(3)电动机有焦味或冒烟;?) T- M8 K, t/ k+ q
(4)发生其它危及人身或设备安全的事故时;
3 E; ?. z& C' n8 u+ v3 B(5)该辅机跳闸保护拒动作时;?
" z" O1 w- v- {/ w; y& b* D(6)轴承明显断油或润滑油系统着火时。
. f6 {- P. F5 Q- ` L5 R9 N20. 发电机频率是如何规定的?
, P+ W+ R1 @' R答:发电机频率应经常保持在50Hz运行,对发电机本身而言,其频差变化在限制范围内是允许的但从系统要求来说偏差一般不得超过±0.2Hz,当频率低于49.95Hz时,值班人员无需等待调度命令,立即自行增加发电机出力,直至频率恢复至49.8Hz以上或发电机带满负荷为止。
X5 d! ` ?, `0 |0 y21. 发电机正常运行中的检查内容有哪些?? * `- @, S+ ~: `/ b0 A
答:(1)发电机、励磁机及其冷却系统各部参数正常。?
- n' o; ~. L' T2 G. T(2)发电机氢、油系统无渗漏现象。?
_/ u( U. V/ c& [' i4 M+ o(3)发电机本体各部无异音、无异常振动、无异味。?
; U* j1 P# y; @2 }# q(4)发电机工况监视器运行正常,无报警信号。?5 Q1 T# [$ j: f3 q$ }0 ?5 b9 w
(5)发电机转子回路接地检测装置运行正常,无接地报警信号。?0 c3 }9 q' {2 ]( M! M
(6)发电机大轴接地电刷接触良好,运行正常。?' [- t8 D! M3 h6 W, Y
(7)发电机封闭母线微正压装置运行正常。?
: V" E- p) F6 c22. 锅炉怎样防冻?? 9 x: G% k! f5 `8 ? G- a0 W
答:(1)冬季将锅炉伴热系统投入运行,发现缺陷及时联系处理。?
0 A* U6 ?, {2 x q, h7 f(2)锅炉风机油站、磨煤机油站无检修工作时应投入运行。?0 ~3 k2 R+ w2 u7 F9 C0 _# b
(3)冬季停炉放水时,应采用余热烘干法放水。?, l: F& G _* U" s, @
(4)设备的冷却水保持畅通,若冷却水必须停用时,打开管道放水门,把水放净。?' }! T8 `$ u2 V
(5)保持厂房内的取暖装置良好,并投入运行。?
& o# p9 y6 }9 |! ]: u B& U(6)经常检查各设备、系统管道保温处于良好状态。?% F/ S- F6 I Q+ `- K
(7)锅炉厂房、辅机室的门窗应关闭严密。?$ u! \# _2 F! m8 p& s; I
(8)锅炉本体消防水管在环境室温较低时,关闭进口总门,开启锅炉本体消防水管空气门和放水门,放尽存水。
3 `: }9 [- b$ s4 ] m# d23. 真空下降的原因有哪些??
* F Q/ u6 m& o% ]8 J# y. i8 D答:(1)真空系统严密性不良漏空气;* F2 B) @& y% O9 v4 i
(2)循环水中断或水量减少;
1 {+ Z3 U% o3 y2 @8 z- I" _2 r(3)大、小机轴封系统异常;# }' `& Z( r$ ?- i# D" p
(4)真空泵、其辅助设备及系统故障;7 s1 ?0 S9 i, Y g+ y4 o$ ?
(5)凝汽器水位异常升高;1 }/ s& a) ?+ ?& j
(6)低旁阀误开;
, g! [$ j, F* H8 k/ K# C(7)凝汽器水侧真空泵故障;
0 D) e' y* r( p(8)凝汽器管板脏污或管壁结垢;+ M: u1 h3 _8 f, U8 u6 o
(9)真空破坏阀误开。
: S1 T% A' u3 O% f0 l24. 汽包水位调整是如何规定的??
8 F2 b# Z5 l8 t( b8 G' A3 }! e答:(1)锅炉运行中,水位调整自动运行,汽包调节水位设置0-220MW时选择“1”,220MW以上时选择“2”,就地水位计和控制室水位计应指示一致。?; u7 E2 q9 B Y, k$ W; N. o) ?. F
(2)锅炉启、停和低负荷运行时,用30%给水调节阀单冲量调节汽包水位。?
' _8 t' O) C/ M(3)正常运行中,两台汽泵运行,电泵备用,给水控制通过调节给水泵转速实现。/ h+ c+ b1 O$ h1 Z2 V5 {
(4)异常工况下,自动不能满足调节要求时,切为手动调节。6 Z n9 a5 e( }0 ^8 {
25. 发变组转冷备用的操作步骤有哪些?? , z2 Y0 T$ t% i7 d2 a
答:1)发变组出口开关三相在分闸位置。?
. A! g( ?5 \9 S! I$ r5 N(2)拉开发变组主开关-1(或-2)刀闸。?
, R7 s* q# f9 u3 E9 c(3)将6KV工作电源进线开关摇至“试验”位置。?3 i0 W% T. d' |! n! k1 I. x
(4)拉开副励磁机至励磁柜回路刀闸Q01。?
; b5 [) ^# v1 k3 E! o1 r(5)拉开主励磁机励磁回路刀闸Q52。?; C5 ~1 V8 s9 B7 @2 S$ i
26. 启动装置输出>60%或汽机转速>2940r/miX有哪些信号复归??
$ P# b3 u3 X2 L8 T( N% x( t答:(1)当启动装置输出>12.5%时,汽机跳闸系统复位。?
5 B. c! `; N% h6 |! i: h0 g(2)当启动装置输出>22.5%时,高中压主汽门跳闸电磁阀复位。6 V$ o7 k4 Q; V4 E
(3)当启动装置输出>32.5%时,高中压调门跳闸电磁阀复位。?2 E3 k" ]- j+ Q8 U! L2 D& e) Q9 E2 @
(4)当启动装置输出>42.5%时,高中压主汽门开启。?
6 j. v9 h: L/ Q(5)启动装置输出至61%。?! o9 B9 ]! M0 Z6 ~ C) m( S8 Z3 V
(6)负荷设定值>15MW;
( s! |# I$ Z- D(7)负荷变化率>0MW/miX;: Q6 t9 d5 j; _8 @
27. 220KV旁路开关代线路开关运行时,如何操作??
* V; h _5 |; B8 S2 q6 \8 c* V答:(1)将旁路开关保护定值改为与所代线路开关保护定值相同。?
6 \2 g9 p" h- H q' D3 s% V6 c(2)用旁路开关对旁路?#4母线充电良好。
0 z c N- z$ f7 i% p(3)拉开旁路开关,合上旁路所带线路侧-4刀闸对旁路?#4母线送电。?
* W, L+ Q5 o& z! }(4)检定同期(非环网线路除外),合上旁路开关与所带线路开关并环,将线路开关停电。?
0 h9 I, |: c! C" F(5)在用旁路带路或恢复原运行方式的倒闸操作中,应将线路侧高频保护停用,同时联系中调停用对侧高频保护,并将本侧零序电流保护停用。# v; g# G# {3 e' y. @. z4 J; o
28. 高加投停原则? * ?( a4 m+ f. o3 ~' B9 q
答:(1)先投水侧后投汽侧,停运则相反。
K. p5 H( @4 T9 a(2)按压力由低到高顺序投入,停运则由高到低。
! ~! B9 ^- r& y/ p(3)投运前,水侧应注水,抽汽管道暖管。
6 ^, q% l8 B8 h0 W9 O(4)投入前,确认水位自动控制及高水位保护投入可靠。$ X) V4 P8 ^8 T3 a$ o( T4 N& P) @
(5)控制温升率不大于2度。+ ^( v5 Y: I$ P7 P- c4 Q7 u
(6)原则上,加热器随机启停。5 \% T8 @: l) p& j
(7)部分停用加热器,应按规定调整负荷。
$ b' N* X+ g" s, }29. 试述锅炉燃烧调整的目的? 6 L; F5 j" z% s
答:(1)保证锅炉额定参数稳定运行,满足汽轮机的需要。+ |/ J5 c' w6 f, B: r4 K
(2)保证着火稳定,燃烧中心适当,火焰分布均匀,不烧损燃烧器、过热器等设备。避免积灰和结焦。6 J Y# W6 A! o8 Y& z1 ^! b
(3)使锅炉保持最高的经济性。6 u1 \1 e9 e: S- V9 b
(4)保证锅炉安全可靠运行,防止设备损坏。
8 m" Z# x4 Q2 t0 P8 r# E% Q30. 试述蒸汽含杂质对机炉设备安全运行有何影响?
( {% R( M- {! L6 T& y+ `2 W) a% |答:蒸汽含杂质过多,会引起过热器受热面、汽轮机通流部分或蒸汽管道沉积盐垢。盐垢如沉积在过热器受热面管道上,会使传热能力降低;轻则使吸热减少,排烟温度升高,锅炉效率降低;重则使管壁温度超过金属允许的极限温度,导致管子超温烧坏。烟垢如沉积在汽轮机通流部分,将使蒸汽的通流截面减小,叶片的粗糙度增加,甚至改变叶片的型线,使汽轮机的阻力增大、出力和效率降低,并引起叶片应力和轴向推力增加以及汽轮机振动增大,造成汽轮机事故。盐垢如沉积在蒸汽管道的阀门处,可能引起阀门卡涩、动作失灵和阀门漏汽。% g2 ]; J* R0 p, ]" Q: U; v5 t
31. 试述中间再热式机组旁路系统有哪些作用?
) B' M+ N0 h6 @答:其作用是:
) w5 {, s8 |& h' Q$ v% }% K(1)保证锅炉最低负荷的蒸发量,使锅炉和汽轮机能独立运行。+ ]" @( ^2 _% {
(2)在汽轮机启停或甩负荷时起保护再热器的作用,避免再热器超温。/ y$ E% b+ S& e, }2 U
(3)在汽轮机冲转前维持主蒸汽和再热汽参数达到预定水平以满足各种启动方式的需要。* [( @9 b. Z+ \; y0 Z E4 A& b( y
(4)回收工质和部分热量,减少排汽噪音。7 A# ^4 R/ u8 }
(5)事故和紧急停炉时排除炉内蒸汽,避免超压。1 L5 t* L/ l5 P, a& C( h
32. 试述汽轮机真空下降的危害有哪些?
! L& O+ M7 V. {( o0 ^* s+ [答:其危害有:7 M% i8 I# S$ s2 B8 }+ |' {
(1)排汽压力升高,可用焓降减小,不经济,同时使机组出力降低。
& s, I$ n, G# M6 V* B- z; B(2)排汽温度升高可能引起凝汽器铜管松弛,破坏严密性;使凝汽器泄露,这时水位指示下降。* H% r' t2 c0 u
(3)排汽缸及轴承座受热膨胀,可能引起中心变化,产生振动。
. b/ {; T: p# p) X: q& @2 B(4)可能使纯冲动式汽轮机轴向推力增加。- V& K1 ~8 [( \9 K" V3 X0 u1 g
(5)真空下降使排汽的容积流量减小,对末几级叶片工作不利,末级要产生脱流及旋流,同时还会在直叶片的某一部位产生较大的振动,有可能损坏叶片,造成事故。% c8 b9 M$ Q/ T: S$ |* ^
33. 试述电动机运行中一相断线有何象征? ! Y3 F/ d; U, @" U
答:(1)电动机断线后,电流表指示升高或为零,转数降低但不停止,有鸣音和振动声。
6 v0 V1 ]( d# j7 j(2)电动机合闸后,电动机不转动,只发音响或达不到正常转速。
. f7 |+ u! z: \1 K U$ s; D2 W) L5 N! p) l(3)运行中的电动机声音突然发生变化,电流表指示上升或为零,转速降低。
: P$ B2 ?3 {9 l2 Z) D34. 试述双电源MCC失电后如何处理? 6 U$ S4 f6 P3 c- I+ E L
答:(1)由于PC母线失电引起的失电,应在确认失电侧电源开关已拉开后,甩掉该MCC母线全部负荷,手动合上另一侧电源,然后逐台送出负荷。
8 c. X& A! x1 B1 f i7 N4 W6 s. l(2)由于电源开关事故跳闸引起失电,不准投入另一侧电源,应立即查找开关跳闸原因,待处理后,恢复原运行方式。8 N! G8 q, F5 e3 l0 y
35. 如何紧急停机。
$ l/ b% A' E; J' \+ l0 V6 M答:(1)在紧急停机盘上按下“汽机跳闸”按钮,检查汽机跳闸,高中压主汽门、调门关闭,VV阀开启,抽汽逆止阀关闭,保护联动正常,同时确认发电机应解列;?9 I7 W, t. _+ N5 [) f" d
(2)停运真空泵,立即打开真空破坏阀,使汽机尽快停转。维持凝汽器微负压20-30KPa,必要时关真空破坏阀,启真空泵,如无法维持微负压,应禁止向凝汽器排汽、水;12.5.1.3检查厂用电切换正常;?
7 N+ S( } w( M# i7 T(4)启动电泵保证锅炉供水,维持汽包水位,检查除氧器汽源投入情况,注意除氧器压力变化率的变化;?
: T1 V; i: N) ?(5)检查高、低旁自动投入;?% N0 B0 I/ V: E
(6)维持凝汽器、除氧器水位正常;?
$ b% M! M) F/ j# Z q: t, c. b+ v(7)辅汽切为临机或启动炉供汽;?0 K, c/ A5 m; \! q' _
(8)完成停机的其它操作;?; h- V, C) d( _6 [3 T4 I/ E
(9)迅速查明原因,汇报值长;?
( Z8 Q+ f' v$ E, n: L! [36. 机组禁止起动条件有哪些? 1 W- X9 J& c1 {8 o; E, y
答:(1)TXP控制系统工作不正常。?
- d! y) g6 L% A6 n(2)机组主要监视仪表或参数异常,影响机组启停及正常运行。?. f% |+ h# x/ q% R8 S% m
(3)汽轮机高中压主汽门及调门、高排逆止 、各级抽汽逆止门及抽汽电动门动作不正常。" b& G/ D! R' X6 r& f/ f
(4)汽轮发电机组转动部分有明显的摩擦声。
) S# F! I* k# e U0 @& i(5)抗燃油、润滑油、密封油油质不合格。?
2 i+ ]. I |+ ]# Y; |(6)抗燃油泵,交直流润滑油泵,交直流密封油泵工作不正常。?
$ G8 [4 d( g- j0 w(7)顶轴油系统,盘车装置工作不正常。?
: Q7 T* t2 v r0 f7 @(8)仪用气系统工作不正常。?- v- X/ T6 W5 a9 M- P/ a
(9)轴封供汽不正常。?9 _ b# x/ A7 u/ G- u8 ~
(10)高、低压旁路系统工作不正常。?
# L2 ` o3 W1 L: e% d5 o(11)轮机高、中压内缸上、下缸温差≥30℃。?+ S" ^3 j! v! v$ m
(12)轮机高压缸差胀>10.8mm或<-1.5mm;汽机低压缸差胀>20.5mm或<-2.5mm。
* s) b- |2 U5 h+ c(13)汽机防进水保护系统工作不正常。?
* p8 B$ ~1 n6 H2 m4 F# N X2 C(14)机组跳闸、联锁保护功能试验不合格,自动控制不能投入% `! p3 e. D: l* x( K
37. 吸风机喘振的处理。
7 O0 Y' f" K2 s7 o+ }4 p) ]# K答:(1)立即将吸风机静叶控制切至手动方式,适当关小喘振风机及未喘振风机的静叶,同时调节送风机动叶,尽量维持炉膛压力在允许的范围内;?
0 T; m0 Q# b. r; p(2)烟气通道挡板关闭时,应立即打开,打不开时,降低锅炉负荷,调整静叶开度,喘振消失后,联系检修处理;?
3 g, G$ ]" B% C o(3)风机并列操作中发生喘振时,停止并列,喘振消除后,查明原因,再进行并列操作。0 X) o+ _+ o4 D
(4)经上述处理无效或严重威胁设备安全时,应立即停止该风机。$ ]$ R5 O# p! S [- t
38. 发生哪些情况应立即停止电动机运行。 ; u; z* L2 z1 y, g* [8 w
答:(1)危及人身安全时。?3 c' c' \2 V# J6 D( e
(2)电动机及其所属设备冒烟着火。?
6 d1 `8 y. E7 c3 O(3)电动机所带机械设备损坏至危险程度,无法运行时。?8 E4 q$ e* ?6 i# m+ |; X
(4)电动机发生强烈振动,定、转子产生摩擦声。?# N" l Q7 h) g% R* s) q$ t* W
(5)电动机转速急剧下降,电流增大或到零。?) q: G4 M8 n; ]2 R& ~) [ \
(6)发生危及电动机安全运行的水淹、火灾等。
3 b2 U/ J+ ^1 }( J9 s, k39. 送风机的跳闸条件。
; Z4 }& `, i8 ~; \7 {答:(1)一台吸风机停运或跳闸,联跳对应送风机。?& _% T3 s( c. |! @
(2)两台吸风机停运或跳闸,联跳两台送风机。?2 u. D- u" L3 N# a0 q: l1 q
(3)风机轴承温度高一高>110℃,延时2秒。?% }0 B( b0 X1 i: v' j
(4)风机电机轴承温度高一高>120℃,延时2秒。?/ ?. [4 S! M% J) k3 M4 }8 ?9 Y
(5)风机马达电气故障。?
3 [' e j; i4 {, U' Z(6)MFT动作后,炉膛压力高-高>+3.74KPa,延时1秒,跳闸送风机。0 T4 a/ n/ W+ u$ T! o* F
(7)控制油压低低<10bar,延时5s。?
- S: F- k& z3 T* i(8)事故按钮跳送风机。
5 x6 K& d4 H/ D6 l- u m40. 磨煤机启动条件。
; ~% ]0 j- @, y& ?答:(1)给煤机入口煤闸门开。?8 S& U8 e; ?; [3 r0 f& ?
(2)任一一次风机运行且A、B空预器出口一次风压力都>9KPa。6 I" h; ^* C) @) \! R
(3)主蒸汽流量>15%且A、B空预器出口任一一次风温>150℃。% J P) I( v/ W8 d0 X( z
(4)磨一次风流量>32.76T/H。4 w/ L5 ^+ y6 F. x" q2 l, S8 P
(5)对应的点火油枪运行(4只运行或2只/内侧、2只/外侧运行)且对应的BSOD开,吹扫5MIX。
3 O7 w8 l8 ^0 T) h0 n(6)PASOD开,调风器在点火位。
1 A! j w7 P7 I6 ]% l(7)磨石子煤排放阀开,磨自动清理子组控制运行。?
" X; H# g1 s! X! H _- l8 k(8)磨辊密封风差压>2.0KPa。?
! v' X* ^7 ]# J( o0 L( N(9)磨盘密封风差压>0.6KPa。?' t8 d, J6 s" N9 K6 k
(10)顶轴油泵运行延时30秒。?
/ J! F$ ?9 u' |: D(11)磨上齿轮箱润滑油量正常延时30秒。?" a, f) |6 G6 ^
(12)磨下齿轮箱润滑油量正常延时30秒。?8 O( V( I/ g/ }9 b7 Y& H
(13)磨润滑油冷却器出口油压正常延时30秒?3 _# @8 L% U8 x$ [& A0 M' S- ?
(14)磨轴承润滑油油温正常延时30秒。
+ }4 S# [# \! ?, |, D(15)给煤机密封风档板开。?; J# C- W) U8 t1 z
41. 尾部烟道再燃烧的现象、原因、处理。
8 J: i8 ?4 y2 B2 X$ y p答:现象:
" h; A0 Q: L" d. H0 F9 P(1)空预器进、出口烟温升高。?
! j0 G" t- N3 x7 N& x( ^; n(2)炉膛压力波动,吸风机出力增大,电流上升。?
. }% M2 b5 F- c, n! [/ x0 j; t(3)再热器侧发生二次燃烧时,再热器出口汽温升高或RH侧挡板自动关小,事故喷水投入。若发生在过热器侧,分隔屏过热器入口汽温升高,一级减温水量增加。?8 Q7 [9 E9 P7 ?0 B/ J
原因:
1 @8 G3 T$ V: @, O(1)燃烧不良使尾部积碳。
4 {2 n3 l4 W l4 e5 p) ~(2)燃油时间太长,使尾部受热面、空预器波形板上积油垢。?
. N+ o( x; l2 q( u(3)煤、油混燃。
0 A; F1 B7 {, ?7 s* w* t(4)吹灰不及时。?
% P. g( U0 T6 ?" s+ B$ R2 S处理:?
7 e2 C& ] w6 r/ M# a(1)发现空预器入口烟温不正常升高时,进行全面检查,加强烟道受热面的吹灰。?# I; |! F }) F3 { D
(2)确认尾部烟道二次燃烧,申请停炉。不能维持运行时,紧急停炉。: b5 @5 f8 V5 f8 A) K
(3)停炉后,关闭各风烟档板,当空预器出口烟温降至120℃以下时,缓慢建立自然通风道。若出现烟温升高,立即关闭通风道。?6 _9 C' D. J, ]9 Y' z6 H; `! B
(4)打开风烟系统人孔门,检查无误后,等待命令,准备恢复。
% K# B- c/ {$ G42. 加热器的投运原则。
! L" q$ \6 S: H/ d3 a答:(1)加热器必须先投水侧,后投汽侧;?7 P. k6 l& h* R& g2 z. T1 t
(2)加热器应按汽侧压力由低到高的顺序投入;?
3 Q9 Z6 A0 o2 H* q6 E0 Z(3)加热器投运前水侧应注水,对应的抽汽管道应暖管;?
6 ]- h; L, d' M8 O4 @+ P(4)加热器投入前应确认水位自动控制及高水位保护正常可靠,水位计良好; ?+ q+ c5 p: {2 N- o; {
(5)原则上,加热器应随机启、停,机组启动前应投入各加热器的子回路;A1、A2、A3低压加热器投运前,水位计应注水完毕;?
" d, I! E( ?: k x$ l(6)加热器投运时,控制加热器出口温升≯3℃/mix
+ k, v% Z! G4 o43. 辅汽系统运行方式。 + s( m! T d0 @# m
答:(1)正常运行中,辅汽母管和公用辅汽母管由本机供汽或由邻机供汽;?% R% ~" ?) P" J
(2)机组启、停用汽由邻机供汽,二台机组都停止时由启动炉供汽;由启动炉调节辅汽母管压力为0.78MPa;?( L2 r1 V' s" @ z/ W' r
(3)公用辅汽母管经减温减压至220℃/0.6MPa向下列用户供汽:生水加热、燃油伴热、生活区加热;?
. ~& |9 r9 i/ l5 H0 s4 a2 h. w4 D3 k(4)公用辅汽母管经减温减压至170℃/0.4MPa向下列用户供汽:热网、输煤暖气及翻车机区加热、食堂及澡堂。
, x/ T/ s$ C; J( v44. 直流系统接地的处理。 7 f% B6 J4 U! r/ `/ J0 C- V
答:(1)利用微机接地故障检测装置,检测各支路绝缘情况,判明按地极及接地程度,并汇报值长。?8 N7 Q' A% T3 W
(2)将检测到的故障支路通知检修处理。
& n! I( U: \5 F, x* K(3)若检测各支路绝缘良好,应采用停蓄电池组、倒充电器或停母线的方法进一步查找接地点,必要时也可以试停接地故障检测装置。
* I) Y% z) ~( d; g(4)在直流接地查找过程中,若必须拉路查找时,应经值长批准,且保护和控制电源应由保护人员试拉,热工电源应由热工人员试拉,运行配合。试拉过程中,必要时应停用可能误动的保护,对主厂房220V直流系统控制回路查找接地时,应尽量避免采用拉路法,因所有动力事故按钮,皆设计为常闭接点触发跳闸。
& h5 ~7 \5 l% {7 ^5 w x/ J. l(5)直流负荷试拉后,不论设备是否接地,均应立即送上。5 }5 e1 V+ C A- I
(6)查找及消除直流接地的时间不应超过2小时。?6 |8 m( l. D5 e- Y0 G3 Q6 r. X
(7)网控查找直流接地时,应注意220KV辅助继电器接口柜的直流电源不能消逝,若要短时断电,应先退出主变阻抗保护。$ ~" h3 K, h/ H8 |9 O) n1 v
45. 汽轮发电机组振动异常如何处理?? 9 I, ^! V- g0 W0 H
答:(1)汽机运行时,因发生动静摩擦或零件脱落,造成振动异常增大超限应作紧急停机处理;?
* H, {# |* J+ J(2)检查轴承金属温度、润滑油温度、回油温度、密封油温度是否正常,不正常时按有关规定进行处理;?: o, E: ~* y* x( W& b
(3)检查汽机上、下缸温差,如温差大应开疏水阀进行消除;?# O$ [& D- k* d3 q
(4)若发现由于发电机原因引起的振动,应降低机组负荷,查明原因并消除。?
9 s* g3 @7 i3 ?. b& m3 J9 ](5)汽机冲转后在960r/miX以前,任一轴承振动9.3mm/s或任一轴承处相对轴振动超过0.12mm不应降速暖机,应立即打闸停机并查明原因;通过临界转速时,轴承振动达11.8mm/s或相对轴振动超过0.26mm,应立即打闸停机,严禁强行通过临界转速或降速暖机。
{! g# q! \: V8 i, P& U(6)正常运行中,轴承振动不超过3.33mm/s或相对轴振动不超过0.08mm,超过时应设法消除,机组轴承振动达9.3mm/s,报警,机组减负荷;机组轴承振动达 8mm/s,自动跳机,否则手动跳机;当轴承振动变化1.67mm/s或相对轴振动变化0.05mm,应立即查明原因设法消除,相对轴振动超过0.26mm或轴承振动突然增加5.56mm/s,应立即打闸停机。
: w0 ]5 Q2 i# b3 O5 H/ N: U(7)机组振动如无明显原因,适当调整负荷,观察振动情况。?
3 Z8 w! X. z: ^2 w(8)如振动经采取措施仍未消除,应联系有关人员对轴承做振动分析。6 h$ A9 { O- P" m6 J0 V/ \; a
46. 手动MFT的条件有哪些。
' z4 n8 `. v. R4 R. z* t4 q$ S答:(1)受热面、主汽管道、再热汽管道、给水管道爆破不能维持正常水位时。?0 f+ O" V/ P) k9 O! ]
(2)尾部烟道二次燃烧,无法维持锅炉正常运行时。?
- [( o, |9 T5 l6 A& x$ Y( x- C(3)安全阀动作,无法使其回座或压力超限安全阀不动作时。?. ~2 U3 _% o9 J: z c! A
(4)所有汽包水位计均损坏时。?
9 C; e9 l: h* F% n: [, p(5)TXP系统异常,无法监视时。?$ |+ j' o8 h: I1 P
(6)仪用气源失去,无法维持运行时。?0 H1 ~+ N7 {- _0 j
(7)出现MFT保护动作条件,MFT拒动时。?
; H k a' p/ r9 d# S9 W8 [47. 锅炉如何强制冷却。
- j3 u4 e O: z8 _! L4 i5 ]9 j答:(1)锅炉一次汽、水系统受热面泄漏需停炉抢修时按照强制冷却方式执行。
& G& z! Z- L( ^; R(2)锅炉熄火吹扫后停运所有送、吸风机,关闭烟气系统挡板焖炉,4小时后打开风烟系统挡板建立自然通风道进行通风;6小时后起动吸风机,维持炉膛压力-200Pa通风冷却。% i9 g' l. b9 J2 k. T+ Z
(3)一次汽、水系统受热面泄漏严重时,锅炉熄火后保留一台吸风机,维持锅炉微负压运行,待所有蒸汽全部消失后,停运吸风机。4 Y5 _ S( i3 I
(4)锅炉强制冷却,必须经总工批准。2 N: i* h: |! [
(5)维持汽包高水位运行。& v) n' f: p% N! U- }+ ^' m& [/ k8 Q
(6)当汽包压力降至0.5MPa,汽包最大壁温<200℃时,锅炉快速放水。* v5 f; w) f& V9 w3 A. y
(7)在快冷过程中,当任意两点汽包壁温差≥40℃时,应停止强制冷却。
% @9 G3 Z5 `% X; w48. 6KV厂用母线电源切换是如何规定的。 # i' f' Y' k, ^/ a8 {
答:(1)为保证6KV厂用电源可靠切换,启备变应与发变组运行在同一母线上,或虽不运行在同一条母线上,母联开关应在合闸位置。?
% {% G) {9 t+ G" }: g(2)机组正常运行或正常启、停时,6KV厂用母线电源的切换,只要满足工作电源和备用电源同步条件,都可实现快速同期切换。?
5 A2 L- ?0 Z, C(3)机组正常启、停时的切换,可按预先设定的汽机负荷自动进行快速同期切换,也可以选择手动方式来触发切换程序进行快速同期切换。
& V" F/ R4 P S- r(4)当工作电源和备用电源不满足同步条件时,上述快速同期切换将被闭锁。
7 j! }5 \* [; w(5)在同期切换程序被自动或手动触发后,在预定时间30秒内而同期条件没有被满足时,程序将自动停止,并有故障显示。?: D/ B; P! S0 L, F
(6)机组运行中,当保护系统动作机组跳闸,或启备变保护动作跳闸时,6KV工作段和6KV公用段电源的切换,可能会导致两个电源失去同步,而启动残压切换。+ N6 D5 N1 u3 N6 q( J$ T# a8 T( C
(7)当残压切换方式启动后,DCS将会得到相关母线的信号而甩掉相应母线上的部分负荷,以便尽快达到残压切换值,以加速残压切换的进行。
; j4 o/ U' I+ ]' I" q49. 吸风机喘振的处理。 6 ~0 V' Q# R1 l- h
答:(1)立即将吸风机静叶控制切至手动方式,适当关小喘振风机及未喘振风机的静叶,同时调节送风机动叶,尽量维持炉膛压力在允许的范围内;?
( y1 d! u( j# [% }4 m(2)烟气通道挡板关闭时,应立即打开,打不开时,降低锅炉负荷,调整静叶开度,喘振消失后,联系检修处理;?
3 t8 o, i9 F9 E# G9 N8 L, `* }8 k: f(3)风机并列操作中发生喘振时,停止并列,喘振消除后,查明原因,再进行并列操作。( G+ a; Z3 A) q0 d
(4)经上述处理无效或严重威胁设备安全时,应立即停止该风机。
5 _7 l a8 j3 L50. 直流系统接地时如何处理。
# q) Q9 w/ r1 H& f; r5 s8 j答:(1)利用微机接地故障检测装置,检测各支路绝缘情况,判明按地极及接地程度,并汇报值长。?
* L1 V+ [0 M5 k* v, F(2)将检测到的故障支路通知检修处理。?. B5 h% _) F7 b7 R( D! J- ^/ D
(3)若检测各支路绝缘良好,应采用停蓄电池组、倒充电器或停母线的方法进一步查找接地点,必要时也可以试停接地故障检测装置。?- }: Q+ d7 H6 G5 s6 L/ L
(4)在直流接地查找过程中,若必须拉路查找时,应经值长批准,且保护和控制电源应由保护人员试拉,热工电源应由热工人员试拉,运行配合。试拉过程中,必要时应停用可能误动的保护,对主厂房220V直流系统控制回路查找接地时,应尽量避免采用拉路法,因所有动力事故按钮,皆设计为常闭接点触发跳闸。?
S$ h! z. Z( Q. j(5)直流负荷试拉后,不论设备是否接地,均应立即送上。?/ e! z4 L( a" V! q7 L1 W
(6)查找及消除直流接地的时间不应超过2小时。?
5 x9 o8 s5 ]8 Y4 n2 g b(7)网控查找直流接地时,应注意220KV辅助继电器接口柜的直流电源不能消逝,若要短时断电,应先退出主变阻抗保护。
% F; L7 p4 C- q3 H5 H2 A51. 如何预防汽机严重超速。
; J( r$ {7 d" _- z" X# G答:(1)汽机超速保护正常投入。
& g" f7 b1 I: r: ^) z3 X(2)机组连续运行一个月,进行一次主汽门、调门活动试验;汽机累计运行2000小时以上,进行一次超速试验;每次汽机启动时进行调门严密性试验。, p+ e9 o/ a& \5 p+ T
(3)保证高压抗燃油的油净化装置正常运行,定期化验其油质情况,以确保高压抗燃油油质合格。( z( |& n- s2 U, m% N
(4)严格控制各项汽、水品质指标,保证汽、水品质优良,以防门杆结垢。; U/ z& ^0 t, M0 W: a- l5 h% u
(5)运行中经常核对抗燃油压、调门位置、与负荷的关系是否对应,加强对抗燃油、润滑油系统运行工况的监视。
9 P3 ?6 A$ h: h% E8 q. d$ l(6)在机组启、停操作时,汽机现场必须有人监视,做好事故预想。- J* r; k7 Z) i4 N' I; g
52. 20KV双母线运行,一条母线故障时处理??
6 Z) p. h" H @" \5 {' F答:(1)集控应检查跳闸机组的厂用电或保安电源是否自投,尽快恢复跳闸机组的厂用电或保安电源。?
$ ?1 z! J& C1 h* d4 \) o(2)网控检查故障母线所连接的所有开关,是否均已跳闸,否则手动拉开,恢复掉闸开关闪光。?5 T$ A5 h w8 u
(3)对故障母线进行全面检查,查明故障点后,能隔离的迅速隔离。
: s8 H& M& I( b; g4 @0 I7 W( P' m(4)根据调度命令,用线路开关向跳闸母线充电良好后,迅速恢复线路送电。4 g8 o% h& c- r/ Y7 l% t+ {7 e
(5)若故障点一时无法隔离,应根据调度命令,将跳闸线路倒至正常母线,恢复送电并尽快恢复已跳闸的发电机并列。?
& `+ q$ I/ B% o& J. m(6)对故障母线做好安全措施,通知检修处理。?+ W* D1 Q, v" K& y8 M" m) b5 `
(7)复归信号,做好记录。?) S `% i( @: Y3 E
53. 变压器瓦斯保护装置运行中的规定。
; i" S5 P% d9 u答:(1)重瓦斯保护正常运行中应投跳闸,当在重瓦斯保护回路上工作时,应将重瓦斯保护改投信号,工作结束后改投跳闸。?
, i) R0 {. ]6 s- j(2)新投入或检修后投运的变压器,在充电时,重瓦斯保护必须投跳闸,充电正常后,改投信号,试运行24小时结束后,检查瓦斯继电器内无气体时,投至跳闸。?
$ V9 ~( p7 ]0 L1 H3 b$ q. @(3)运行中的变压器,若需加油、滤油、更换硅胶或对储油柜油室,气室放气时,应将重瓦斯保护投信号,此时变压器其他保护必须投入,待加油、滤油工作完毕,变压器试运行2小时后,再将重瓦斯保护投跳闸。?; B+ v) L3 \! \6 _3 L; j2 L
(4)变压器在运行中瓦斯保护与差动保护不得同时退出运行。?
( ]& ^2 G/ ?+ Z; r( A54. 绝缘电阻的测量规定有哪些?
A* Z% ~ x$ d' K" }- Y0 S0 G" C" b答:(1)6KV电动机的绝缘电阻应用1000-2500V摇表测量,400V以下的电动机绝缘电阻应用500-1000V摇表测量,直流电动机和380V绕线式电动机转子应用500V摇表测量。
8 \* x3 U1 @! u3 n Z1 G$ ]7 ?7 B4 U+ q(2)电动机检修后或在防潮加热器未投的情况下,停用超过一周,在启动前必须测量绝缘电阻;若停用时间未超过一周,且防潮加热器投入时,可不测绝缘,但环境恶劣地方的电动机停运超过8小时,启动前要测量绝缘电阻。?
; v" K" K( j E+ w(3)电动机绝缘电阻值的规定。?
b0 J: i# T+ @4 I. q; l# \①6KV电动机定子线圈绝缘电阻值不小于6M。' g* f- t; x' V" [' V) o( T1 S
②400V以下的电动机定子线圈绝缘电阻值不小于0.5M。
" r5 b% r0 U% z9 r③6KV高压电动机绝缘电阻如低于前次测量值(相同环境温度条件)的1/3-1/5时,应查明原因,并测量吸收比R60″/R15″,其值不小于1.3。 j1 ^( y8 r' x/ z
④当确认电动机绝缘电阻不合格时,应通知检修处理。
$ S: ~" s% c; N) j" h' |" P |55. 如何做真空严密性试验。 3 m* f9 V3 i( X$ X! Y/ g! N {
答:(1)试验前的准备:
# V, }) N2 o& c2 G( H3 o①确认机组负荷稳定在210MW以上负荷运行;6 t R; @2 b& L" ?( Q: J1 f' e" C
②检查确认真空系统运行正常,凝汽器真空正常;
& ]; i. b! z2 b5 o6 ]* \③根据到岗制度,联系热工、汽机维护、汽机运行专工到场;0 \; y- d6 M+ n- T5 I9 T i9 [
④真空泵就地去人,与控制室通讯畅通;9 t4 \: F( M$ W: l
(2)试验步骤:
# L/ P) ^0 a5 m N4 [9 M①将备用真空泵的就地方式开关打“就地”;
! _8 D! w; R- x8 S* @②CRT上停止运行真空泵(或将运行真空泵方式打就地,就地停止运行真空泵);
8 b. K2 V* S- x$ J5 W: I' f③检查确认真空泵入口气动阀联关,否则应手动关闭直空泵入口手动隔离阀,启动备用真空泵,并联系维护检查处理;! c! u5 X) v$ q# n2 h2 e2 L# ]' U
④检查真空系统正常,记录停真空泵前真空值及停真空泵的时间,然后每分钟记录一次真空值,记录10分钟,10分钟后启动真空泵;
2 p" |1 _# H4 g" P% a% }; V- W" b⑤试验中若真空降至86KPa,应启动真空泵,停止试验。?
+ s$ i4 h* l4 I4 m, D(3)计算10分钟内真空下降的平均值,计算结果:7 `6 R. c& Z- B" w: m' q" O) M( k
≤133Pa/miX 为优秀?5 ^5 Y+ f- X5 [6 j
≤270Pa/miX 为良好?3 H9 T; h# p' u8 J0 }$ d' k0 ?0 f Z
≤400Pa/miX 为合格?% J* m( t9 R2 m, K
真空下降率大于670Pa/miX,应利用停机机会查找泄漏原因,并清除故障。
- v, D7 J* a7 |5 m: N) |: X56. 汽泵子组控制启动条件有哪些? 7 ^3 \4 m) ^6 v# q+ a* u
答:(1)小机油箱油位>-625mm;?: o o: K2 U/ |/ L% o- [+ F
(2)油箱电加热子回路投入;?" s! P& V8 V0 A1 |& m7 w
(3)小机油箱油温>30℃;?0 M( D6 u! ? \1 r
(4)给水箱水位>900mm;?
) \% }$ V% R- R5 P8 N& e" Y: S(5)至少有一台闭冷水泵运行;?, L: u2 I+ L/ f: h+ P
(6)凝汽器真空>50KPa;?
t2 T9 ]- b7 l8 Y; I(7)至少有一台轴加风机运行;?+ d! @# Q [4 O! J' `
(8)轴封加热器水侧投运;?6 B; p7 k2 ^( ?; R8 ?- p
(9)小机轴承温度<80℃;?
* I) h; `7 Q+ G% k$ W) W8 a(10)汽泵轴承温度<MAX1;?
6 w8 Y4 {; u8 u9 ^, V9 K(11)汽泵泵壳上、下温差<35℃;?
3 U. x0 e8 {. z( p(12)小机润滑油滤网差压<0.06MPa;?
0 C4 d+ }0 S& E' m/ o' F* n0 c(13)小机控制油滤网差压<0.06MPa;?/ ^; p+ w9 s1 z m; y3 K
(14)低压汽源供小机压力>0.4MPa且低压汽源供小机逆止门前温度>250℃(或低压供汽电动门关);?
2 D2 d# ?$ _9 b(15)小机主汽门前供汽温度>250℃;
8 p$ D3 i) V r7 {& e(16)冷再供小机蒸汽压力>0.4MPa;
, k% @4 p: K# m$ |(17)辅汽联箱压力>0.5MPa;
* P% H7 U" Z% m+ M7 j9 ^% x(18)辅汽供小机轴封供汽温度>230℃。 |
|