对称分量法
' j( {6 E& K: w4 H6 @6 @对于任意一组不对称的三相电流(或电压),都可以按一定的方法把它们分解成正序、负序和零序三相对称的三相电流(或电压),后者称为前者的对称分量。每一组对称分量都符合:大小相等,彼此之间的相位差相等。正序分量的三相电流大小相等,相位彼此相差120度,达到最大值的先后次序是A-B-C-A;负序分量的三相电流也是大小相等,相位彼此相差120度,但达到最大值的先后次序是A-C-B-A;零序分量三相电流大小相等,相位相同。- G/ c. e0 Q. T6 W* }. i3 n
反过来中,任意三组正序、负序和零序对称电流(或电压)叠加起来,得到一组不对称的三相电流(或电压)。为区别正序、负序和零序分量,在各量的右下角分别标以“+”、“_”和“0”。; u/ \; g8 C; N4 m4 m
以图1所示的电流为例,首先就明正序、负序和零序三组对称电流叠加起来是一组不对称的三相电流。图1A、B、C表示三组对称电流,但各有不同的相序。在图1A中,IA+超前于IB+120度,IB+超前于IC+120度,称为正相序,简称正序。在图1B中,IA_超前于IC_120度,IC_超前于IB_120度,称为负相序,简称负序。在图1C中,三相电流IAo、IBo、ICo同相位同大小,不分先后次序,称为零序。把三组正序、负序、零序电流叠加,便得一组不对称的三相电流,见图1D。这里有
& u y7 C0 _: V+ v9 r* S' L. ?1 y IA=IA++IA_+IAo,IB=IB++IB_+IBo,IC=IC++IC_+ICo (1)
$ F- m1 \! f0 S% w, a& w 现在,分析如何将任意一组不对称的三相电分解成三组对称分量。由图1-A、B、C可见,如果已知A相的正序、负序和零序分量,则B相和C相的正序、负序和零序分量为- @& q5 R' N) V6 r( }
IB+=a*a*IA+,IC+=a*IA+,IB_=a*IA_,IC_=a*a*IA_;" ^! {7 _( N9 u' J" `' p2 [
IBo=IAo=ICo; (2)
$ d' _4 u- j, {0 N6 S! K式中a是复数运算符号,a=ej120°=-1/2+j√3/2 , e=2.718,/ i8 M2 n' K8 {% G5 D6 Y
a*a=ej240°=-1/2-j√3/2 ; a*a*a=1 ,1+a+a*a=0 。% A, e! t5 P* F. i5 z
从式(2)可以看出,如果已知A相的正序、负序和零序分量,则B、C相的正序、负序和零序分量可以求出。将式(2)代入式(1),便得
6 U, @4 W* d2 ~IA=IA++IA_+IAo,
6 a5 H8 d1 ~) ?1 ]3 p: nIB=a*a*IA++a*IA_+IAo,, o% A: l' ^7 @0 u }
IC=a*IA++a*a*IA_+IAo; (3)
/ y6 ~0 i8 c5 q. f) B7 o由式(3)可以看出,如果IA,IB,IC是已知的不对称三相电流,则解联立方程式组(3),可求得A相的三个对称分量为4 c9 q/ N" A9 v; a9 {
: h4 a+ P( r6 E9 { J& K" f4 ]" }IA+=1/3*(IA+a*IB+a*a*IC),' s M( X. v5 C/ l8 B
IA_=1/3*(IA+a*a*IB+a*IC),
5 o: `3 ?9 S5 j# lIAo=1/3*(IA+IB+IC);
3 [7 g; v+ c6 D4 t# y再利用式(2),file:///C:/Users/founder/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.jpg便可求得其他两相的对称分量。. m# c9 Z$ y+ b9 d3 V3 X5 `; a
file:///C:/Users/founder/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.jpg |
|