对称分量法/ L) L7 H7 O; L0 ^
对于任意一组不对称的三相电流(或电压),都可以按一定的方法把它们分解成正序、负序和零序三相对称的三相电流(或电压),后者称为前者的对称分量。每一组对称分量都符合:大小相等,彼此之间的相位差相等。正序分量的三相电流大小相等,相位彼此相差120度,达到最大值的先后次序是A-B-C-A;负序分量的三相电流也是大小相等,相位彼此相差120度,但达到最大值的先后次序是A-C-B-A;零序分量三相电流大小相等,相位相同。
% ]" B) L( W$ O' p反过来中,任意三组正序、负序和零序对称电流(或电压)叠加起来,得到一组不对称的三相电流(或电压)。为区别正序、负序和零序分量,在各量的右下角分别标以“+”、“_”和“0”。$ |- Z' ^; d1 G$ t0 M
以图1所示的电流为例,首先就明正序、负序和零序三组对称电流叠加起来是一组不对称的三相电流。图1A、B、C表示三组对称电流,但各有不同的相序。在图1A中,IA+超前于IB+120度,IB+超前于IC+120度,称为正相序,简称正序。在图1B中,IA_超前于IC_120度,IC_超前于IB_120度,称为负相序,简称负序。在图1C中,三相电流IAo、IBo、ICo同相位同大小,不分先后次序,称为零序。把三组正序、负序、零序电流叠加,便得一组不对称的三相电流,见图1D。这里有1 l$ i/ J1 s2 a8 q
IA=IA++IA_+IAo,IB=IB++IB_+IBo,IC=IC++IC_+ICo (1)' [ [/ v( i2 }2 B, V: X
现在,分析如何将任意一组不对称的三相电分解成三组对称分量。由图1-A、B、C可见,如果已知A相的正序、负序和零序分量,则B相和C相的正序、负序和零序分量为
5 ^. |) {! W+ S6 YIB+=a*a*IA+,IC+=a*IA+,IB_=a*IA_,IC_=a*a*IA_;
9 r8 g% |" p+ t" [4 a- |6 C2 V; wIBo=IAo=ICo; (2)1 q$ N c( m% l7 I) J9 z
式中a是复数运算符号,a=ej120°=-1/2+j√3/2 , e=2.718,
3 s0 {/ C" {/ ca*a=ej240°=-1/2-j√3/2 ; a*a*a=1 ,1+a+a*a=0 。
9 s1 I# m0 I2 h, [从式(2)可以看出,如果已知A相的正序、负序和零序分量,则B、C相的正序、负序和零序分量可以求出。将式(2)代入式(1),便得 ) Q' s, y- z9 Y3 ~# L
IA=IA++IA_+IAo,
0 T# Y: W4 v% }IB=a*a*IA++a*IA_+IAo,
% d5 H: C, G, y* y8 oIC=a*IA++a*a*IA_+IAo; (3)
! H0 C+ e+ _+ x- H; E由式(3)可以看出,如果IA,IB,IC是已知的不对称三相电流,则解联立方程式组(3),可求得A相的三个对称分量为9 p2 A% s+ l+ U8 p* |
. d0 n3 \6 X, c" Q
IA+=1/3*(IA+a*IB+a*a*IC),2 V' g3 [0 q- t0 I, f
IA_=1/3*(IA+a*a*IB+a*IC), `% R X" d+ s F. G0 z
IAo=1/3*(IA+IB+IC);1 L; }0 d$ z" _& }8 H) e7 y% B
再利用式(2),file:///C:/Users/founder/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.jpg便可求得其他两相的对称分量。/ T8 b# g* O( D1 G' o
file:///C:/Users/founder/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.jpg |
|